1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей, 07.12.2007.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Добрый день.
    Раньше сам отвечал на вопросы, теперь решил помучить специалистов.
    Имеем:
    Коттедж, система отопления мп+алюминивые батареи.Антифриз,разбавленный непонятно насколько.
    Котельная:дизель(чугун)+электро котел.
    В переходный период отапливаемся на электро котле.Система не нагревается выше 40С.Этого хватает.Все работает, вопрос нет.
    При переключении на дизель, происходит падение давления в системе.За 2 недели падает на 1 бар.
    расширительный бак заменен на reflex.Объем хватает.
    У кого могут быть какие мысли?
    (по системе прошли протечки какие нашли устранили)
     
  2. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    А трубы какие и как проложены?
     
  3. Алексей

    Алексей Гость

    Уложены в полу.МП-это металопластик.
    система 2-х трубная тройниковая
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Падение давления на такую величину говорит об утечках. Значит не все нашли. Ещё модет быть такое при автоматическом удалении воздуха из системы (если есть автоматический воздухоотвод). Воздух может появляться при контакте вашего теплоносителя с алюминиевыми радиаторами (газообразование). Попробуйте заменить теплоноситель и заполните обессоленной водой или же если сможете бидистиллятом (дважды дистилированной водой).
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Проверьте сам котел, можа он течет во внутрь. Просто надавите очка 2 в него, отсеките от системы и расширительного бака. Не грейте, а просто смотрите на манометр, что на группе безопасности. Таким же макаром можно проверить и систему. Главное выключить из схемы расширительный бак. Падение давления при утечках будет очень быстрым. Возможен вариант с бракованной мембраной расширительного бака ( она потихоньку вытягивается) или бак завоздушен и потихоньку воздух из него выгоняется в систему, а оттуда, через воздушники, на улицу.
     
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Под этим лозунгом мы ему поменяли котел :smile3:.
    Сейчас стоит Viessmann 6 месяцев
    Самая фишка в том, что при работе электро котла давление не падает!!!!!!!!!
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А когда эл.котел работает Вы Висманюгу из системы выводите ? В смысле кранами отсекаете? Какой Висман стоит?
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    Стоит Vitorond 100 60кВт
    Кранами отсекаем.
    Я сам склоняюсь к выделению газов из антифриза.На этой неделе съезжу, солью систему, заполню водой.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом