1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

С.о.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем platon.joker, 01.07.2008.

  1. platon.joker

    platon.joker Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    здравстуйте!
    подскажите пожалуйста, я хочу построить 2 этажный коттедж, с общей площадью 122 кв.м.
    у меня готова архитекурная часть, делаю часть ОВ, я не могу выбрать себе какую систему применить.
    хочу сделать чтобы была естсественная циркуляция, чтобы независимо работала от электричества.
    мне один друг посоветовал совместить 2 трубную с верхней разводкой и однотрубную-с последовательным присоединением приборов системы...на первом и втором соответственно этажах..
    я хочу спросить такая система будет работать ?...
    и если нет , объясните пожалуйста.
    и какую бы систему посоветовали..
    заранее СПАСИБО! :sad:
     
  2. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
  3. platon.joker

    platon.joker Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    спасибо за ответ...я такой вариант рассматривал,
    но у меня на втором этаже в одной комнате 2 окна, а на первом этаже под этими окнами нет окон, то есть соответственно нет окон, нет приборов...как мне до них подвести, или просто со второго этажа тупо трубы буду идти?
     
  4. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    тупо трубы пустить вниз и все...
     
  5. platon.joker

    platon.joker Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    блин совсем забыл...
    у меня есть еще один этаж ..
    он ниже второго этажа по уровню и находится по другую сторону ветви этой системы будет..как быть? а под этим этажом(который ниже второго этажа) находится гараж..который не отапливается...
    как мне туда повдести подачу и обратку?
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Если хочешь гравитационную иметь, то не забудь о соблюдении уклонов и наличии труб большого диаметра.
    А для принудительной, на подающей трубе котла поставь байпас, в него циркуляционный насос и обратный клапан с извлеченной пружиной.
     
  7. platon.joker

    platon.joker Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    а как мне узнать что эта система рабочая или нет? только путем гидравлического расчета?...и как можно урегулировать давления в стояках...увеличить диаметры на дальних стояках чтобы вода поступала равномерно?...
    будьте добры а большие диаметры это от d=25 до d=40 мм???
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Большие диаметры - это не менее диаметров присоединительных штуцеров газового котла.
    Дюйм и одна вторая, два дюйма, етс...

    Давление урегулировать можно урегуляторами(кранами - лучше вентильными, типа задвижка, изменяющими проходное сечение)...
    .
    Так просто не скажешь - чего тебе лучше и как...
    Надо хотя бы приблизительно представлять помещения...
    .
    Вода будет поступать равномерно при нескольких лучах от центральной трубы, коллекторе и кранах, компенсирующих сопротивления труб.
    Увеличение диаметров возможно, но всему есть предел, дальше которого шагать бессмысленно - а вот его уже надо обязательно считать...
    .
    Наверно лучше вам делать однотрубку с байпасами на радиаторах - скорость движения теплоносителя будет больше, а значит и кпд системы выше. Да и система дешевле и компактнее получится.

    .
    Да нет - раньше в деревнях делали и ничего не считали, только уклоны соблюдали...
    .
    Да и сейчас, если кто-то где-то и считает, то при монтаже все это нарушается...
    .

    Но если ты хочешь высокий КПД, то лучше все расчитать.
    .
    P.s. Странно что "истопники" молчат... Может действительно рисунок ждут, чтобы был предмет обсуждения...
     
  9. platon.joker

    platon.joker Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    вот такую схему хочу провести...
     

    Вложения:

    • file_144425.dwg
      Размер файла:
      54,4 КБ
      Просмотров:
      1
  10. platon.joker

    platon.joker Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    вот такая вот у меня схема...
     

    Вложения:

    • file_144541.dwg
      Размер файла:
      70,3 КБ
      Просмотров:
      0
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Еще раз только в графическом формате интернета, т.е.
    .gif или .jpg
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом