Сгорела проводка в гараже

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем nms, 12.05.2009.

  1. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. В гараже установлены два светильника с лампами накаливания (60 Вт). Соеденины последовательно. Один из светильников выгорел. Корпус остался целым, а внутри все сгорело и патрон и провода, весь плафон закоптился и стал черным. Имею 2 вопроса.
    1. Каковы возможные причины? (до этого 2 года никаких проблем не было)
    2. В этой ситуации должен был сработать автомат защиты или нет?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. дефект светильника, патрона, проводки, лампочки....
    2. смотря какой автомат..., а вообще-то и не должен.
     
  3. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается, что при плохом варианте мог и гараж сгореть? А какое устройство (автомат, УЗО и т.д.) должно срабатывать при таком дефекте светильника, лампочки и т.д.?
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Про плохой лучше не думать, но иметь в виду надо.

    Все зависит от схемы, номиналов и аварии...
    Мог сработать и автомат, могло и узо...
    Мы ж не знаем что у тебя там произошло...
     
  5. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял, поставлю вопрос иначе. Какая должна быть схема подключения светильников в гараже, чтобы что-то сработало при возникновении такой ситуации? Полагаю, что произошло следующее: плохой контакт в патроне вызвал перегрев и плавление проводов и патрона. Загореться не смогло т.к. светильник герметичный но все оплавилось и обуглилось
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А что за гараж?
    Где он расположен - отдельно стоящее строение или пристройка?
    По-любому:
    1. Из общего щита в гараж идет линия, защищенная узо и автоматом.
    2. В гараже свой щит - с автоматами на разные группы, возможна установка узо, с меньшим чем в основном щите, номиналом на какие-то группы.
    Возможно так же поставить общий неавтоматический размыкатель(или просто автомат на большой ток - зачастую это дешевле размыкателя - рвать нужно все питающие провода, т.е. все фазы и рабочий ноль), чтобы можно было моментально обесточить гараж изнутри.
    3. На свет - автомат 6-10А, а так по мощности смотреть надо.
    4. Очень желательна земля. Если нет общего PE, то контур заземления рядом с гаражом и землю на корпуса приборов, в том числе и светильники, если корпус металлический. С рабочим нулем эту землю не соединять - схема ТТ.
    5. Проводка в коробах или трубах, можно пластик.
    6. Номиналы сечений - 1.5мм2 меди на свет, 2.5мм2 на обычные розетки, остальные приборы - согласно расчетам.
    7. Автоматы - на обычные розетки 16А, на остальное, кроме освещения, согласно расчетам.
    --------
    Вобщем все, если что-то типовое и без изысков.
     
  7. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Провести 3-жильную проводку. заземлить светильники. поставить УЗО.распредилить подгрупно освещение и резетки. автомат на розетки 16-25А. автомат на освещение (в вашем случае) 6.3А У вас скорея всего 2-жильная проводка и простой автомат(скорея всего 25А). пока не будет КЗ или перегрузки по току автомат не сработает! от плохого контакта автомат ещё не придумали.
     
  8. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, вроде понятно.
    Имеется ввиду что-то вроде рубильника, который если что выключаешь руками?
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Да, именно оно.
    Общий автомат на линию гаража будет стоять в основном щите, а в гараже просто для удобства моменгтального обестачивания - руками.
     
  10. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, сделаю
     
  11. Gavra

    Gavra Гость

    Может все таки паралельно? :blum3:
     
  12. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может и параллельно. Фаза приходит на один светильник в патрон, соединяется там с проводом, который идет на второй светильник. Аналогично с нулем. Это как последовательно или параллельно?
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Праллельно шлейфом:smile3:
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имеется ввиду групповой выключатель!
    Не ставьте что то типа обычного ножевого рубильника. В нем нет дугогашения и нельзя размыкать под нагрузкой. Можно поставить на общем вводе автомат рассчитанный на общий суммарный ток. А вообще сейчас полно размыкателей нагрузки. Они выглядят как автоматы, но не имеют автоматики и соответственно дешевле.
     
  15. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, спасибо, уже приобрел такой
     