1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Смесительный узел для водяного калорифера

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexander_26, 09.12.2016.

  1. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    нет)) все остальное уже отапливается. только гараж всплыл. планирую без подмеса. трубы уже проложена я же писал ПП 32 и МП 26. мощность калорифера в гараже планирую 2-3 кВт. там он для поддержания температуры 7-10 градусов.
    в принципе во всем разобрался спасибо.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А что за калорифер, если не секрет?
     
  3. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    который в гараже или основной в доме?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Который в доме. А то я не сразу сообразил что за калорифер. Ведь он может быть таким
    [​IMG]
    для воздушного отопления, а может быть и вот таким
    [​IMG]
    И даже вот это часто называют калорифером
    [​IMG]
     
  5. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    ну даже последнее можно тоже назвать калорифером)
    не у меня немного не такое. у меня вот такое
    http://www.hi-velocity.com/
     
  6. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Кстати, что там монтажники обещают вам по шуму от воздушного отопления? Насколько высок он, особенно в спальне, ночью, при хорошем таком морозе?
     
  8. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    Это установка низкого напора буква L в аббревиатуре означает low, H -high соответственно. Скорость через решетку менее метра. поэтому шума особого нет. Вот в установках H там скорости гораздо выше за счет того что воздуховоды узкие, 2". и поэтому они достаточно дорогие оригинальные они с глушением и т.д. их вынуждены ставить там где ограничено место. а в моем случае весь чердак в распоряжении.скажу так летом кондей работает сильнее в квартире. кроме того участи гибких воздуховодов между основной магистралью и решетками установил с глушением. вроде нормально.
     
  9. Alexander_26

    Alexander_26 Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Невинномысск
    установил через смесительный узел, пару недель тестировал, все работает корректно.
    Спасибо за помощь.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом