Смесительный узел для водяного калорифера

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexander_26, 09.12.2016.

  1. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    Доброго дня Форумчане!
    Требуется ваше мнение и помощь в следующем вопросе.
    Имеется водяной калорифер, включенный в систему отопления. См вложенный рисунок.
    Сам вопрос в следующем, где (на каком участке магистрали) между коллектором и калорифером лучше разместить смесительный узел, если это принципиально в данном варианте и второй вопрос: необходим ли второй насос (в первичном контуре)?
    Большое спасибо за помощь.
    схема.jpg
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Нужно, чтобы вы нарисовали всю систему целиком. По таким блокам не очень понятно что там у вас есть в котельной и из отопительных приборов.
     
  3. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    Приветствую. нету ничего особенного.
    котельная в отдельном здании, это служебное помещение, оотапливается только ТП.
    с коллектора отдельный контур через смесительный узел на ТП.
    второй выход идет в основной дом. там напрямую приходит в калорифер.
     
  4. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    единственное, т.к. трубы проходят через гараж, думаю сделать отпайку и установить в гараже водяной калорифер volcano mini V20. гараж неотапливаемый для поддержания температуры зимой на уровне 7-10 градусов и в зависимости от решения магистрали сделать либо с насосом либо без него через двухходовой клапан с регулировкой по обратке. гараж гадодится практически посередине трассы, в нем трубы заходят в основной дом
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Нарисуйте. Желательно с указанием диаметров труб, мощности котла и насоса. И если можно с длинами труб.
     
  6. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    схема во вложении.
    как я понимаю, смесительный узел надо монтировать возле калорифера. но имеются схемы, где смесительный узел непосредственно на стрелке монтируется. И второй вопрос , необходимость доп. насоса в первичном контуре , если смесительный узел калорифера будет возле калорифера. Вся магистраль от коллектора до калорифера порядка 35-40 метров (общая длина кольца 70-80) часть проложена под землей выход в доме на чердак. перепады указал. труба полностью пп 32, подземная часть -металопластик 26, соединение пп-мп муфтовое 1". краны с коллектора 1". вот в принципе и все.
     

    Вложения:

    • схема1.jpg
      схема1.jpg
      Размер файла:
      219,5 КБ
      Просмотров:
      9
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    В центре, это у вас гидрострелка? Если да, то насос на калорифер обязателен.
    Смотря что вы называете первичным контуром. Если первичный контур гидрострелки, то там от котла насос крутит по кругу, а остальные насосы из коллектора подачи тянут столько, сколько нужно.
    Если вы хотите калорифер сделать в виде такой же схемы, как и тёплый пол, с узлом подмеса, то тут нужно знать на какую температуру рассчитан ваш калорифер. Если он как радиаторы, по самой высокой, значит подмес не нужен, можно отрегулировать вентилем. Если же в нём низкотемпературное отопление, а котёл работает по температуре радиаторов (то есть высокотемпературной системе), тут можно будет сделать подмес. Хотя в калорифере нет такой жёсткой претензии по температуре, поэтому можно обойтись и без узла подмеса.
    Обычно такие системы делят на 2 вида отопительных приборов. Высокотемпературные, которые регулируются температурой на котле и работают без подмеса, теплоноситель напрямую из котла идёт в них. И низкотемпературные, в которых приходится делать узел подмеса, чтобы снизить температуру теплоносителя до необходимой, путём подмеса остывшего из обратки (ну или наоборот, подмеса горячего к остывшему, тут кому как удобно в понимании). Определитесь, ваш калорифер низкотемпературный или высокотемпературный? Если высокотемпературный, подмес не нужен. Если низкотемпературный, тут ещё можно посмотреть насколько температура теплоносителя высока для него. Возможно, что можно температуру на котле ставить именно по калориферу, а тёплые полы всегда подстроятся за счёт подмеса, если температура котла будет выше, чем нужно им.
     
  8. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    Смотрите. первтчным считаю контур от коллектора до смесительного узла , вторичный смесительный узел -калорифер. про контур котел -гидрострелка- разговора нет -там все понятно.
    теперь по температурному моменту -буду смотреть на производительность установки. но она точно будет высокотемпературная.
    смесительный узел расматриваю исключительно для целей регулирования именно температуры контура калорифера (режим подмеса из рбратки в подачу), в зависимости от температурных настроек в самих комнатах. например, если нет необходимости греть , то клапан закроет контур калорифера и снизит нагрузку на котел. конечно можно как вариант установить в обратку ДТ на управление циркуляционным насосом. не знаю что предпочтительнее. оборудование уже все есть.
    значит насос в контуре необходим однозначно, не зависимо, будет дополнительный смесительный узел. Если его не будет, понятно что насос необходим, думал, что насоса контура калорифера будет достаточно на эту ветку. получается два.
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если у вас только тёплые полы, то можно регулировать температуру на котле по калориферу. Полы всегда подмешают столько, сколько нужно.
    Если будет узел подмеса, на этом отрезке можно обойтись без насоса. То есть насос на петле калорифера будет также как тёплые полы, подмешивать столько, сколько нужно.
    Но если у вас из высокотемпературных приборов отопления только калорифер, нет смысла городить узел подмеса.
     
  10. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    т.е. Вы считаете что температуру я выставлю на котле, она по любому будет выше температуры ТП . в контуре калорифера я монтирую циркуляционный насос возле коллектора . требуемую температуру выставляю на котле, а если калорифер не работает, то установив контроль температуры в обратке я могу отключать циркуляцию контура и она будет включаться по температуре обратки? такой вариант приемлем?
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если у вас из высокотемпературных только калорифер, то да, выставляете необходимую для него, его насос качает постоянно, а низкотемпературные тёплые полы, берут столько теплоносителя, сколько им нужно для поддержания заданной температуры.
    Если циркуляция будет выключаться, невозможно по обратке определить адекватную температуру. Лучше поставьте комнатный датчик, который будет мерить температуру в комнате с калорифером и выключать насос калорифера, если температура в помещении поднялась высоко.
     
  12. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    так не получиться. этот калорифер на весь дом и регулировка зональности происходит через воздушные клапана с приводами 0-10В. соответственно если температура достигла заданногопараметра клапан закрывается. регулировка скорости вращения вентилятора калорифера осуществляется посредством определения давления в воздуховоде, давление растет скорость снижается, следовательно при практически закрытых воздуховодах скорость будет пинимальная расход тоже упадет вот здесь бы и хотелось снизить циркуляцию теплоносителя (зачем почем зря его гонять) для этих целей и предусматривался смесительный узел калорифера.
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ну, раз так, то насос только на внутреннее кольцо калорифера.
     
  14. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    Спасибо. в принципе все примерно ясно.
    одного насоса на внутренее кольце будет достаточно.
    а вот если я добавлю контур гаража, рисунок ниже, то насос в первый контур необходим. взгляните , такая схема приемлема?
    спасибо схема2.jpg
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Так вам тоже на гараж смесительный узел тогда нужен будет? Или этот калорифер без подмеса сможет проработать?
    Если сможет без подмеса, тогда насос на ветку, если нужен подмес, насос на внутренее кольцо гаражного калорифера. Только трубу магистрали от коллектора на эти калориферы сразу потолще заложите. А то там ещё баню захотите, зимний сад и т.д.))
     