    Стоит насос Эко1 на глубине 15 метров до воды, в доме гидроаккумулятор на 25 литров, мембрана целая. Естественно стоит два реле - на давление и сухой ход. Изначально насос включался при падении давления до 1 бара и поднимал постепенно до 3 за короткий промежуток времени, но постепенно спускал. Причину нашли и устранили. Всё работало как надо.
    Теперь же при падении давления идёт удар в 3 атмосферы и реле сразу отключается не набрав давления. Мембрана целая, повторюсь. Но так только когда открываешь кран на полную. При открытии крана на пол хода давление подает потихоньку, насос включается, даёт удар. Выключая воду насос не выключается, но и давление не поднимается. Пробовали включить и резко выключить воду, тогда давление резко скачет и в момент выключения застывает примерно на 2 бара.
    Пробовали всё, и реле крутили, и давление в аккумуляторе разное пробовали, ничего не помогает.
     
  2. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Проверить вход в ГА (бак). Если подзабился, то так и будет. У Вас вода, по какой-то причине не идет в бак.
     
  3. Kirill37125

    Kirill37125 Новичок

    Регистрация:
    12.07.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Обл.ивангвская г.Иваново
    Спасибо это помогло.
    Но теперь у нас возник вопрос следующего характера: разобрав штуцер, мы обнаружили какую-то тряпочку, которая была в роли фильтра, мы так полагаем, она то и забилась грязью. И мы теперь не знаем должна ли она там вообще быть.
     
  4. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Задача по гидравлике - минимальное сопротивление на входе в бак. Там не ставят фильтров вообще, либо ставят сетку, тряпочка - мусор.
     