Система аварийного питания и стабилизации

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Олег (самостроитель), 22.02.2010.

  1. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Проконсультируйте еще одну тему пожалуйста.
    Построен дом. Ввод 5 Квт (возможно в будущем расширение до 8).
    Подача электроэнергии довольно хилая.. то 240В то 185В. Порой вообще отключают до суток.
    Мои цели:
    ввод в дом > автоматический переключатель на резервное питание > стабилизатор > щиток ВРУ> оконечные потребители.
    В качестве резервного питания бензогенератор 5 кВт. Нагрузку дает, но качество напряжения фиговое.. даже обычные лампы моргают. Его планируется использовать в случае аварии только для экономного потребления - нагреватель воды и освещения (ну и телевизор конечно).
    Вопросы:

    какой переключатель можно рассмотреть для автоматического перевода внешней линии на внутренний источник энергии (генератор)? Запуск генератора ручной, это меня не пугает. Главное, чтобы при подаче основного питания аварийное было отключено.

    Какой стабилизатор можно порекомендовать на длительное использование? Может есть какие "умные" которые при нормальном качестве основного питания находятся в неком режиме ожидания или готовности?

    Всю эту развязку стабилизатора и аварийного переключателя планируется сделать на техническом этаже веранды (так уж получилось к сожалению по схеме ввода), т.е. подход и обслуживание несколько трудоемко подъемом по приставной лестнице.

    Потребители в доме самые обычные для нашей повседневной жизни, вплоть до компа.

    Спасибо!

    P.S. Добавление... а бывают стабилизаторы со встроенными переключателями на резервное питание???????????
    наверное это бы упростило мою задачу.. :shok:
     
  2. Владимир

    Владимир Гость

    Таких стабилизаторов не существует. Устройства производящие переключения с основного ввода на резервный в автоматическом режиме обзываются щитами АВР, в Вашем случае если запуск генератора ручной особого смысла его ставить нет в ввиду стоимости устройства.
     
  3. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Можно сделать достаточно простое уст-во:

    Однофазный и трехфазный вариант
    [ссылка на изображение не работает]


    [​IMG]
    Схемы можно усложнить при желании.
    Насчет стабилизаторов я не знаю, а вот ИБП бывают.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  4. kirarpol

    kirarpol Активный участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Необходим инвертор и банк АКБ, т.е. то-же что и ИБП(UPS), но в расчёте на совокупную мощность бытовых потребителей.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ...
    НО!
    В силу слабого знания электросхем и обозначений, не могу понять что это такое (1 фазное).

    Можно на каком нибудь доступном примере пояснить?
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Инвертор выдержит 24-36 часов 70% нагрузки???
     
  7. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Проще говоря, однофазное подключение - это когда от столба до здания идут 2 проводника, трехфазное - 4 проводника . 1рисунок - однофазный вариант, 2ой- трехфазный ! Попросите(если решитесь) местного специалиста собрать Вам эту схему.
    Все зависит от нагрузки, типа инвертора и емкости/количества аккумуляторных батарей.
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Сергей!
    Благодарю за пояснения.
    Суть 1 и 3-х фазных соединений я помню конечно со школы.
    Я имел ввиду что за элементы в приведенной Вами схеме?
    Возможно есть готовые решения.. уже даже согласен на ручное включение рубильника после возобновления подачи основного питания.. :smile3:
    Я тут прогуливался по рынку, там мне показывали некий автомат, который отключает сеть при прекращении подачи. Т.е. не просто отключает а перекидывает на другой ввод. Но вот включать его при возобновлении подачи необходимо вручную. Цена порядка 600-700 рублей. Только вот модель и тип так и не запомнил. Завтра пойду еще раз гляну. В прошлый раз что-то у меня какие-то были сомнения или вопросы без ответов от продавца.
     
  9. александр

    александр Гость

    Зачем так мудрить со схемами, если генератор будете запускать вручную?
    Ставите просто перекидной рубильник и все. То есть в него (рубильник) входит два питания: основное и от генератора, а выход один. Пропало питание: завели генератор, переключили рубильник на генератор. Появилось - выключили генератор, переключили рубильник на основное питание.
     
  10. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Если ручное управление, то можно использовать реверсивные рубильники ABB.
     
  11. Владимир

    Владимир Гость

    Апександр,гениальный ответ! только ПЕРЕКИДНОЙ РУБИЛЬНИК и только ВРУЧНУЮ! Иначе чревато аварийными ситуациями в результате внезапного включения основного питания при работе генератора,в результате объяснение с инспектором РЭСа + ремонт генератора (и это в лучшем случае).
    Олег,Вам подойдёт перекидной рубильник на 80-100А.
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Согласен! :smile3:
    Я уже это рассматривал.
    Просто хотелось чуть эстетики и современности. Больно уж архаично ..- махать рукояткой рубильника :smile3:
     
  13. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Смотря какая схема АВР.
    Зачем на такой ток ? Достаточно на 25-45 А
    Например : ABB OT25E3C либо ABB 45E3C.
     
  14. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Большое!!
    Это уже интересней и понятней.!!!!
     
  15. kirarpol

    kirarpol Активный участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Выдержит.
    Смотрите документацию, ТТХ, гарантийные обязательства производителя.
    ИМХО
    Что такое 70% нагрузки?
    Если инвертор типа МАП 5кВт, можно предположить что у Вас гаражное производство или личная яхта с постоянно включёнными электродвигателями.
    А из входящих параметров только генератор на 1,5 кВт.
    Чудес не бывает. При отсутствии входящей электроэнергии инвертор способен проработать на банке АКБ, в зависимости от нагрузки и емкости АКБ:(см. картинку) img_208526.jpg
     