Разводка электрики в гараже

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Maxren, 24.05.2010.

  1. Maxren

    Maxren Участник

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Берем в аренду гараж (310 м.кв.) в качестве ремзоны техники. Там нет электричества. Арендодатель предлагает выполнить всю разводку силами своих специалистов. Сегодня прислали схему на основе наших пожеланий. Просят подписать. Помогите оценить, имеет это право на жизнь?
     

    Вложения:

    • img_217629.jpg
      img_217629.jpg
      Размер файла:
      31,7 КБ
      Просмотров:
      54
    • file_217629.jpg
      file_217629.jpg
      Размер файла:
      63,3 КБ
      Просмотров:
      51
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рабочий чертёжик, точнее рисунок, без особых замечаний...
    - Есть ли необходимость в двухполюсниках перед УЗО?
    - Откуда взяты не существующие номиналы автоматов (30А, 60А), УЗО (30А/0,03)?
     
  3. Maxren

    Maxren Участник

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какие должны на их местах стоять? Подскажите пожалуйста.
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для этого достаточно посмотреть ряд номиналов автоматов и УЗО выбранного производителя.
     
  5. Mega-EK

    Mega-EK Новичок

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    На водонагреватель нужен номинал автомата повыше, 20А. Автомат на 16А будет работать на грани сработки. И на бытовку можно помощнее поставить 25А или даже 32А, благо сечение кабеля позволяет(медь 3*4 при прокладке в воздухе держит 34А).
     
  6. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Чем обусловлен выбор вводного автомата на такой номинал ?
    Что за водонагреватель, требующий установку такой защиты ?
    Откуда такая уверенность ?
     
  7. Mega-EK

    Mega-EK Новичок

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    На схеме водонагреватель указан с Pmax=3,6kW/ При однофазной активной нагрузке (от нагрева или ламп накаливания) ток нагрузки Iн=4.5*Pн=4.5*3.6=16.2А
    А уверенность по сечению 4мм кв. берётся из многолетнего опыта, и таблиц по допустимому длительному току для кабеля. img_217773.jpg
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Водонагреватель может оказаться и 2 кВт, автор указал максимальную мощность. Отдельностоящий (компоновка щита не известна) АВ на 16А может (и должен) держать ток 1,13*16= 18А.
    Картинки от производителя знакомы, но... к подтверждению чего они тут приведены не очень понятно?
     