1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Регулировка горячего и холодного водоснабжения

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Сергей, 08.04.2009.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Посоветуйте, как правильно отрегулировать систему горячего и холодного водоснабжения. У меня свой 2-х этажный дом. ВВод холодной и горячей воды - 15 мм, давление: холодная вода - 3,7 атм., горячая - 5 атм.
    Если моешься на втором этаже и кто-нибудь включает воду на первом, возникают проблемы.
     
  2. Вадим

    Вадим Гость

    Вариант прост - установить регуляторы давления на вводе в дом
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Зачем? Они давление повысят?
    Вам, уважаемый, ввода менять надо. 15 труба это для конечного разбора, а ввода надо 25 делать. Тут без вариантов. С холодной водой еще можно ченить придумать, типа накопительного бака и насосной станции,а вот с ГВС трындец, только трубу менять.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А можно чуть подробней, особенно диаметрами труб, которые к вам приходят из "города"?
    У вас ведь централизованное водоснабжение?

    От взаимовлияния избавится очень трудно, а иногда и невозможно...
    Чтобы не было взаимовлияния, надо чтобы на раздачу поступало больше воды чем разбирается.
    .
    На первом этаже тоже холодная и горячая?
    .
    Если к вам из города приходит труба 15мм - придется очень сильно постараться и потратится, т.к. придется ставить нагнетательные насосы, чтобы взаимовлияние потребителей свести к минимуму...
    .
    Будет лучше, если вы схематично нарисуете вашу разводку, включая домовый ввод, и укажете расстояния и диаметры труб.
     
  5. Марс

    Марс Гость

    Поставьте рессивер на 100-200л
     
Похожие темы
  1. Игорь
    Ответов: