1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Скрутки. одна или две? пропаивать ли?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем AEro, 25.06.2003.

  1. AEro

    AEro Гость

    Есть необходимость устроить разветвление с 1 провода 2.5 кв.мм на 5 провода по 1.5 кв.мм. Все провода медные, моножильные. Таких наборов проводов три: (фаза, ноль, земля). Предполагаю делать скрутками с колпачками. Можно сделать одну толстую из 6 проводов или две скрутки с перемычкой по 4 провода в каждой. Что лучше?
    Пропаивать ли скрутки? Чем?
    Какие есть альтернативы скруткам?
    Может сделать две скрутки по 3 провода и соединить их клеммником?
    Клеммники с перемычками слишком много места требуют.
    Говорят, есть разветвительные клеммники, но я таких в Питерских магазинах не нашел.
    Может использовать общую шину (заземления), в которую прикрутить все провода, но эти шины надо как-то изолировать друг от друга...
     
  2. Максим

    Максим Гость

    Купи клеменники Wago и не мучайся
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  3. AEro

    AEro Гость

    Где их купить???
    Спрашивал в специализированных магазинах МиниМакс, ЭТМ, ... - нет
    В строительных супермаркетах (Максидом, Тэкс) - тоже нет.

    Где в Питере можно купить эти клеммники?
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  4. Борисыч

    Борисыч Гость

    А насколько ограничено пространство?

    Клеммники Ваго конечно вещь хорошая, и работают как зажимы - отдавил отвёрткой, вставил провод и отпустил. Но место им на ДИН-рейке тоже необходимо. Если пространство позволяет, то ставь не задумываясь. Такие клеммы применяют многие именитые фирмы. Например немецкая "Мюллер". можно поиском в инете найти и по СПб.
    А если места немного, то видимо прийдётся делать на скрутках, как было задумано первоначально. Но, ИМХО, больше 3-х проводов под один колпачек завести достаточно проблематично. Поэтому я бы разветвил каждый из подводящих проводников на несколько. Что-же касается Ваго, то они позволяют зажимать не более одного проводника на клемму, иначе эффективность зажима резко снижается.
     
  5. mozgolom

    mozgolom Гость

    Если "по науке" то соединения типа "скрутка" - нет.
    Есть паяное или под болт (механическое). В жизни почти все сети жилого сектора собраны в скрутку.
    Так что можете скрутить и пропаять. Обмотать Черной ХБ изолентой.
    Более цивильно - нодготовить кончики, облудить и в клемник. Только не капроновый. Ну его...
    И ни вкоем случае не пользуйтесь колпачками для скруток. Чаще всего колпачки капроновые и при нагреве плохо скрученного контакта
    поплавятся ...
     
  6. Максим

    Максим Гость

    Благодатная, 67 (сразу за шлагбаумом на право стеклянные двери) компания Электрофорум.тел.: (812) 140 70 20
    факс: (812) 140 70 21
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  7. Пропайку скруток (для меди) лучше производить при помощи трансформатора на 16 или 24 вольта. "Минус" - металлический зажим типа "крокодил", "плюс" - графитовый стержень (можно из батарейки вынуть). Зажим на скрутку, стержень - на кончик скрутки до получения на конце "капельки". Трансформатор правда должен быть довольно мощным и делать это лучше в защитных очках для сварки. Провода от транса тоже надо выбрать соответствующие.
     
  8. Юрий

    Юрий Гость

    Клемм такого плана много, начиная с отечественных ...
    А на ряду с W... я бы предложил бы Weidmuller клемма D-Lux
    (и меньше и дешевше :smile3:)
     
  9. Юрий

    Юрий Гость

    Вы немного не в теме, так как тут обсуждаются клеммы не на DIN-рейку, а инсталляционные.
     
  10. Максим

    Максим Гость

    Клеменники Wago есть и на рейку и инсталяционные такого размера что в обычную коробку можно засунуть 5-10 таких клеменников.
     
  11. serg

    serg Гость

    Weidmuller позволяет и алюминий с медью соединять и диапазон сечений в одной клемме от 0,75 до 2,5 кв.мм. и есть клеммы с одновременным подсоединением до 8 проводников! Если остались вопросы - в мыло :grin: Всегда рад поделиться знаниями :grin:
     