    Прошу помощи, котел перестал работать после включения был резкий звук (от вентилятора ) и выдал ошибку ЕЕ, все случилось после отключения электричества, посоветуйте что может быть и где это купить В Челябинске?
    Реально нужна помощь на улице -30
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Снимай вентилятор и ищи подобный у Деу ( у них одни корни).
     
  3. Женя С

    Женя С Гость

    если мигает красный светодиод на плате это нормально? и может быть что нить другое не вентилятор если да то что, завтра с утра поеду где покупал там есть ЗЧ что бы примерно хотябы знать а то может еще и новый вентилятор сожгу. Спасибо огромное за ответ, когда менял насос тоже по вашим примерам ориентировался.
     
  4. Женя С

    Женя С Гость

    На сколько я понял нужно все болтики открутить (и к корпусу которые и к горелке) и еще вопрос отдельно двигатель можно найти или вместе придется покупать с "улиткой"
     
  5. Женя С

    Женя С Гость

    Снял зверюгу завтра проверю на тестере. если сгорел куплю новый и поставлю, а если он рабочий :shok: подскажите тогда что делать.
     
  6. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Датчик Холла или межвитковое тестером не проверишь.Чего харчами перебирать, когда за бортом минус 30,- меняй!
     
  7. Женя С

    Женя С Гость

    Купил новый не подходит. щас поеду здавать обратно
     
  8. Женя С

    Женя С Гость

    Все поставил, запустил вроде работает :grin:
     
  9. Женя С

    Женя С Гость

    по прошествии всего получилось следующее:- Котел работает (но по другому как то и начал выдавать ошибку Е4 после чего сам пере запускается и работает. снял крышку работает без ошибки. В чем может быть проблема (дымоход с снаружи чист нет ни снега ни обледенении подскажите что может быть) Заранее благодарен.
     
  10. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ошибка по дымоходу в основном происходит из-за неправильного смешения газовоздушной смеси. Замеряйте давление газа на входе в статике/динамике, если всё в порядке, значит кол-во оборотов вентилятора не соответствует. Как их изменять в Гидросте - не знаю (с современными не сталкивался).
     
  11. Женя С

    Женя С Гость

    Спасибо огромное, будем делать.
     
  12. Федор

    Федор Гость

    Выдаёт ошибку Е3 всё прочистил,всё равно «кипит». Что делать?
     
  13. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край

    Циркуляция не только от фильтров зависит.
    Мастера вызвать религия не позволяет?
     
  14. Федор

    Федор Гость

    Найти бы ещё его в ульяновске. Сегодня буду искать.
     
  15. Женя c

    Женя c Новичок

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Челябинская область
    Добрый день уважаемые форумчане , прошёл почти год как поменял вентилятор весь, этот год котел с периодической частотой выдает ошибку Е 4, вызывал "специалиста " постоял посмотрел взял денег и не чего не сделал сказал что при нем все работает нормально, но за вызов денег нужно отдать. Вот уже месяц после осмотра "специалиста" он же сервис менеджер по ДЕУ и Гидросте, парюсь с котлом (ошибка Е4) с коаксиалом все в порядке. Что делать подскажите. намерения следующие купить новый 2-х контурный котел только напольный (НАВЕЙН) этот продать на запчасти. Жалко там и насос новый и вентилятор. Может есть варианты по починке ошибки Е4? Что посоветуете по напольным двух контурным котлам.
     