Ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый) - магнит вообще "не держит"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем taylex, 05.09.2014.

  1. taylex

    taylex Новичок

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте.
    Аппарат - ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый). Еще прошлой зимой плохо держал запальник - периодически магнит "отлипал", и пламя запальника гасло. Я подрегулировал положение термопары в пламени запальника, и проблема ушла. Сегодня решил проверить АОГВ перед зимой и выяснил, что магнит вообще "не держит" (кнопку жал по две-три минуты, регулировал положение термопары, давление газа вроде в норме, тяга как в прошлые годы)!
    Отключил термопару, распаял ее, померил ЭДС, получилось при нагреве термопары в язычке запальника ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА). Судя по информации в Сети, такого ЭДС вполне достаточно, чтобы магнит "держал".
    Тогда в чем проблема???
    Заранее спасибо!
     
    Последнее редактирование: 06.09.2014
  2. taylex

    taylex Новичок

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Вопрос закрыт.
    Снял термопару, оказывается она прогорела.
     