1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Режим работы гидробака

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Rogers, 26.01.2013.

  1. Rogers

    Rogers Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    76
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как отрегулировать реле давления автоматики на системе водоснабжения жилого дома, чтобы вся вода выбегала из гидробака потребителю, прежде чем запуститься насос для его наполнения.
    Исходные данные:
    -гидробак стоит в подвале, на 2,5 метра ниже самой высокой точки водоразбоа (впоследствии будет 5,5 м)
    -предустановленное давление в пятидесятилитровом гидробаке около 1,6 бара.
    Разницу включения - выключения реле давления можно установить от 0 до 1,5 бар
    Сейчас с 50 литрового гидробака вытекает от 10 до 20 л воды максимум, и тут же запускается насос, для наполнения. Что не есть хорошо.
     
  2. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Глубина значения не имеет. Имеет значение давление воздуха в воздушной камере гидроаккумулятора при сброшенном давлении в системе.

    Это давление "подкачки" должно быть чуть меньше (на 0.1 - 0.2 бара) давления, про котором включается насос.

    Если есть манометр, запомните, при каком давлении включается насос, потом выключите насос, полностью слейте воду и проверьте давление в воздушной камере. А давление выключения насоса надо сделать максимальным. То есть разницу поставить на максимум.

    Но вообще, для 50 литрового бака 20 литров - это нормально.

    Вы же хотите с комфортом водой пользоваться. ТО есть минимальное давление не должно быть меньше 2 бар. то есть в пустом гидробаке у вас будет 2 бара избыточного давления - 3 бара абсолютного. Если давление, при котором насос отключается, будет на 1.5 бара больше давления включения (которое мы решили сделать 2 бара), то значит насос выключается при давлении 3.5 бара. Это нормально. Но если тот объем воздуха, который находился в воздушной камере при пустом гидробаке сжать до абсолютного давления 4.5 бара, он уменьшится в объеме всего в полтора раза. Было 50 литров, стало 33. То есть воды в бак попадет всего 17 литров.

    Так что ничего удивительного.

    Я понимаю, что это объяснение немного сумбурное, но она совершенно правильное. Увеличить объем воды между включениями насоса можно либо снизив давление включения насоса, но тогда будет плохой напор и водой пользоваться будет не комфортно. Или увеличив давление выключения. Но в вашем случае эта разница ограничена полутора атмосферами. Да и большой перепад, это тоже снижение комфортности. Так что единственный вариант - увеличивать объем бака.
     
  3. Rogers

    Rogers Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    76
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    почти что понял ))
    спасибо!
     
  4. дмитрий

    дмитрий Гость

    но будет включятся чяще насос
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом