1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Режим работы котла Buderus

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем евгений2908, 13.01.2018.

  1. евгений2908

    евгений2908 Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    спб
    Добрый день. Котел Будерус U072-24. Подскажите, с Вашей точки зрения, какой режим работы более приемлем для самого котла и для системы в целом:
    Мощность 30%, котел работает примерно час с небольшим, за это время в доме температура доходит до заданной, температура на подаче редко доходит до 65 градусов, затем часа два котел стоит.
    Мощность 70%, котел быстро набирает температуру на подаче 70 градусов, работает чуть меньше часа, затем стоит так же часа два.
    Меня устраивает и так и так, а вот как лучше для него, котла?
     
  2. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    Для котла без разницы.
     
  3. евгений2908

    евгений2908 Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    спб
    Ну и пусть пыхтит
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Я за первый вариант.
     
  5. евгений2908

    евгений2908 Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    спб
    Если нетрудно,какие аргументы?
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Усугубим ситуацию.
    Допустим, горит маленький фитилек. Все тепло заберет теплоноситель, в дымоход ничего не уйдет, т.е. кпд будет 100%.
    Если горит на всю, теплоноситель не сможет так быстро "впитать" в себя все это тепло и оно вылетит в трубу.
    Отсюда ищем золотую середину, лишь бы тепло было в помещении.
    Естественно ИМХО!:smile3:
     
    евгений2908 и schalke нравится это.
  7. евгений2908

    евгений2908 Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    спб
    Ход мысли понятен, спасибо!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом