С какой стороны фаза у узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Валерий, 20.02.2007.

  1. Валерий

    Валерий Гость

    господа, подскажите, купил Леграндовское УЗО, но на нём ни чёрточки про то с какой стороны фаза, с какой ноль, в бумажном вкладыше - то же не пишуть, как понять где что, на трёхфазных они ставят N на нейтрали, а тут хоть к гадалки иди

    заранее спасибо за ответ!
     
  2. Evgeny

    Evgeny Гость

    В принципе это неважно - УЗО штука симметричная. Так что выбирайте как вам удобно - либо слева, либо справа.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  3. жанн

    жанн Гость

    Очень важно правильно подключать УЗО. Так как в первую очередь отключается в низ фаза и только потом ноль. Это доли секунд, но они важны. На некоторыз УЗО указано куда подключать ноль, на некоторых есть рисунок, и на пальцах я не могу Вам объяснить правильно подключение в зависимости от рисунка. Так же в последнее время появились УЗО, в которых два контакат срабатывают одновременно.
    С уважением Жанн
     
  4. Валерий

    Валерий Гость

    спасибо за ответы, но получается, что так точно и не понятно куда-чаво

    вот это УЗО:


    [ссылка на изображение не работает]

    может так будет однозначный ответ, спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  5. жанн

    жанн Гость

    На схеме, как раз и видно, что левые концы (где кнопка "ТЕСТ" по схеме) это фазные концы, а справа (если смотреть прямо на рисунок, нулевые концы. Очень надеюсь, что рабочий ток не 63А, так как для таких токов, УЗО с утечкой 30мА, просто, бесполезно
    С уважением Жанн
     
  6. Валерий

    Валерий Гость

    т.е. на стороне ТЕСТа фаза, а там где язычок "0" прально?

    общий будет не 63, а что-то около 40 в пределе, т.к. это ванная и там 2,5 кВт электроконвектор, 3 кВт водогрейка, 3 кВт турецкая баня в душевой + небольшой свет + 1 розетка, всё, кроме турецкой бани может работать одновременно, так пойдёт или избрать иную схему, если иную, то подскажите какую?

    спасибо!


    если можно еще вопросик, УЗО АВВ 3-х фазное стоит уже около 4-5 лет, в работе постоянно, тут с удивлением заметил, что если отключить одну фазу на ТЕСТ не срабатывает, при трёх фазах всё работает, соотв. вопрос это нормально или есть какой-то трабл?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  7. Валерий

    Валерий Гость

    да ещё, относительно УЗО в ванной, на самой кабине, точнее на её шнуре после вилки, стоит собственное УЗО на 30 мА - 16А
     
  8. жанн

    жанн Гость

    Тестирование производится подключение фазы через шунтирующий резистор, имметирющую утечку. Если фазы нет, то и утечки не будет
    Так и должно
    С уважением Жаннн
     
  9. Валерий

    Валерий Гость

    спасибо за ответ!

    т.е. получается, что если одна или две фазы из трёх у меня пропадают на вводе, то УЗО перестаёт работать? imho как-то некорректно это дело или ....?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  10. жанн

    жанн Гость

    А что тут некоректного?. УЗО то четырехполюсное. Ставьте на каждую фазу по УЗО. Или устанавливайте реле контроля фаз. Каждая снежинка падает на свое место
    С уважением Жанн
     
  11. Валерий

    Валерий Гость

    спасибо!

    мдя, наверное так и нужно будет делать на каждую фазу по УЗО, а то так фаза пропала куда-то случайно на столбе или у чубайса и получается осталси без защиты
     