1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Розетки и выключатели

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Tihon, 11.07.2007.

  1. Tihon

    Tihon Гость

    Спецы, подскажите на каком уровне по стандарту должны располагаться выключатели и розетки от уровня пола?
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  2. Spy

    Spy Гость

    Это смотря для какого помещения:smile3:))
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Для прихожей, спальни, кухни, ванны, гаража?
     
  4. Spy

    Spy Гость

    Чего-то на Tihon ты не очень смахиваешь:smile3:))

    Спальня и прихожая - одни требования.
    Ванна и гараж - другие.
    Кухня - третьи...

    Спальня и прихожая - розетки можно ставить где хочешь, включая плинтус. Только личные пристрастия.
    Запрещено устанавливать на смежные с другими жильцами стены и наружние стены здания.
    Выключатели - практически тоже самое.
    Т.е. как удобней.

    Ванна и гараж - розетки и выключатели должны быть повышенной степени защиты(IPxx). При этом расположение в ванне определяется зональностью и предусматривает, в зависимости от зоны расположения, разные защитные свойства.

    Кухня - розетки не должны располагаться ЗА стационарными приборами - только сбоку или выше.
    Выключатели - по вашему усмотрению.

    Если коротко. Если хочется конкретики:
    ПУЭ и электроустановки зданий(гост серии 50571).
     
  5. Tihon НН

    Tihon НН Участник

    Регистрация:
    28.06.07
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Спасибо за ответы, ато мне говорили, что розетки недо ставить 0,4 м от
    уровня пола, а выключатели 0,9-1 м от пола.
     
  6. Spy

    Spy Гость

    Несколько не так - для каждого вида помещений есть некие нормы, рекомендательного или обязательного характера.
    Как пример:
    -----------
    ПУЭ 7
    7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при
    помощи шнура.
    В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
    -----------

    Т.е. в даном случае это рекомендация, не обязательная к исполнению.
    До метра - это типа евростандарт и некоторое повышение безопасности пользования помещением. В реале - опускаешь руку, где ладошка, значит там выключатель ставишь... Но никто тебе не запрещает его поставить на любой другой удобной тебе высоте.
    ------
    ПУЭ 7
    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
    ------
    А вот это уже обязательное к исполнению требование...

    Такая же фигня и с розетками...

    Т.е. надо брать помещение, определять его принадлежность и следовать правилам установки для данного типа помещения.

    Я, собственно, поэтому и указал документы, в которых сказано что и как в каждом конкретном случае.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом