1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сколько нужно бойлеров?

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем master-flomaster, 11.12.2015.

  1. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    бодрый день, специалисты.
    посоветуйте аргументированно: для частного дома, где нет газа и не хочется твердотопливный котел, но есть 4 человека, источник ГВС. по собственному опыту знаю, что 80 л накопительный электрический водогрей на двух взрослых мал. хочу поставить 2 последовательно водогрея по 100 л каждый, но с разными уставками по температуре (на первом - ниже). в чем я не прав или есть более правильное решение?
     
  2. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Прав. Непонятно зачем на первом ниже и что есть первый?
     
  3. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    первый по направлению воды, т.е. от скважины первый
     
  4. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    первый - по направлению воды, т.е. от скважины первый.
    разные уставки - для экономии э/энергии - первый подогревает воду до 35-40 град, второй - греет до 70 град
     
  5. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    >первый подогревает воду до 35-40 град, второй - греет до 70 град
    Тут не прав. АКБ 100 л. с +70С - мало. Ставим второй, а потом от него отпиливаем половину (заряжая до +35). Т.е. затраты на два АКБ, а заряжены полтора. Зачем?
    Правильное решение - либо 1 с ТЭНом на 5 кВт, либо два параллельно, оба на +70.
    Если параллельно, то очень внимательно к гидросопротивлениями. Должны быть одинаковы. Т.е. тройник, вход в центр, боковые на бойлеры, выходы бойлеров на боковые тройника, общий выход - центр. Одинаковые подводки и трассы.
     
    master-flomaster нравится это.
  6. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    а если бойлеры будут разных производителей, то как оценить равенство гидросопротивлений?
     
  7. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Да, скорее всего пофиг. Те что видел - внутреннее сопротивление на пару порядков меньше подводок.
    Если нужно знать точно, то простой замер. Отсекаем по бойлеры очереди, выходной шаровый кран - на полную, мерная емкость, секундомер. Если есть разница - придавливаем краном тот, у кого бОльший расход. Шаровые в цепи каждого - все равно лучше поставить.
     
    master-flomaster нравится это.
  8. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    stran06, спасибо большое
     
  9. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Да, на здоровье. Если есть свободные тыщ 60, желание поколхозить и не смущает дизайн в стиле техно - посмотрите вакуумные трубки на южный фасад. Где-то парень из под давал замеры (под Ярославлем). Полное самообеспечение горячей с середины марта, по середину октября. Полный простой системы - пару месяцев, декабрь, январь.
     
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Мы обычно бойлера параллелим. Позволяет добиться равного износа ТЭНов.
     
  11. Tyrebel

    Tyrebel Активный участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    211
    Лайки:
    17
    Два последовательно - ето фигня полная, т.к общая потраченная энергия на нагрев воды воды одинаковая.
    Надо просто понять на что вам нужна вода и сколько нужно.
    Если ето загородный дом, то как правило ето туалет с душем и кухня.
    На кухне в среднем потребляется от 20 до 30 литров кипятка за один подход мытья посуды.
    Мытье в душе в среднем укладывается в 80 литров кипятка на 4 человек.
    Ну я так укладываюсь без попытки экономии и стравливанием воды на себя любимого по 10 минут.

    На кухне греет все время бак на 20 литров, бак в ванной на 100 литров грею тока ночью - у меня стоит ночной тариф.

    Вчера был у друзей.
    У них стоит газовый нагреватель с питанием от бытового балона 50 литров - им хватает балона на две недели.
    Ну как то так.
     
  12. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Когда я из квартиры заехал в захудалый частный дом, то первым делом поставил себе бойлер на 100л. Мне его не хватило даже посуду после завтрака помыть. Так центральное водоснабжение расслабляет. Хотя в армии мог с пятилитровой кастрюлей кипятка помыться, побриться и зубы почистить. Потом конечно же всё наладилось. Необходимый объем горячей воды растёт пропорционально тому, сколько её есть в наличие.:wink3:
     
  13. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    вот именно. а будут пользовать 2 взрослых и 2 ребенка, которые могут и час под душем проиграться
     
  14. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    тогда вижу только два варианта
    1. проточный водонагреватель
    2. моржевание
    Потому как мощность накопительных ТЭНов не позволяет угнаться за расходом воды в реальном времени.
     
  15. master-flomaster

    master-flomaster Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    если ставить проточный, то о диск счетчика ножи точить можно
     