Сечение кабеля, правильно выбрали?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Alex_dom, 17.05.2009.

  1. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Добрый день

    Делаем проводку электричества.
    1. Для освещения 0.75Х3 жилный медь. (10-20 софитов), 2 люстры
    2. Для розеток 1.5Х3 жилный медь.
    3. Для Аристон, стиралная машина 2.5Х3 жилный медь.
    4. Для плита 6Х3 жилный медь.

    На каждом этаже щит с автоматами 25 А для каждой комнаты
    Основной щит с автомат для для всех этаж.

    Правильно ли делаем?
     
  2. игорь

    игорь Гость

    на свет маловато,лучше 1,5,для розеток соответственно тоже увеличиь до 2,5;а для стиралки отдельную группу можно сделать
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. 3*1,5
    2. 3*2,5
    3. 3*2,5
    4. 3*6

    Про автоматы и щиты ничего не понял, простите...
     
  4. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    к сожелению уже кабели купили, для одной люстры будет один кабель 3*0.75=больше 2 квт неужели маловато?
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимальное сечение проводников при стационарной проводке 1,5 мм кв., независимо от нагрузки.

    Про автоматы и щитки пояснения будут?
     
  6. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Читал здесь http://www.vashdom.ru/articles/centr-nt_1.htm
    Зная номинальную нагрузку, подсчитайте необходимое сечение кабеля. Расчёт простой – разделите суммарную мощность нагрузки на 220. Если полученное значение меньше 10 (так скорее всего и будет), то минимальное сечение проводов для монтажа освещения будет 0,75 мм^2. Если от 10 до 15 – то 1 мм^2, если больше 17 – то 1,5 мм^2. Провода необходимо применять марок ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 или NYM.


    У меня одна коробка на комнату и от нее к каждому люстре будет свой провод. К каждой 5 софитов 1 кабель 0.75

    это нормально?

    Также для каждой розетки идет отдельный кабель 1.5х3 жилный медный от коробки.

    На счет автоматов, я сам тоже не очень понял, это мне так электрик обьяснял.
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прочитал тоже "эти не хитрые правила"... :laugh1: Автор "забыл" указать, что сечение 0,75 по меди может применяться для гибких соединений изолированными проводниками (например, подводки к светильникам одной группы), но при этом он указал, что применять следует или ПВ или NYM, последнего сечением менее 1,5 не найти...
    В соответствии с ГОСТ на электропроводки для стациионарной проводки силовых и осветительных цепей минимальное сечение по меди 1,5 мм кв.
    Так что решение принимайте сами.

    Можно и так, при правильном выборе автоматов защиты, это касается и цепей освещения.
     
  8. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Ок. Спасибо:smile3:
     