Самодельный тепловой пункт в МКД

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ДонКихот, 11.09.2017.

  1. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Друзья!
    Нужны советы и критика. Вообще-то - срочно, может к октябрю успею.

    Многоквартирный дом, 1979 года, 36 квартир, 1 подъезд, 9 этажей, южный регион. Отопление центральное, открытая система, зависимое присоединение (без теплообменников). Однотрубная система, подвальный розлив. Температурный график продекларированный 95/70/-20 примерно. Из-за ГВС - нижняя срезка графика, на +60 при 0 градусах, т.е., при плюсовых температурах перетопы и переплаты. Узел учета тепловой энергии (ОДПУ тепла и ГВС).

    Задумал "заколхозить" в подвале Индивидуальный тепловой пункт, назвал "Узел подмеса". Идея типовая, проект мой, реализация - народная.
    Демонстрация работы погодного регулятора  отопления МКД («узла подмеса»).jpg Узел подмеса с Ду15.jpg Узел подмеса с Ду25.jpg
     
  2. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    ДонКихот, по шапке получите от ЖЭКа. Автоматика котельной с ума сойдёт.
     
  3. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    ТСЖ. Инициатива одобрена в "верхах".
    Котельная питает микрорайон с открой системой теплоснабжения, поэтому 1 домик с регулируемой подачей даже не заметит. А в дальнейшем - если вдруг получится, и если будет вдруг будет "подхвачена" - котельной придется подстраиваться под потребителей, а не наоборот. Короче, пока что этот вопрос не рассматривается.
    По делу можете что-то сказать?
     
  4. Kromanon

    Kromanon Участник

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Н. Новгород
    Простейший подход - уменьшить поступления калорий в отопительную систему здания - гнать теплоноситель в обратном направлении, от подачи в обратку. Такая разводка называется байпас.
    Более грамотное решение - применение инжектора.

    ДонКихот, у Вас в подвале манометры стоят на подаче и обратке? Боюсь обычным циркуляционным насосом Вы в своей схеме не скомпенсируйте перепад давления. От котельной наверняка гонят воду сурьёзным насосом.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.09.2017
  5. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Узел подмеса Карта давлений.jpg

    Для элеватора нет достаточного располагаемого напора.
    Вот выдержка из Вашей ссылки про элеваторный узел:
    Кроме того, Устройство предполагается активировать только в теплые дни, а при температуре ниже нуля оно будет бездействовать. При низких температурах котельная производит качественное регулирование по температурному графику. А вот при плюсовых - регулирование на котельной не производится, всегда подается около +60, из-за ГВС. Демонстрация срезки ТГ из-за ГВС.jpg
     