1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рециркуляция гор. воды

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь Михайлюк, 14.03.2010.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Никто никуда не справится - чем длиннее труба от источника нагрева до потребителя, тем больше воды придется спускать.
    Это на рисунке краны показаны непосредственно на магистрали, на самом деле магистраль не заходит во все уголки вашего помещения, а к ним идут обычные трубы, с одной стороной они врезаны в это кольцо, а на другой стоят водоразборные краны. Так было, так есть и так будет всегда...
    Нет, можно конечно выпендриться и тянуть контур непосредственно к кранам:smile3:))
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Угу, значит то, что я описал место имеет быть, но при определенных условиях, которые ты озвучил.
    .
    Благодарю. Именно ответ на этот вопрос я и ожидал.
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Есть и вот такие решения. Ни какого выпендрежа, сплошная технология.
    Новую схемку ща набросаю и повешу. img_211571.jpg
     
  4. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    "Каким долгим кажеться "время" когда вода стекает из горячего трубопровода..."
    .
    Уже как-то писал, но на всякий случай, вдруг кому-то такая мысль в голову не пришла.
    Если м/п трубу Ø20 заменить на Ø16, сливать холодной воды придется в 2 раза меньше. А пропускной способности для двух точек водоразбора (душ в ванной и мойка на кухне) вполне хватает. Для эконом-варианта квартиры, при длине трубы до 10 м, вполне можно и без рециркуляции обойтись.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Про проходные водорозетки и краны я в курсе.
    А под выпендрежем понималось то, к водоразборной точке надо вести 3(холодная + горячая подача + горячая обратка) трубы вместо двух...
    Это хорошо, если все расположено компактно, например как в малогабаритной городской квартире... А если это особняк с отдельной котельной или чего-то подобное... Да там на этой рециркуляции разоришься на теплопотерях...
    Опять же все это надо закладывать на этапе проектирования строительства дома и системы.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Да не должно так быть. Трассы ГВС,обычно, хорошо теплоизолируются, как раз, чтоб избежать не нужных теплопотерь и нагрева стен и полов в ненужных местах.
    Ну вот и схемку рециркуляции привешиваю, как обещал. То же ни чего нового, все придумано до нас. img_211599.jpg
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Теоретически да, не должно...
    Но кто ж на это смотрит...:smile3:


    Раз уж используешь кривые обозначения обратных клапанов от разных клоунов, то прошу объяснить: как по его изображению определить в какую сторону он пропускает, а в какую нет.
    .

    Не понимаю как работает схема. Ты уверен, что схема нарисована правильно?
    Объясни, плс.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Кстати, возник еще один вопрос.
    У нас имеется некое давление на входе, допустим 2 бар. Насос повышает это давление на некоторую величину(циркуляционники обычно выдают что-то около 0.7-1 бар).
    А это значит, что клапан подачи холодной воды будет заперт давлением контура.
    И чтобы холодная вода начала поступать, в контуре давление должно стать ниже 2 бар.
    Да, при водоразборе давление в контуре упадет, на выходе насоса тоже снизится... Но чтобы открылся клапан для подачи холодной воды, давление перед ним должно упать ниже 2 бар...
    Не будет ли система постоянно запираться при малом водоразборе, когда давление не сможет падать ниже 2 бар?
    Или я чего-то недопонимаю?
     
  9. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Не путаем циркуляционные насосы для отопления с насосами рециркуляции ГВС.Насос рециркуляции(беру UP 15-14) повышает давление всего на 0,08 атм, что компенсирует разве что опуски водоразбора.
    При любом, даже очень малом водоразборе, давление на выходе будет ниже, чем на входе.
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Гмм... Действительно...


    Ну да, если такой насос, то вопрос снимается...
     
  11. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Ну вот стрелки расставил, вроде все и без объяснений должно быть понятно. Термостатический смеситель понижает т-ру за счет обратки рециркуляции, направляя ее на второй круг. По мере ее остывания, он все больше обратки направляет в бойлер, на догрев, а нужную т-ру добирает из бойлера. Вроде все понятно.
    Такие схемы рекомендованы, или даже прописаны в обязалово, для дошкольных учреждений, школ, детских медучереждений... img_211936.jpg
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Так как по твоим обозначениям обратных клапанов понять где у них что?

    Т.е. схема нарисована абсолютно верно?
    B Обратный клапан(тот что горизонтально у тебя показан), тоже стоит на своем месте?
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Пардон, он должен стоять на ХВС, до врезки рециркуляции. :sad:
     
  14. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Т.е. правее линии с кранами?
    .
    Попробуй перерисовать и попросить админа заменить картинку.
    .
    Так как определить по значкам обратных клапанов направление тока воды?
    Или это клоунскими стандартами не предусмотрено?
     
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Если быть до конца честным, то схема должна выглядеть вот так. Насос на "быструю" воду не ставят. Но ни кто не обратил на это внимания... :sad: img_212004.jpg
     