Соединение 4/6

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем VIK, 02.09.2004.

  1. VIK

    VIK Гость

    Главный ввод до распредщитка заведен алюминием сеч 4
    далее со щитка до счетчика(счетчик в квартире) идет
    алюминий сеч 6. Правильно ли это?????
     
  2. Конечно это не правильно, но при правильной установке защиты, это не будет создавать проблем...
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.2016
  3. Lazy

    Lazy Гость

    Та какая разница. Главное что не 2,5 квадрата.
    И это может быть правильно если до распределительного щитка длина кабеля 1 метр, а от щитка до счетчика 10 метров.
     
  4. VIK

    VIK Гость

    А как правильно установить защиту в этой ситуации
    и какие могут быть проблемы????????
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.2016
  5. Дима

    Дима Гость

    Автомат или предохранитель после щетчика должен быть рассчитан на сеч.4кв не больше 25А
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.2016