1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сомневаюсь в фундаменте! эксперт с прибором сделал заключение что марка 30-40-50

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем сергс, 12.06.2013.

  1. сергс

    сергс Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый форумчане хочу узнать Ваше мнение!
    июнь 12г
    залил ленточный фундамент площадь его 19.5 м, далее 2 10 12г
    поставил опалубку на 40см и залил еще 7м3 бетона, весной 13г качество бетона
    при распалубке стало вызывать сомнения, пригласил эксперта с прибором
    он простучал бетон и тот что в опалубке и тот что в земле и сделал заключение что соответствует марке 30-40-50, тот что в опалубке бетон демонтировал,остался только частично местами толщиной 5-10см,
    тот что в земле залит тоже марка 30-40-50, гидроизолирован от земли рубероидом, теперь хочу залить в
    опалубку
    поновой хорошего бетона м300,И засыпать по этому уровню грунтом.Все армировано.
    вопрос - выдержит ли тот бетон что в земле нагрузку дома 220-240т, надежда на то
    что ему не даст разваливаться земля, какое ваше мнение и не разрушит его в дальнейшем
    мороз, про то что лучше залить новый фундамент ничего не говорите тк нет ни другого места ни денег.
     
  2. констр

    констр Гость

    Опыт расчетов на два этажа. при плохих грунтах (1кг/см2)до от 0,8 до 1,2 м ширина ленты от главной оси - для 2-х этажного. Нагрузка под каждой стеной разная, и ирина ленты разная.
    Один этаж около 3-6т.Откуда240тонн? :wink3:
     
  3. констр

    констр Гость

    3-6 т/м. Весь дом чтоли 240тонн? Если боитесть промерзания.Мороз разрушит если будет лед с водой течь под фундамент, утеплите и гидроизолируйте дополнитльно псбс- пенопласт,суглинком, рубероидом-или другой гидроизоляцией.
     
  4. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    На до же умудрится такую марку получить !!?
     
  5. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Что за странные цифры? Расшифровать бы надо :wink3:
     
  6. сергс

    сергс Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    расшифровываю-- дом 9.3 на 9.3м залита лента шириной 0.4м длина 44.1 м перемножаем = 17.6м2 + под крыльцо 2м2 вот и получается 19.5 м 2, вопрос в том что выдержит ли
    тот бетон что в земле нагрузку дома 220-240т, надежда на то
    что ему не даст разваливаться земля, какое ваше мнение и не разрушит его в дальнейшем
    мороз
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.2015
  7. сергс

    сергс Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Откуда240тонн? значит так цоколь высота 0.8м
    15м3 бетона по 2.5т/1м3 37т , стены 76м3 керамзитоблока 1т/1м3 76т,облицовка кирпичем 20т, плита пола 1эт 20т,
    перекрытие 20т,крыша 5т + снеговая нагрузка
    500кг/м2 63т + прочее =240т
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    вам важно установить вес приходящийся на погонный метр фундамента или на единицу его площади, тогда можно оценить, выдержит или нет. Двухэтажный дом спокойно можно сделать из материала толщиной 20-25 см марки 25-30 (газобетон итп). Опасными могут оказаться простенки между большими окнами и - особенно! - узкие простенки внутренней несущей стены - если она несет вес перекрытия. Если нагрузка распределена равномерно, защитите фундамент от увлажнения гидроизоляцией и особенно отмосткой и планировкой участка и все должно быть нормально.
     
  9. сергс

    сергс Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    спасибо за информацию, марка 30-40 выдержит
    в относительно сухом состоянии,вопрос в том не
    начнет ли он в дальнейшем разрушаться тк гидроизоляцией является обычный рубероид
     
  10. сергс

    сергс Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    и еще, как на ваше мнение, если поверх цоколя
    залить плиту бетонна мм70-80 предварительно
    уплотнив проливкой воды грунт или песок внутри цоколя это
    чтонибудь даст в плане увеличения несущей
    способности
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    Качественная гидроизоляция- это надежно. Бетон в самом деле может разрушаться от промерзания,(и только во вторую очередь от времени) поэтому кроме гидроизоляции умно будет утеплить как только возможно этот фундамент снаружи, чтобы его прогревало тепло земли. Если вы устроите плиты поверх фундамента, то она передаст часть нагрузок на грунт внутри здания, но трамбовка и увлажнение должны производиться с максимальным качеством, без спешки. С такой плитой нагрузка на фундамент будет меньше.
     
  12. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Если можно - о разрушении бетона под воздействием времени - по подробнее, пожалуйста.
     
  13. Игорь

    Игорь Гость

    верно! правильно будет так - от ансамбля менее агрессивных причин - выветривание, размывание, повреждение насекомыми и корнями растительности, износ гидроизоляции, вибрации, подвижки грунта, колебания полезной нагрузки в доме итп - в течении длительного времени.
     
  14. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если такая низкая марка, то морозостойкость тоже на нуле.
    Есть все шансы получить через небольшой промежуток времени кучу щебня
     
  15. Игорь

    Игорь Гость

    не совсем так. Морозостойкость - это сопротивление замораживанию-оттаиванию в полностью насыщенном водой состоянии. Если материал не влажен и защищен от промерзания - будет держаться. Какие у вас грунты основания - возможно, даже если лента полностью выйдет из игры и превратится в кучу щебня, то эта куча щебня будет работать как искусственное основание - подушка щебеночная, не самое плохое средство укрепления слабых грунтов.
     
Похожие темы
  1. ek
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 595
  2. Сергей
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    17 487
  3. Евстафуй
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    6 522
  4. Галина2707
    Ответов:
    53
    Просмотров:
    6 519
  5. ВладЧумаков
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1 003