Разводка проводки в доме

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем kaaw, 17.03.2009.

  1. kaaw

    kaaw Гость

    1. Можно ли делать резетки на уровне 30 см и выключатели на уровне 90 см от пола.
    2. Обязательно делать землю на люстру.
    3. Чем лучше делать медью или алюминием.
    4. Сколько квадратов должен быть провод (медь) для комнатной разводки 1,5 достаточно иль надо больше.
    5. резетки садить на магистраль (1,5 будет достаточно) или магистраль делать 2,5 и от нее отводы 1,5 или как то подругому.
    PS дом 3 этажа около 400 кв. м.
     
  2. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    можно, хоть на потолке

    обязательно, допускается не подключать узо на освещение

    только медью
    1,5 кв.мм минимальное сечение групповых линий
    лучше 2,5 кв.мм

    хоть 4 кв.мм магистраль, автомат защиты все равно выбираете по наименьшему сечению или конечному прибору (розетка), т.е. не более 16 Ампер
     
  3. Faza

    Faza Гость

    Эти размеры стали как бы общепринятым стандартом.
    Требуют,но если удастся доказать,что ваша люстра изолирована от ж/б перекрытий,то можно игнорировать. Мне удалось однажды - крюк для люстры вворачивается в капроновый дюбель,а это изолятор :smile3:.



    Отвод на рОзетки 1,5 кв.мм. достаточно,это 3,5 кВт,если это розетки в комнатах. На кухне лучше 2,5,т.к. нагрузка там ,как правило больше. А вообще-то всё считать надо...
     
  4. Валерий

    Валерий Гость

    1. Евростандарт - розетки 400-450
    выключатели 850-900
    2. Обязательно делать землю на люстру.
    3. Медь.
    4. Вся розеточная группа собирается проводом 2,5 (на
    микроволновки, посудомоечные, кондицианеры и т.д. - 4,0) для освещения - 1,5
     
  5. KSD

    KSD Гость

    Читайте Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и ничего не изобретайте.
     
  6. Villi

    Villi Гость

    Господа, начниче с этого.
    Ув. kaaw, если решил, как понял, самостоятельно начни со схемы расположения. Состовь принципиалку или однолинейную. Распиши подключаемую нагрузку. Тогда получишь и разводку и сечение.


    Что за люстра с клеммой или болтом под землю на корпусе?
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Да
    2. Да
    3. Медь
    4. Минимум 3*1,5
    5. Можно и 3*1,5 и 3*2,5 всё определяется АВ защиты, соответственно 10(13 max)А, 16(20 max)А. В скобках принимается по конкретному оборудованию, напр., 3*2,5 + АВ 20А для ТЭНов 4 кВт
     
  8. kaaw

    kaaw Гость

    Забыл маленький вопросик
    6. землю делать таким же сечением как и основную или меньше
    7. стены керпичь, проводку хочу ложить по стене без штробирования и сверху штукатурку. Надо ли провод в двойной изоляции или можно обычным проводом, землю в двойной изоляции или обычным, какие ещё есть требования от наших электриков при вводе дома.
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6. Защитный проводник в составе кабеля с тем же сечением, что фазный и нулевой.
    7. Скрытая электропроводка выполняется кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
     
  10. Skvip

    Skvip Гость

    1. Как Вам удобнее будет ими пользоваться, так и делайте.
    2. Для органов Ростехнадзора - да, для себя лично не обязательно (если конечно не собираетесь на ней раскачиваться каждый день)
    3. Только медь.
    4. Обычно 3*1,5 используют для сетей освещения, а 3*2,5 для розеточных сетей. Как питающий так и отходящие кабеля.
    5. Дополнительное заземление обычно используют ПВ1*4мм
    6. Опять же для Ростехнадзора - все в гофротрубе - обязательно, если для себя лично - хочется съэкономить делайте без (экономия 360р/100м2 не такая уж явная) плюс на штробах экономия, если есть возможность то сделайте все по уму в гофре - и вид другой и прослужит дольше. :smile3:
     