1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сечение провода для I=6000a, U=50v

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей, 16.02.2009.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Посоветуйте сечение медного кабеля : I=6000a. U=50v. Постоянный ток. период нагрузки 30-60 мин.
     
  2. Олег

    Олег Гость

    Где такие нагрузки? Нет ли ошибки? :blush:
     
  3. AIM

    AIM Гость

    А напряжение переменное?
    да и ток что то уж очень хорош!?
    А что питаем - по мощности сопоставимо с электровозом!!! - что же это такое?
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Напряжение постоянное 25-30 или 45-50 вольт. Мощность большая это факт. Это хитроумная установка для обработки чугунов и металлов в водной среде - режет вращающимся железным диском. Т.е очень польшая производительность чем механическая обработка.
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    Нет все правильно. По формулам у меня получается что то неприемлимое. Старый кабель (голая медь диаметром где то 10 мм, 3 м длинной) вандалы украли его на сдачу в цвет-мет. :sorry2:
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Сегодня решил так : 1мм2 = 10А.
    Сварочный кабель КГ 1х50 в 12 раз паралельно.
     
  7. Андрей

    Андрей Гость

    Опечатка, не 10мм а - 150мм, 3 метра
     
  8. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    6000А – сеч. 150, в течении часа? И без принудительного охлаждения? Что-то из сказки. Облом считать, но, на глаз, шина, где-то 80х40. Может не 60мин, а 60сек.? Или есть охлаждение?
    А: «1мм2 = 10А.» - это из очень древних заблуждений. С трудом проходит для длительных токов ампер до 50-ти. Чем больше ток, тем дальше сеч. от этого древнего правила: уже для 60А, при открытой проводке, придется взять десятку (8 – не существует).
     
  9. Олег

    Олег Гость

    Вы уверены что ток 6000 ампер? Если да, то кабель медный диаметром 50 мм кратковременно вполне выдержит, 150 мм было взято с большим запасом.А чтобы не гадать, посмотрите сечение источника тока, таким и подключайте.
     
  10. Андрей

    Андрей Гость

    6000А это максимальный ток. При работе ток может быть в пределах от 2000 до 5000 А. Обработка детали от 30мин. Шина где-то 100х20. Но нужно от этой шины сделать гибкий кабель длинной 3 метра. Охлаждения нет - просто можно содрать изоляцию с кабелей.
    Так вот я и запутался как мне считать.
     
  11. Андрей

    Андрей Гость

    12 кабелей по 50 квадратов, паралельно (медь многожильный кабель). должно выдержать ?
    50х12 = 600мм2 - расчитать кто может ?
     
  12. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    12 кабелей по 50кв. – длительно допустимый ток 1600А. Учитывая, что нагрузка, по Вашим словам, не превышает 1 час, рискнул бы пропускать 2000 (если перерыв часа 2). Выше – как повезет, но 6000 – точно бы не рисковал.
     
  13. qwerty

    qwerty Гость

    150 - диаметр, а не сечение. Если чел опять не ошибся. Работало, Андрей? Ну так и бери такой же по площади. А то ты предлагаешь в три раза меньше.
     
  14. Андрей

    Андрей Гость

    Да, 150 диаметр. Работало нормально. Заказал кабели почти на такую же полщадь. Когда поверим на практике - результат сообщю.
     
  15. AIM

    AIM Гость

    Вероятно результата мы не услышим :sad: , дай бог Андрею здоровья
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом