Слабое давление в системе ГВС

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Tysk, 05.12.2007.

  1. Tysk

    Tysk Гость

    Имеется следующая ситуция:

    - частный дом, на чердаке стоит накопительный бак.
    - труба для подачи воды в бак и обратка -15 мм.

    При подключении к котлу (Мира 22) работники фирмы, которая делала отопление собщили, что такого давления воды в контуре ГВС будет достаточно.
    После пуска котла стало ясно, что давление слабое - срабатывает автоматика и котел отключается.
    Поставил бы насосную станцию, но есть одно но - пол забетонированый где-то на 0,6 м.
    Как выход рассматриваю установку насоса повышения давления Grundfos серии UP.
    Однако посетив множество форумов не нашел однозначного ответа на вопрос - даст ли это ожидаемый результат, так как нередко встречал сообщения, где авторы заявляют, что установка такого насоса повысит давление не больше чем на 0,5-1 бар?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Добрый день. Вся проблема в том что у вас очень маленький диаметр подачи воды к точкам разбора. надо было "пробрасывать" 3/4 дюйма а подьем и подключение к приборам разбора воды в ваших 1/2 дюйма. тогда получилось давление достаточное и не получилось так что когда Вы открываете один кран а в другом воды уже нет или почти нет. что и происходит у вас в данный момент? насос Вам не поможет он только поднимет давление на "первой" точке разбора воды а ситуация останется примерно такая же как в данный момент. Выход на мой взгляд такой что придется "пробрасывать" всю систему в "открытой" прокладке и его как то "прятать" в короб. Если Вы не хотите "вскрывать" полы.и естественно это будет дороже так как там будет производиться демонтаж новое проектирование и соответственно новый монтаж системы ГВС. а потом естественно новый настил плитки. Но решение принимать Вам. Мой совет такой.
     
  3. Tysk

    Tysk Гость

    "получилось так что когда Вы открываете один кран а в другом воды уже нет или почти нет" - такой ситуации еще не было, проток равен 5 л/м;

    При этом водопроводе у меня раньше стоял накопительный бойлер и при котором я даже принимал душ.

    По сути мне нужно одно - минимальное давление воды на котел, при котором он не будет отключаться .

    А будет ли нормально работать насосная станция, если на всасывающий патрубок поставить переходник с 1" на 1/2 и подачу воды сделать из уже имеющегося накопительного бака?
     
  4. santehniks

    santehniks Гость

    а нельзя с бака установить трубу дюймовую.? а вот выход из насоса может быть уже любой.можно и на вход насоса поставить 15-шку.работать будет но ресурс сильно падает. как то приходилось сталкиваться с такой ситуацией на эл.котле дакон. пришлось отключить в нем датчик давления. работает прекрасно.но рекомендовать такое не могу.так как это защита от сгорания тэнов,в случае потери воды. хотя вариант. но гарантию потеряете.
     