Сечение кабеля на 7кВт мощности

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алекс-андр, 15.10.2009.

  1. Алекс-андр

    Алекс-андр Участник

    Регистрация:
    01.07.07
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а какое должно быть сечение кабеля на 7 квт мощности?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Кабель с медной жилой сечением не менее 6мм2.
    И автоматом на этой линии не более 32А.
     
  3. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Если, конечно, сеть однофазная .
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7кВт это почти 35А. 32 будет выбивать. Для 6 квадратов спокойно можно ставить 40. Такая (медная) жила - 50А.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А у меня получается 31.8А...
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вдруг страшный зверь - косинус подкрадётся?
    Вы сами насчитали на пределе. Так стоит ли? Тем более, что провод рассчитан на значительно больший ток. Вот если прокладывать 4 кв. тогда да...
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Тогда надо давать полный расклад по потребителю...
    При этом автомат в любом случае будет держать 36А неопределенно долго без отключения...
    Если же ставить 40А, то и провод надо брать толще, т.к. сорокушник начнет отключение лишь после 45А...
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так я и сказал - на 6 квадратов - сорокушник.
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не, под сорокушник надо брать 10 квадратов, т.к. у шестерки в трубе всего 37А долговременного.
     
  10. Алекс-андр

    Алекс-андр Участник

    Регистрация:
    01.07.07
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем!
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    Мужики, как вы можете делать расчеты по кабелю зная нагрузку но не зная напряжения, в котором будет использоваться он. На 380 сечение кабеля 4 мм2 и автомат 25А, а на 220 сечение 4 мм2 но автомат 32А Все остальное выброшенные деньги. :smile3:
     