1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система водоснабжения - падает давление

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Эллочка Людоедочка, 11.08.2019.

  1. Эллочка Людоедочка

    Эллочка Людоедочка Новичок

    Регистрация:
    11.08.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    солнечногорск
    Здравствуйте. Нужна помощь. У меня гидробак на 150 литров. Очень часто включается насос. Сначала думала, что нет давления, проверила, отключила насос, слила воду, закрыла кран, померила, давление 1,7. Включила насос, он накачал воду до 3 атмосфер. Но при открытии крана быстро падает давление (3-4 литра) и насос опять включается, давление падает до 1. Груша не рваная, вода из ниппеля не течет. Подскажите пожалуйста, что делать?
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Несколько сумбурно написано, но смею предположить, что травит обратный клапан
     
  3. Эллочка Людоедочка

    Эллочка Людоедочка Новичок

    Регистрация:
    11.08.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    солнечногорск
    В состоянии покоя, давление не падает. У меня такое уже было, заменила клапан и все наладилось.
     
  4. Эллочка Людоедочка

    Эллочка Людоедочка Новичок

    Регистрация:
    11.08.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    солнечногорск
    Спасибо за помощь. Сама разобралась. Разобрала реле, почистила, все заработало как надо.
     