Шум в радиаторах по всему стояку

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем вера, 09.02.2012.

  1. вера

    вера Гость

    Наш дом 16 этажный.
    Все стояки работают нормально,
    а один дурит. Радиаторы на этом стояке очень сильно шумят.
    Находится в помещение не возможно.
    Если этот стояк прижимают, то радиаторы слабо нагреваются,
    А на нижних этажах они не прогреваются совсем.
    Сантехник предлагает поставить на обратку циркуляционного насос,
    Но боится, что произойдет какое-то завихрение.

    Что делать?
     
  2. ОВ

    ОВ Гость

    Скорее всего имеет место дефект сварки подводящих труб.
    Установка насоса только усилит шум.
     
  3. andreyn

    andreyn Гость

    убедитесь, что стравлен воздух и в стояке только теплоноситель
     
  4. Диагоз: Диапазон работы регулирующего крана находится вне рабочего диапазона этого крана. При таком регулировании через слегка приоткрытый кран, а попросту через щель пролетает вода с очень большой скоростью, при этом обеспечивая обычный расход, но значительный шум. Может шуметь как реактивный двигатель.
    Избавтесь от завышенной скорости в сечении крана. Допустим приведите давление перед ним до нормального. Замените кран на другой диаметр и следовательно расход. Вашему стояку не надо столько воды и такого высокого давления перед краном.
    Шум от воздуха я не рассматриваю, так как с этим явлением Ваш специалист справился бы без проблем.
     
  5. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Прндлагаю вентиль на стояке заменить на шаровый кран.Сталкивался с такой проблемой-дребезжал клапан на открытом вентиле.
     
  6. У Вас другое явление было. Это когда на конце штока крана с прокладкой или конусом возникают колебания этой прокладки. Обычно прокладка для плотного прилегания к седлу крана устанавливается на шар или на болтик свободно. Вот эта свободная посадка прокладки и разрешает колебания. Этот вариант шума тоже возможен и даже при нормальных скоростях жидкости.
    Замена на шаровый кран в этом случае поможет. Кому лень менять кран поможет молоток и один удар по фиксатору прокладки. А вот в том варианте, что я описал выше и шаровый кран не спасет. Его лунообразная щель при открытии на 5-10% свистит прекрасно уже при разности давлений вход/выход 6 бар! Надо уменьшать эту дельту.
     