Сколько в кВт? РЭС дает 5 квт, но заставляет поставить вводной автомат 10А

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Olego, 30.01.2012.

  1. Olego

    Olego Гость

    Хочу провести 3 фазы. РЭС дает 5 квт, но заставляет поставить вводной автомат 10А мотивируя тем, что с каждой фазы вы можете снять по 2 квт. Помоему это полный бред. 10А это 2,2 квт на 220 в. Или я не прав?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если речь о трёхфазном подключении, то установка АВ 10А правомерна.
    Если не хотите проблем с ограничением мощности по фазе до 2,2 кВт, пишите заявку в РЭС на подключение 15кВт. Если находитесь на территории РФ, то отказать Вам не в праве (при определённых условиях, см. ПП РФ 334)
     
  3. Григорий

    Григорий Гость

    Вам какая мощность нужна то, не совсем понятно???? С автоматом 10 А по каждой фазе получаете 2.2 кВт, по каждой фазе!!!
     
  4. SFResid

    SFResid Гость

    А итого по всем 3-м: 3*2.2 = 6.6 квт
     
  5. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Ну да. Проблема только в том, что электрический чайник на 3КВт уже не подключить. Не говоря уже о сварочном аппарате.

    Если всего 5 КВт мощности, то по моему делить их на 3 фазы - совершенно бессмысленное занятие.
     
  6. aleks

    aleks Гость

    получайте 15 квт по 3 фазам и все будет хорошо, по 1 фазе в селе 5 квт. выделенка.
     
  7. Барбатолог

    Барбатолог Участник

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    64
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фазы-то три по 2 кило из каждой получается 6 в максимуме,а в норме 5 кило.
     
  8. Барбатолог

    Барбатолог Участник

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    64
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делить придётся и очень добросовестно,а точнее распределять нагрузку по фазам.Одновременно включаемые светильники надо раскидывать на разные фазы,тоже самое с розетками.Электрокотёл - только трёхфазный и так далее.Проводов крутить много,но тонких,достаточно 1,5 мм кв.
     
  9. melas85

    melas85 Новичок

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    не пойму тему обсуждения в данном топике. Начали с одного
     
  10. SFResid

    SFResid Гость

    А для чего конкретно понадобились 3 фазы? Если для подключения 3-хфазного эл.мотора, то какой номинальной мощности? Если более 1.5 кВт - то 10-тиамперный автомат будет выбивать от пускового тока; заявку (по опыту) давайте на 4-хкратный номинал мотора, если не больше.
     