    Здравствуйте. Может кто подскажет. Как определить потери мощности электрокотла при условии: Ввод- 3 фазы, длина кабеля (медь)- 35м, сечение- 5мм2, котел- 12 кВт.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вопрос составлен не совсем некорректно:
    Сперва тебе надо выяснить падение напряжения на клеммах котла, а уже на основе полученной цифири выяснять потерю мощности из-за пониженного напряжения.
    Для выяснения потерь в линии питания нужно знать марку кабеля, материал, сечение, сопротивление жил, етс... Чаще всего, для грубых расчетов можно воспользоваться данными справочников по кабелям...
    5мм2 - какое-то не совсем стандартное сечение, обычно 4 и потом 6мм2...
    .
    А чего тебе потери, если ты эталона все равно не знаешь...
    То, что пишут, что он де 12квт при напруге 220в - это все туфта, на самом деле разброс мощности от экземпляра к экземпляру может быть значительным...
     
  3. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Так и я о том же... Заказал в магазине кабель (ВВГ5х6нг). Привезли, опломбирован на концах, этикетка с маркировкой ВВГ 5х6нг. Проложил. Подключили. Потом нашел в инете формулу по расчету сечения кабеля S=0,785*d2. Замерил (2,5мм) подставил в формулу и ахнул. Получилось 4,90625 мм2. А кабел уже проложен. Претензий не предьявить. Надули прямо в магазине. Теперь волнуюсь можно ли на него подключить максимальную нагрузку (котел-9 кВт, + плита-6 кВт = 15 кВт), ввод 380В. Как он будет себя вести? Длина 35м!
    Еще условие: У нас на одном трансформаторе висит около 20 домов с электроотоплением, и в час ПИК напряжение падает до 200В. Как он будет себя вести? Длина 35м! Ведь при падении напряжения потребляемый ток возрастает
     
  4. Олег

    Олег Гость

    Во первых при падении напряжения, ток будет снижаться а не расти.
    Мощность электрокотла расчитывается по формуле
    P=3*U*I ( для трех фаз).
    где U -напряжение на вводе котла
    I -ток фазы (измеренный клещами).
    Для вашего случая при нагрузке 15 кВт , ток фазный составит около 13 ампер, ( Ваш кабель держит 25 ампер) так, что кабель здесь не причем.
    А вот при падении напряжения в сети (как вы пишите до 200 вольт)
    Мощность котла снизится с 9 кВт до 7 кВт.
    Естественно этой мощности вам может не хватить.
     
  5. vaal

    vaal Гость

    падение будет не только на вашем кабеле. и скорее даже не столько на вашем кабеле. смотрим на сколько процентов от номинала отличается напряжение на клеммах котла при его работе и прикидываем грубо что на столько же процентов он недодаст мощности.
     
  6. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    А сколько, в данном случае, зафиксирует счетчик 9 кВт или 7кВт???
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    1. Ты мог ошибиться при измерении диаметра, гостовский диаметр для 6 квадратов 2.76мм.
    .
    2. Указываемое сечение, в цифровом выражении, это всего лишь общепринятая форма для упрощения расчетов.
    На самом деле само по себе сечения и диаметр никого не волнуют, ибо все зависит от проводимости.
    Т.е. важно чтобы провод нормально проводил заданную мощность на заданное расстояние в пределах нормы.
    Качество металла для проволоки выше, проводимость выше - значит диаметр жилы можно сделать меньше.
    Таким образом чтобы утверждать, что в магазине тебя надули - надо очень сильно постараться.
    А для себя просто решить продукцию какого завода ив каком месте приобретать для собственных нужд.
    .
    3. У тебя и котел и плита имеют трехфазное подключение???
    Просто 15квт - это суммарная мощность на три фазы, т.е. всего по 5 квт, при трехфазном подключении, на жилу...
    6 квадратов 25А вытянут запросто.
    4. Другое дело, если у тебя приборы псевдо-трехфазные или двухфазные и однофазные, тогда суммарный ток на ноль будет превышать возможности кабеля.
    И на 15квт тебе нужно примерно 16 квадратов..., если ничего не напутал...
     
  8. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Если кабель был все же 6 квадратов, то при максимальной нагрузке (15 кВт) на кабеле "останется" в первом приближении 1% мощности (150 Вт)
     
  9. Олег

    Олег Гость

    Счетчик зафиксирует 7 кВт.
    Вообще сейчас есть счетчики (электронные ) которые сразу показывают потребляемую мощность в КВт.
     
  10. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Вообще-то это задачка по физике для 8 класса (не знаю, какой уровень теперешних учеников, а в советские времена мы элементарно такие решали). При указанных исходных данных, если линия ничем кроме котла не нагружена, падение напряжения на проводах 4,3 вольта, т. е. около 2% от номинального напряжения сети, столько же и по мощности. Естественно, приблизительно, т. к. и мощность и сечение провода и его длина даны с допуском процентов в 20.
     
  11. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Да, с физикой 6 класса у Вас проблемы. Если напряжение припадет на 2%, то мощность уменьшится не на столько же, а два раза больше, т.е. - 4%
     
  12. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Молодец! Плюс 1 тебе в репутацию за столь глубокие познания!
    Если исчо точнее, то на 3,96 %.
     
  13. овцебык.

    овцебык. Гость

    вообщето, проводимость меди изменить нивозможно. На заводы привозят медь и из нее тянут проволку, ничего ни добавляя. Это, просто, занижении сечения с целью экономии.
    Если потребляемая мощность 9 квт. , то столько же он, мне кажется, и будет потреблять, и только увеличится потребляемый ток. То есть возрастет нагрузка на кабель...
     
  14. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    А это сколько по Вашему - 380 или 220?
    Странно, наверное я считать разучился. У меня, почему-то 23А получается. Почти в 2 раза больше.
    Вообще-то, впервые вижу такую цифру. Обычно, утверждают, что шестерка держит 40А, даже 50А, вон на соседней ветке на нее АВ 40А поставили. Но, вообще-то, Вы правы. Если верить ПУЭ, то больше, чем 25А АВ на 3 фазы ставить нельзя.
    Любопытно: а как Вы это посчитали?
     