1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Самотечная система из феррума

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем URAL45, 08.04.2017.

  1. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Высказал своё мнение, основанное на сотнях реализованных в реале гидравлических расчётов самых разнообразных систем.
    При желании форумчан выложу даже готовые реализованные проекты с гидравлическим расчётом и даже с исходниками расчётов.

    С вами-же, извините, спорить желания нет (вы имеете право думать всё, что придёт вам в вашу голову). Если же вы пожелаете опровергнуть мои расчёты, то можете выложить ваши личные расчеты, которые не на словах, а на цифрах, подтвердят реальность, а не ваши предположения.
     
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Обязательно помогу.
     
  3. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    Inchin, подскажите, пожалуйста, схему расчёта для различных типов отопления. Для себя, в смысле самообразования.
     
  4. URAL45

    URAL45 Новичок

    Регистрация:
    08.04.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    какие данные нужны для расчета?
     
  5. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Inchin,
    Ну уж поведайте,в чем разница между поднятой прямой от котла ,на 3 метра .
    И опущенным (закопанным )котлом,по отношению к прямой,на эти же 3 метра?
     
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Секрета никакого нет. Разница в высотах центров нагрева и охлаждения.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.2017
  7. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Не понял, какую схему Вам дать?
     
  8. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Делая якобы "разгонную" петлю, вы поднимаете центр нагрева на несколько сантиметров (или вообще миллиметров). Т.е. увеличение гравитационного напора малозначительное или даже отрицательное.

    А заглубляя котел (не опуская, не закапывая, а именно заглубляя в кессон или приямок), центр нагрева (котел) понижается на 3 метра, глобально увеличивая гравитационный напор.

    Так что не стоит путать кислое с пресным.
     
  9. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    Давать мне ничего не надо. Я попросил подсказать методику расчёта системы отопления с естественной циркуляцией.
     
  10. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Анализируйте расчёт ц.колец. Какой в них гравитационный напор, и какие потери циркуляционного давления.
     