1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Разводка труб ХВС и ГВС в загородном доме в стяжке

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем iskra, 09.07.2009.

  1. iskra

    iskra Участник

    Регистрация:
    20.11.08
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Уважаемые знатоки!
    Помогите, пожалуйста: приступаем к разводке труб ХВС и ГВС по трехэтажному дому с перекрытиями из железобетонных плит.
    Купили трубы металлопластиковые немецкие. Прораб намеревается проложить эти трубы (соединив РЕЗЬБОВЫМИ ФИТИНГАМИ) по полу и сверху сделать стяжку. На мой вопрос:"А если что-то случится с этими резьбовыми соединениями и вообще, я вроде бы слышала, что это не предусмотрено СНИПами?", ответ получила следующий "А что там может случиться? И вообще, у нас по жизни многое запрещено". Может быть, я зря паникую, и это вполне нормально залить все сверху бетоном?
     
  2. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    не нормально. прораба выгнать пока не поздно
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Может вы друг друга не поняли?
    Сами МП трубы прокладывать в стяжке можно, но они не должны иметь разборных соединений, к которым относятся резьбовые фитинги.
    Т.е. сами резьбовые фитинги нельзя замуровывать, они должны быть доступны для осмотра и обслуживания, а самой трубе по фигу...
    .
    Кстати, если есть возможность не использовать не резьбовые фитинги, то это будет лучше...
    .
    Вобщем уточните, что ваш прораб имел ввиду и в любом случае следите, чтобы в стяжке не оказались соединения, любые... Даже при самой великой надежности соединений бывают нежданки, которые устранять достаточно дорого.
    .
    Обговаривайте каждый нюанс работ - что будет, как будет, из какого материала, какой фирмы, етс...
    Составляйте смету и договор - иначе потом сами можете пожалеть, что претензии предъявлять некому.
     
  4. boris

    boris Гость

    Вся прокладка в полу это называется "скрытые работы"подлежит
    или приложением фотографий к проекту или схема по сантиметрам прокладки любых коммуникаций.Это делается для того чтобы в последствии не просверлить или не пробить эти коммуникации. Удачи!
     
  5. serg

    serg Гость

    Заливаются в стяжку только НЕРАЗБОРНЫЕ соединения, не требующие ревизии свыше 40 лет. Пример монтажа можно глянуть здесь: [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 13.07.2016
  6. osw

    osw Гость

    Скажите а сантехника прокладывается если стены из пеноблоков или нет?
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    В каком смысле?
    В штрабах что ли?
    Никто не скажет - надо расчет нагрузки на эти блоки производить. Т.е. если делать штрабу, то на сколько она ослабит конструкцию.
    А если внешний монтаж - то почему бы и нет... Потом его можно скрыть фальш стеной... Это ж не по всему дому, а только в каких-то его частях.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом