    Николай Гость

    Привет всем! Второй месяц строители не могут нанести штукатурку на стены бассейна (металичесткий кессон). Она отваливается вместе с арматурной сеткой. Я не знаю как и что нужно делать. Посоветуйте.
     
  2. ТГ

    ТГ Гость

    Что такое кессон в бассейне? Штукатурят ванну бассейна чтоли? И эта ванна вся металлическая? Каких размеров ванна бассейна в плане и по высоте? Или у вас стены самого помещения из металла? :shok:
     
  3. HAM

    HAM Активный участник

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    406
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Хорошо обезжирить и зачистить металл.
    2. Грунтовать перед оштукатуриванием.
    3. А зачем штукатурить металлические стены бассейна? Можно просто наложить хорошую эмаль...
     
  4. Николай

    Николай Гость

    Поверх кессона (металла) нам нужно нанести штукатурку с гидроизоляционной присадкой 2,5 см. Далее стеклянная мозаика на специальный клей. Мне надо чтобы штукатурка не отваливалась от метала. Глубина бассейна 1,7 метра, площадь 75 м2.
     
  5. Николай

    Николай Гость

    НАМ, мы сделали как ты пишешь. Обезжирили, прогрунтовали, но штукатурка отвалилась вместе с сеткой рабицей. Прихватилась к металлу только в тех местахз где были приварены штырьки для крепления рабицы. Примерно через каждые 35-40 см. А между штырьков, получается, сетка не соприкасалась с металлом (провисала). Может штыри почаще приварить, или что другое посоветуете?
     
  6. vadim spb

    vadim spb Гость

    Я делал такой бассейн так:
    1)обезжиривал чашу
    2)точечно приваривалась КЛАДОЧНАЯ сетка
    3)Грунтовал Vetonit Dispersion(не путать с ветонит мд16)в два слоя не разбавляя с добавкой чистого КАРЬЕРНОГО песка
    3)делал обрызг
    4)к кладочной прикреплялась металлическая ШТУКАТУРНАЯ(а не рабица) сетка с ячеёй 1х1см(в натяг)
    5)делал основной намёт
    В воду для затворения раствора добавлял 10%Despirsion.Первую неделю периодически смачивал штукатурку.Перед укладкой плитки чашу наполняли водой на пару дней,затем вода сливалась,чаша подсушивалась и укладывалась плитка.Вода для клея тоже с 10%Dispersion.Делал с середине 90-до сих пор всё нормально.
     
  7. HAM

    HAM Активный участник

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    406
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Николай! А при чем тут сетка рабица - она используется немного для других целей. Как правильно написал vadim spb - это специальная штукатурная сетка (продается в любом строительном). Приваривать можно точечно через 20-25 см (в зависимости от конфигурации или кривизны стенок). Но не забудь и сетку хорошо очистить и загрунтовать иначе сцепление с ней будет хреновеньким.
     
  8. Николай

    Николай Гость

    VADIM и HAM, спасибо. Попробуем. Вопрос: 1 - чем лучше точечно приварить эту сетку к металлу (пробовали обычной сваркой, сетка прогарает)? 2 - Кладочная сетка это какая и как крепится штукатурная к кладочной? 3.- Сколько по времени нужно подождать после обрызка до основного намета?
     
  9. Игорь

    Игорь Гость

    нужно закрепить сетку и она не будет отваливаться. сетка рабица в качестве арматуры - абсурд. Но логичнее - окрасить металл.
     
  10. vadim spb

    vadim spb Гость

    Кладочная сетка-размер ячейки mm 50/50 - диаметр прутка - 4mm (6mm.Штукатурную сетку не приваривают,её привязывают.Есть такая проволока вязальная,но покупать накладно(150метров в бухте).Я лично роспускал не большой кусок сетки и этой проволокой и вязал.Ускорить можно-сделать крючок вязальный.У штукатурной сетки проволока может быть 0,8 0,9 и 1мм.при ячее 10.Основной наброс делаем когда обрызг уже схватился, но еще не высох.Если на не подсохший накидывать,то вы его размочите-поплывёт.Если уже высох-то водой с кисти смочите.
     
  11. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Фигнёй не занимайтесь, выезд специалистов Хенкель Баутехник бесплатный...приедут, напишут регламент работ, поставят печать.... Нам отсюда вашу проблему не видно, можно просто ошибиться... не трать те время и деньги!
     
  12. Геннадий

    Геннадий Гость

    Не занимайтесь рукоблудием!
    Согласен с одним из коллег! Специалисты из Мапея, Хенкеля, Бостика, Басфа, приедут по звонку. И карту технологическую напишут и документов дадут!
    И будет Вам счастье!
     