1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система отопления не греет 2 этаж

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mashunya Lol, 09.09.2015.

  1. Mashunya Lol

    Mashunya Lol Новичок

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте
    Очень прошу помочь советом: покупала дом уже с отоплением и сейчас возникла проблема (вернее она наверно и была- летом не понятно) что на 2 этаже холоднее: перепад температуры 4 градуса и на 1 этаже батареи горячее намного.
    Стоит настенный котел будерус u052-28
    После него коллектор: труба на подачу, труба на обратку и на теплый пол (подача и обратка). Далее стоят насосы: на подачу, на обратку, и на теплый пол подачу.
    Какие из них лучше включить?
    Что вообще можно сделать чтобы теплее стало? Желательно бюджетный вариант
    Спасибо большое

    image.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 25.07.2016
  2. Антон_отопление

    Антон_отопление Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Необходимо включить все насосы, скорее всего у Вас идет разделение на 3 ветви: первый этаж, второй и теплый пол. На вид монтаж очень не аккуратный, труба вроде 25 магистральная идет??? У Вас дом сколько квадратов и по сколько радиаторов на этажах???
     
  3. Mashunya Lol

    Mashunya Lol Новичок

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте
    Нет это подача и обратка трубы: разделение по этажам идет по стояку
    Труба 25
    Квадратов 230
    На 1 этаже 6 радиаторов
    На 2 - 6
     
  4. Антон_отопление

    Антон_отопление Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Mashunya Lol, Это плохо, вполне может быть что система смонтирована без гидрорасчетов и более того вижу по фото что спаяны трубы криво, возможно даже запаяли трубы 2ого этажа так что насос не продавливает . Лучше конечно посмотреть специалисту на месте. Скажите а краны какие-то на радиаторах есть??? Насосы вкл на макс скорость???
     
  5. Tyrebel

    Tyrebel Активный участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    211
    Лайки:
    17
    А для развития скажите мне что за хитрый коллектор стоит - ну черный до насосов.
    Я не понял где обратка?
    Теплые полы через подмес закачиваются обратно ето я понял, а вот где обратка с отопления я не догоняю.
     
  6. Tyrebel

    Tyrebel Активный участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    211
    Лайки:
    17
    а, все, догнал.
    Включаются все насосы.
    Насос в обратку воткнули чтоб систему продавить.
     
    Последнее редактирование: 10.09.2015
  7. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Судя по всему, черный коллектор - это такой самопальный гидравлический разделитель, известный в народе как "гидрострелка".

    А вот подключение насосов довольно интересное. Такое впечатление, что оба насоса (два левых, которые не теплый пол) качают или снизу вверх или сверху вниз. Tо есть сражаются, кто кого передавит.
     
    s0leg нравится это.
  8. Tyrebel

    Tyrebel Активный участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    211
    Лайки:
    17
    Здается мне что второй насос кверх нагами воткнут или там направление потока изменили тупа сменой фаз сделали.
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    у вас очень маленькая ёмкость гидрострелки, из-за этого некоторые ветки не получают теплоноситель.
     
    s0leg нравится это.
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    как вы это видите сменить направление прокачки центробежного насоса сменой фазы
     
  11. Kekur

    Kekur Участник

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    49
    Лайки:
    3
    Не правильное подключение насоса он будет работать только на себя.
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    да так и будет ,ну может второй сколько то продавит через него
     
  13. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Если уж стоит гидрострелка, то на первый и второй этаж можно было установить отдельные насосы по одному на каждый этаж. В вашем случае самый простой бюджетный вариант это 1 и 2 этажи разделить с помощью коллектора с регулировочными вентилями чтобы отбалансировать систему. На фотографии скорее коллектор чем гидрострелка.
     
  14. Константин80

    Константин80 Новичок

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Санкт-Петербург
    согласен тоже, что бюджетней будет первый и второй этаж разделить как написал Сергей выше.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом