Скачки давления в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ЕЛЕНА, 11.01.2011.

  1. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    котел proterm (2-х контурный),работает 3 год,система "теплый пол". в этом году подключили ГВС,стало постепенно падать давление.а теперь вообще-при пользовании ГВС давление в системе отопления начинает скакать 1,2-1,4,температура в отоплении скачет 55-63 град.(установлено 60)и периодически котел затухает.когда ГВС выключаем-вроде постепенно нормализуется.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    проверьте давление в расширительном баке.
    естественно, когда включается контур ГВС, контур отопления не находится под нагревом и будет остывать. А ещё, что у вас за Протерм, какие показания соответствуют вашим 55-63? Может он 63 показывает отопления, а 55 на ГВС отображает на дисплее? Или у вас стрелочный термометр?
    затухать может по разным причинам. в частности по причине малого протока ГВС.
     
  3. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    PROTERM 28-KTV.ТАБЛО ЭЛЕКТОРОННОЕ,ТЕМПЕРАТУРА 55-63 СКАЧЕТ НА ОТОПЛЕНИИ.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    как определяются скачки? Если котёл нагревает до 63, потом отключается нагрев и потом плавно снижается до 55, а потом опять нагрев до 63 - это нормально.
     
  5. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    котел работает,температура меняется примерно так:55-60-62-56-63-60-55- и т.д. с частотой 1 сек.,затем через некот. время может прыгнуть 63-66 и затухает,остывает до 35-40 и возобновляет работу.на коллекторах теплого пола датчики тоже прыгают вверх-вниз.давление в расшир. бачке еще не меряли-в паспорте не нашли как.и еще-с момента запуска температура подачи и обратки,мне кажется, более 5 град.может не хватает насоса?длина 10 петель 60-73м.Площадь теплого пола-190 кв.м.(2 этажа)и в подвале 4 радиатора.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Давайте ещё раз систематизируем ваши данные:
    1. Когда котёл работает только на отопление, проблем никаких нет, правильно?
    2. Когда включаете ГВС, начинаются танцы температуры на дисплее?
    3. Тухнет котёл тоже только при работе ГВС?
    4. На тёплые полы стоят отдельные насосы или же прокачиваются насосом в котле?
     
  7. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    1. Когда котёл работает только на отопление, проблем никаких нет, правильно?да,единственное ,считаю обратка должна быть горячее
    2. Когда включаете ГВС, начинаются танцы температуры на дисплее?
    да
    3. Тухнет котёл тоже только при работе ГВС?без ГВС тоже иногда тухнет,но гораааздо реже.
    4. На тёплые полы стоят отдельные насосы или же прокачиваются насосом в котле?только насос в котле,других нет.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Тогда чуточку объяснений: Когда вы включаете ГВС, отопление не работает, это называется "приоритет ГВС". При работе ГВС у вас на дисплее отображаются показания именно по горячей воде и все проблемы скачков именно в этом месте.
    Какие возможные причины:
    1. Датчик ГВС
    2. Забит теплообменник ГВС.
    3. Возможно какие-то проблемы с трёхходовым клапаном (я не уверен он ли стоит у вас)
    Все эти проблемы должны проверяться ТОЛЬКО сервисниками. Вызывайте сервис.
     
  9. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    что-то я сервисникам не доверяю-при замене эл. розжига по гарантии привезли не ту плату и не могли понять-почему вентилятор не включается.
    3-хходовой клапан есть,причем слышен легкий щелчок после скачка температуры.
    а,как Вы считаете ,насоса котла достаточно для нашей системы отопления?может установить доп.?
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    если отопление работает 3 года и всё нормально, значит ничего менять не надо.
    Щелчок может быть следствием отслаивания отложений в теплообменнике.
    Вызовите всё же сервсисников. Объясните им доходчиво проблему, покажите наглядно как скачет температура. Может оказаться, что там контакт на датчике ГВС слабый или ещё какая мелочь досадная. Самим лучше внутрь не лазить. А диагностирование по интернету равносильно гаданию по фотографии.
     
  11. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Постепенно падать давление может от утечки воды в системе. При включении ГВС отключается водяная помпа отопления и давление в точке измерения манометром падает ( на давление создаваемое помпой)Разница тем больше, чем больше воздуха в системе. Пока Вы пользуетесь горячей водой - вода в системе отопления остывает - чем лучше и больше батареи, тем быстрее. Так что сбросьте воздух в системе отопления и не обращайте внимания на колебания давления в пределах 0,1-0,2.
     
  12. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Почитал Вашу переписку выше - получается что у Вас длинная и сложная система отопления. Скорее всего проблема решается установкой дополнительной помпы и расширительных бачков - это к проектировщику отопительных систем. Если будете устанавливать дополнительную помпу - она должна включаться и выключаться одновременно со штатной. Возможно поможет увеличение производительности помпы (если на Вашей такой переключатель есть - на моем viesmann vitopend 100 такого нет).
     
  13. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    после окончания сезона (надеюсь протянем)начну с расширительного бачка.а кто его должен устанавливать-газовщики или кто отопление делал?
     
  14. ЕЛЕНА

    ЕЛЕНА Гость

    насос wilo ,стоит на макс. мощности 2400об.,80W.,а сколько литров в час- не могу понять маркировку,в паспорте тоже не написано.
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Лена, насос ни при чём. Он у вас честно обслуживает вашу систему. Проблема в контуре ГВС, вернее в поддержании устойчивой температуры. Этим заведует электроника, которая получает данные от датчика. Трёхходовой клапан может неполностью закрываться и из-за этого может быть тоже проблема. а также проблема может быть из-за отложений в теплообменнике. Но почему-то кажется, что проблема именно с электроникой. Насос ни при чём. Давление может скакать из-за того, что вы включаете-выключаете контур ГВС и насос принимает на себя гидравлическое сопротивление то малого контура котла, то контура всей системы. Это не есть проблема, так должно быть.
     