1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Снижение давления в сети холодного водоснабжения

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Светлана, 20.05.2012.

  1. Светлана

    Светлана Гость

    Подскажите как снизить давление в сети холодного водоснабжения на станции 2 подъема в сельском населенном пункте если население уменьшилось с 2000чел до 700чел, а водопотребление уменьшилось с 1500м3/сут до 700м3/сут. Ночью почти полностью закрыт шток на задвижках, давление в сети растет. Как решить эту проблему?
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    Установить частотную регулировку на насосы, можно купить готовую, но очень дорого.
     
  3. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    1 способ, самый дорогой, самый экономичный - установка частотно-регулируемого привода на насос, на группу насосов.
    2 - поставить дополнительный насос малой мощности.
    3 - за задвижкой нагнетания врезать линию рециркуляции на всас насоса. На линии поставить задвижку для регулирования. Дешево, но очень не экономично... Для ваших расходов думаю, что линия рециркуляции должна быть диаметра 219-325 мм.
     
  4. Светлана

    Светлана Гость

    Огромное спасибо за совет. Министерство Обороны - заплатит, а скупой платит дважды.
     
  5. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Существуют Регуляторы Давлени,РД.Установите на магистальную трубу соотв.диаметра и установите вручную макс.давление 4 атм.Хватит всем и сантехника в порядке
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Если вопрос прочитать внимательнее, там написано, что проблема не в доме, а на станции подъема воды.
    Если там тупо поставить регулятор давления, то сначала из насоса выдавит сальниковую набивку, потом зальет электродвигатель. Последствия, надеюсь, будут понятны?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом