1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Реанимация отмостки

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Ahav, 18.05.2010.

  1. Ahav

    Ahav Гость

    добрый день

    По осени залили мне вокруг дачного дома по периметру отмостку
    но по весне случилась беда - верхняя часть отмостки (сантиметра 2-3) растрескалась и выкрошилась (очевидно работники "накосячили" с замесом бетона)
    Подскажите, как бы эту верхнюю часть залить по новой - чтобы была ровная поверхность?
    может залить поверху "цементное молоко" + пластификатор? или что-то еще добавить в цемент от растрескивания и для связки с основой...
     
  2. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    Асфальт.
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    если уверены, что нижележащяя часть нормальна - можно накладывать лицевой слой повторно. Лучше всего- сделать насечку болгаркой (не перфоратором, без долбежа), чтобы полностью обнажить крепкий бетон и поверхность была более, чем шераховатая. Возможно, ваш сюрприз связан с ускоренным высыханием бетонной смеси, вместо твердения оной. Увлажните до отказа основу, можно огрунтовать полимерцементом (смесь ПВА и цементного молока), Нанесете слой, затрете, когда начнет схватываться- можно зажелезнить и накрыть полиэтиленом, после этого - увлажнять дня 3 интенсивно, еще недельку- по необходимости
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    Сделать раствор на мелком песке 1к1 с цементом, разравнивать по отмостке и в него утопить штукатурную сетку разравнивая и утапливая её в раствор. Укрыть и уход мин. три дня.
     
  5. Копатыч

    Копатыч Гость

    а еще- обработать гидрофобизатором , к примеру ГКЖ-11 Н (К)
     
  6. Елена

    Елена Гость

    Если не нравится внешний вид, то проще засыпать мелким гравием или выложить тротуарной плиткой... А если будете восстаниавливать расствором с пластификатором - не добавляйте ПВА! Это только для внутренних работ. После первой зимы получите тоже самое.
     
  7. Володя

    Володя Гость

    Аналогичная проблема. При заливке отмостки растворной смесью из отсева и цемента в пропорции примерно 5:1 на следующий год начало всё крошиться. Я так понимаю ошибка в слишком быстром высыхании?
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    раствор должен твердеть, а не высыхать. необходимо исключить испарение воды из раствора.
     
  9. SV

    SV Гость

    Сделайте нормальную стяжку как сказано выше. Затем после высыхания необходимо удалить цементное молоко (открыть поры бетона необходима сухая шлифовка) и пропитать бетон уретановым (полиуретановым)лаком до лаковой плёнки. Получите: 100 % гидроизоляцию, прочную, износостойкую и обеспыленную поверхность.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.09.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом