С какой стороны подключать входящий провод в автоматическом выключателе

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем vik, 04.08.2004.

  1. vik

    vik Гость

    Есть ли разница , с какой стороны подключать входящий провод в автоматическом выключателе, например фирмы АВВ. (иногда указывают направление стрелками, но нигде не увидел)
     
  2. Lazy

    Lazy Гость

    Для автоматических выключателей АББ серий S2xx не имеет значения куда будет подключен вводной кабель к верхнему или нижнему контакту.
    По данному вопросу у официальных дистрибьютеров должно быть письмо от АББ
     
  3. Павел

    Павел Гость

    А у других автоматов имеет?
    А у УЗО?
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.2016
  4. Dima

    Dima Гость

    Не имеет при условии, что если это не указано дополнительно на автомате
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.2016
  5. Мегавольт

    Мегавольт Гость

    А для Легранд?
     
  6. Мегавольт

    Мегавольт Гость

    Ну почему же. Например при токе в 80А при номинале автомата в 100А (Российского производства АП,АЕ наверно и другие) напряжение должно приходить на неподвижные контакты. В противном случае срок службы автомата будет значительно меньше.
     