1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рост потребляемой водонагревателем мощности?!

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем Олег, 23.02.2008.

  1. Олег

    Олег Гость

    У меня накопительный водонагреватель Термекс 80л, плоский вектикальный, нержавейка, с электронным управлением. По паспорту его мощность в режиме Single Power=1.3кВат, Double Power=2,0кВат. Вроде когда ставил (6 мес назад) так и было. Сейчас вSingle Power=2кВат!!! Double Power=3кВат!!! Это как понимать?! Такое вообще возможно?! Или может вначале не заметил? Но как тогда паспортные данные?!
    ЗЫ. Стоит в электрощитке прибор который показывает и напряжение в сети и мощность и силу тока. Сила тока соответствует мощности. Тут прибор не брешет. И другие нагрузки правильно определят.
     
  2. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    ну если все остальное правильно определено,возможно замыкание части витков спирали тэна. тогда растет его мощность.
     
  3. Вадим

    Вадим Гость

    Вы как измеряете потребляемую мощность?
    Если амперметром, то тогда действительно странно. А если сравнисаете петребеную мощность по счетчику потребленной электроэнергии, то вполне возможно, что накипь накопленная на водонагревателе мешает ему нормально работать и он тратит больше энергии на нагрев. Нужно разбирать бак, чистить от накипи, иначе скоро тен перегорит, и вам придется делеть то-же самое, только еще и менять тэн, кстати и магниевый анод приготовь. У меня тоже был термекс 80, хороший аппарат, при первом перегорании тэна ведро накипи из него выгреб. Удачи.
     
  4. Олег

    Олег Гость

    В том -то и дело, что этот прибор меряет и силу тока в сети и потребляемую мощность. Это его дополнительные функции. А так он защита от перепада напряжения в сети и от перегрузки. Попробую еще амперметром померять. Если будет совпадать - даже не знаю что и думать! Про накипь думал, но как она может сказаться на силе тока проходящего через тен?
    Оно логично, но только тогда в двух тенах замкнуло? И если да, что с этим делать?
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Один ТЭН "подтекает". Прибор показывает повышенную мощность, а при включении второго ТЭНа прибор показывает уже суммарную мощность. Все на местах.
    Вот собсно вполне логичное объяснение, только я с таким не пересекался ни разу. Мне каца всештаки ТЭН "течет" на корпус. Проверь нет ли напруги между корпусом водогрейки и нулем в розетке.
    А заземление есть?
     
  6. Олег

    Олег Гость

    У меня не заземление, а зануление + УЗО. Так что, если бы на корпус пробивало, то УЗО бы сработало. Пробовал включать и без зануления - таже фигня.
     
  7. Олег

    Олег Гость

    У меня не заземление, а зануление + УЗО. Так что, если бы на корпус пробивало, то УЗО бы сработало. Пробовал включать и без зануления - таже фигня.
     
  8. Вадим

    Вадим Гость

    Короче чувак. Если у тебя вода жесткая, то не парься и рабирай водонагреватель, в противном случае, думай сам.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом