1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ремонт впг18

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Georg-51, 04.08.2013.

  1. Georg-51

    Georg-51 Новичок

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Знатоки, подскажите! Снял квартиру, в которой не жили несколько месяцев. Стоит газовая колонка ВПГ18. Попытался вулючить - запальник горит, при открытии крана ГВ колонка не зажигается. Разобрал узел управления - разорвана мембрана. Заменил на силиконовую, включил. Результат: при закрытых кранах колонка зажигается от запальника сразу, при открытии крана ГВ - гаснет! Т.е. работает "наоборот"! Много имел с ними дела, но такое встретил впервые! Подскажите в чем фишка?
     
  2. Georg-51

    Georg-51 Новичок

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Похоже и для специалистов это из категории чудес?!!!
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    возможно узел с мембраной перевернули. иногда бывает там резьбы на выходах одинакового размера и вход с выходом путается.
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Почему?
    Например при замене мембраны Вы не совместили вот эти три точки(см. фото).
    В Вашем случае - при закрытом расходе воды в нижней части лягухи давление больше чем в верхней, потому что мембрану (к примеру)поставили не так и вода не может пройти в верхнюю часть, и колонка загорает. А когда открывается расход то давление в нижней части падает и пружина газ.части возвращает клапан в закрытое положение. Вот и получается всё наоборот. Это ещё больше будет если в добавок ещё всю лягуху перевернуть.
    Почему не отписались, колонка же уже работает?:smile3:
    Все гениальное просто. img_313883.jpg
    P.S. не вижу кнопку "предварительный просмотр". Или его нет?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом