1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Штукатурка автоклавного ячеистого бетона

Тема в разделе "Малярно-штукатурные работы и выравнивание стен", создана пользователем Sheel, 22.07.2009.

  1. Sheel

    Sheel Гость

    Народ, дайте совет.

    Строю дом. Наружные стены из автоклавного ячеистого бетона MASA HENKE. Решили штукатурить обычной цементно-песчаной штукатуркой. Нужно ли использовать аримирующую сетку?Строители божатся, что не надо?
     
  2. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Нужна специализированная паропроницаемая штукатурка, обычной нельзя.
     
  3. Пчеловод

    Пчеловод Участник

    Регистрация:
    30.05.08
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    2 года назад штукатарил изнутри дачу из газосиликатных блоков обычной цементно-песчаной штукатуркой без сетки.
    Появились в некоторых местах(в 2-3 углах) мелкие трещинки-паутинки, надо было перед вторым слоем или перед шпаклевкой сеточку положить.

    По поводу паропроницаемости - никакой сырости, разводов здесь много на специальные материалы.
     
  4. Sheel

    Sheel Гость

    Пчеловод, спасибо за ответ.
    мне тоже кажется, что специальные материалы, это элемент разводилова.
    У нас к сожалению получилось немного криво. Процентов 7% дома оштукатурили без сетки. Оставшиеся 93% будем штукатурить с сеткой.
    Кстати а имеет ли значение какая сетка? Строители говорят, что лучше алюминевую, её натягивать прощё. А с пластмассовой, мол, один геморой. Но про долговечность с использованием той или иной они ничего не говорят.. Что посоветуете?
     
  5. Пчеловод

    Пчеловод Участник

    Регистрация:
    30.05.08
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    По сетке не подскажу, нет опыта.
     
  6. vadim spb

    vadim spb Гость

    обычная металлическая штукатурная сетка с ячеёй 1х1см.на 1км.м.порядка 16 точек крепления.сетка должна быть не между стеной и раствором ,а ВНУТРИ раствора.или набивать после обрызга,или при на бивке должна быть оттянута от стены.Раствор песчано-цементный обычный.
     
  7. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    А в чём разводилово? В том, что у Вас потом дом развалится? Откройте школьный учебник физики, не поленитесь и почитайте про парциальное давление насыщенных паров, про точку росы, а уже потом говорите о разводилове. На к/п Эдем в Новогорске МО использование обячной штукатурки привело к массовому разрушению наружных стен.
     
  8. Пчеловод

    Пчеловод Участник

    Регистрация:
    30.05.08
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    По образованию - физик(МИФИ), еще помню, заглядывать не надо.
    Очень интересно было бы услышать про взаимосвязь парциального давления газов(каких ?) и штукатурки, а также почему для обычного кирпича можно, а для газ. блоков нельзя ?
    А точка росы - это вообще "в огороде бузина, а Киеве дядька".

    Заводилово в том, что некоторые здесь толкают свои материалы, запугивая людей.

    Я перед тем, как начинать отделывать дом, в этом же форуме задал тот же вопрос(для точности - по внутренней отделке) и получил категорический ответ - ТОЛЬКО ПЕСЧАННО-ЦЕМЕНТНАЯ, т.к. это дача, т.е. нет постоянного отопления.
     
  9. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 925
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Вам то с хорошим образованием должно быть известно где происходит выпадение кондесата.....
    Хотя зачем спорить, если в огороде бузина, то это просто бесполезно!
    Помимо теории есть очень большая практика, которая показывает, что оштукатуренный ячеистый бетон не стоит, штукатурка, либо сам блок начинают разрушаться такая же хрень происходит сл всеми пористыми материалами, многощелевыми блоками и т.д., проблема проявляется на 3-5 год эксплуатации....
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом