1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система отопления - тупиковая двухтрубка

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vaizerperm, 14.05.2018.

  1. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Ребят, подскажите пожалуйста. Трубы полипропилен армированный. Магистраль 25 мм, подводка к радиаторам 20 мм. Всего 4 радиатора 10 секций и 2 радиатора 6 секций. Все радиаторы с регулировочными вентилями. Вот сижу, ломаю голову - стоит, нет, делить на 2 ветки?
    Длина ветки 22 м (если я правильно понимаю, это от котла до последнего радиатора)
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      62,2 КБ
      Просмотров:
      22
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Если сделать до середины 32-ю трубу, можно не разбивать.
     
  3. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    А так думаете не потянет? Просто везде пишут на ветку ПП 25мм можно вешать до 6 радиаторов. А у меня 2 маленьких из 6 думал норм будет.
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    На 32-й трубе потянет гарантированно, а на 25-й "может".
     
  5. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Ну дак это понятно, что с 32 гарантировано. (я так понимаю потянуть то может и 20 ППр вопрос в скорости циркуляции теплоносителя).
    А если допустим первого 6 сек радиатора бы не было, то такой вариант как на картинке нормально?
    Я уже правда спаял всё как на картинке, а вы мне сомнение поселили.
    А вы специалист по отоплению?
    Забыл, радиаторы - это перестраховка, основное отопления будет теплыми полами.
     
  6. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Если уже все готово, тут один критерий - проверка работы. В частном доме просто запустить на собственном котла. На центральном отоплении сложнее - оно может быть уже отключено.
     
  7. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Дом частный, но возможности пока запустить нету, ну и такой подход (запустить систему, а там видно будет), я думаю, не правильно. Надо сразу делать, чтоб быть уверенным, что будет работать.
    Я могу и переделать, еще не поздно. Схема то простейшая (для специалистов). Представим, я нанял вашу компанию, как бы вы мне сделали?
     
  8. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Согласен, принцип "сделать, а там посмотреть" неправильный, мы им не руководствуемся. В данном случае сделали бы на 32-й трубе. Правда, делаем мы всегда только по проекту, а в проекте выполняется гидравлический расчет, так что результат гарантирован.
     
  9. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Да, был опыт - 6 радиаторов на 20-й трубе (показал расчет). В реальности добились работы, но пришлось достаточно долго регулировать настроечными вентилями (AV6), это при том, что настроечная таблица также была рассчитана.
     
  10. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Это вы 20 мм (ППр 20мм) наружний диаметр имеете в виду? Ну имея опыт, такую простую систему специалист уже на глаз без проблем сделает (я так думаю). Я так понимаю не кол-во радиаторов влияет, кол-во секций (мощность радиатора)? Опять я в печали, ладно попробую посчитать гидравлику. Ну сколько смотрел все двухтрубку на 25 ППр делают, и не парят мозги как я .
    Я вот думаю чтоб глобально (если нужно будет) не переделывать первый радиатор, вывести отдельно в котельную.
    Я сначала хотел вывести 32 ППр и через тройник две ветки (на ветке по 3 радиатора).
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      65,4 КБ
      Просмотров:
      15
  11. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Да, 20мм полипропилен (наружный диаметр). Да, конечно, имеет значение мощность приборов. На 32-й трубе две ветки не нужно. В целом, вероятнее всего, на 25-й трубе работать будет. Посмотрел наши старые проекты с двухтрубкой - там есть такие случаи. Сейчас (последние несколько лет), делаем коллекторно-лучевые схемы.
     
  12. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Вот некоторые расчеты с интерента,
    А у меня мощьность всех радиаторов 52 сек х 100 Вт итого 5200Вт. А я считал скорость потока 0.6 там 8кВт.
     
  13. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Вот, нашел пример проекта 2015 года, правда на металлопластике.
     

    Вложения:

    • gol2.jpg
      gol2.jpg
      Размер файла:
      262,2 КБ
      Просмотров:
      15
  14. vaizerperm

    vaizerperm Участник

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Нет вы не правильно видимо поняли. Там 32 труба до тройника, а от тройников 25 труба. Выходы в котельную 32. Вы же сами советовали в начале 32 начинать.
     
  15. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Если смотреть по аналогии, то да, у Вас проходит.
    Да, зря "парился". Если от тройников 32-я, тогда нормально.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом