Розетка протекает

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем dva, 04.04.2011.

  1. dva

    dva Гость

    У меня проблема - периодически из под розетки 220в вытекает вода Вернее вытекала, пока на улице были морозы. Стена, если идти снаружи, выгл\дит так: металл0,5-пенополиуретан60-металл0,5-зазор100(в нем элементы крепежа-профили)-металл0,5-пенополиуретан60-металл (размеры в мм).В этот воздушный зазор с не обогреваемого чердака идет кабель в металлорукаве. кабель к розетке подходит через внутреннюю перегородку. Вопрос к спецам - розеточная капель это временное явление (строи или лась зимой и на полу были огромные сугробы) надо что-то предпринимать. Спасибо
     
  2. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    то есть у вас розетка через металлический рукав связана с холодной улицей?
    забавно. точка росы в розетке...
    да и конструкция стены... что-то скажут местные спецы.
     
  3. Faza

    Faza Активный участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Рязанская область
    Вероятнее всего, конденсат будет появляться каждую зиму. Если розетка внутренняя, то заменить на накладную герметичную (для установки на улице) , м/рукав должен заходить снизу, в корпусе розетки есть отверстие для стока влаги. Так безопаснее.
     
  4. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    замечательный совет.
    а куда будет стекать этот конденсат???
    избавиться от конденсата - это
    разделить холод и влажный теплый воздух.
    лучше в начале Вашей железной трубы...
     
  5. dva

    dva Гость

    для уточнения позиции привожу наспех сляпанную картинку
    [ссылка на изображение не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 27.05.2016
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Всё просто и просто решается. По металлорукову из комнаты тянет теплый воздух на чердак. Остывая внутри рукава из него выпадает конденсат, он к Вам и возвращается. Проблема хорошо известна кабельщикам. Решение - прекратить проток воздуха. С обоих концов рукава загерметизируйте его любым пластичным герметиком.
    Герметизировать нужно любые оболочки проводов идущих из теплого помещения на улицу. Лично видель капель из внешней оболочки провода ВВГ.
     
  7. dva

    dva Гость

    Спасибо за совет. Не очень понятно как технически загерметизировать металлорукав внутри - d20 мм, особенно в месте перехода через потолок. Рукав Дырявить? И,если можно, состав герметика
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    Не нужно герметизировать целиком, только концы рукава, где провода выходят и входят в рукав. Герметик любой густой, важно остановить сильную тягу воздуха. Проще использовать акриловый или силиконовый герметик из тубы. Если не выходит, то хоть глиной или гипсом замажьте.
     
  9. Андрей

    Андрей Гость

    На вашем рисунке концы рукава это соед. коробка на чердаке и розетка в доме.
     
  10. Андрей

    Андрей Гость

    Да, кстати, на рисунке у вас показан герметик на входе рукава в стену, а вот в розетке никакой герметизации нет. Желательно не только внутри рукава загерметизировать, но и вокруг, как на чердаке. Т.к у вас внутри полости металл, внутри стены тоже возможен конденсат.
     
  11. Faza

    Faza Активный участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Рязанская область
    А что, влом тряпочкой пол протереть?
     
  12. dva

    dva Гость

    Верхний конец рукава одевается внатяг на резиночку коробки, но щели маленькие есть. Да и вообще сам рукав не герметичный. На потолке наружную щель залил клеевым пистолетом, а потом чтобы лучше расползалось прогрел малость феном. У розетки тоже наружную область проклеил. А вот внутри, ведь металлорукав 20 мм, а провод ВВГ 4х2,5 очень много пустого пространства - значительно больше чем щель между наружной оболочкой и дыркой в сандвиче.
    У розетки залепить рукав без проблем, а вот в переходе через потолок проблематично, а это имхо самый сильный источник холода. Может в рукаве разогнуть витки и закачать туда герметика? Подскажите люди.
     
  13. Андрей

    Андрей Гость

    Главное залепить в розетке, т.к. источник конденсата не холодный, а теплый влажный воздух из помещения.
     
  14. dva

    dva Гость

    Спасибо
     