    СП 276.1325800.2016
    СВОД ПРАВИЛ

    ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

    Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков

    Buildings and territories. Protection design rules from traffic noise
    ОКС 13.020.30
    13.140
    17.140.01
    17.140.30
    Дата введения 2017-06-04
    Предисловие

    Сведения о своде правил


    1 ИСПОЛНИТЕЛИ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова" (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова)

    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 893/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет


    Введение

    Настоящий свод правил разработан с учетом требований, установленных в федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также в постановлении Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил" и содержит требования к расчету и проектированию защиты от шума потоков автомобильного и рельсового транспорта на улично-дорожной сети и железнодорожных вводах городов и других населенных пунктов.

    Свод правил разработан авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук И.Л.Шубин, инж. В.А.Аистов, М.А.Пороженко, Н.А.Минаева, Г.Н.Михеева), МАДИ (д-р техн. наук П.И.Поспелов, канд. техн. наук Б.А.Щит), БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова (канд. техн. наук А.Е.Шашурин, канд. техн. наук Д.А.Куклин, канд. техн. наук М.В.Буторина, инж. Ю.С.Бойко).

    1 Область применения

    1.1 Требования настоящего свода правил следует применять при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений и благоустройстве прилегающих к ним территорий в целях своевременной разработки мероприятий по их защите от неблагоприятного воздействия транспортного шума.

    1.2 Настоящий свод правил распространяется:
    • на правила расчета шумовых характеристик потоков автомобильного и рельсового транспорта;
    • правила оценки и прогнозирования распределения уровней транспортного шума на территориях и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к транспортным дорогам;
    • проектирование мероприятий по снижению уровней транспортного шума на территориях и в помещениях жилых и общественных зданий, а также на проектирование наиболее эффективных мероприятий по защите от транспортного шума территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и расположенных на них жилых и общественных зданий,
    • правила разработки оперативных карт шума отдельных территорий (населенного пункта в целом).
    1.3 Свод правил не распространяется на методы оценки и проектирования защиты от авиационного шума, шума мотоциклов, шума от поездов на высокоскоростных магистралях.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

    ГОСТ 12.2.056-81 Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности

    ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

    ГОСТ 12090-80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды

    ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования

    ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики

    ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

    ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

    ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой

    ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета

    ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки

    ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления

    ГОСТ 31329-2006 (ИСО 2922:2000) Шум. Измерение шума судов на внутренних линиях и в портах

    ГОСТ 33325-2015 Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого железнодорожным транспортом

    ГОСТ 33329-2015 Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические требования

    ГОСТ Р 41.51-2004 (Правила ЕЭК ООН N 51) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом

    ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий

    ГОСТ Р 56234-2014 Акустика. Программное обеспечение для расчетов уровня шума на местности. Требования к качеству и критерии тестирования

    СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"

    МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях

    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то, положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии свода правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    3 Термины и определения

    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

    3.1 акустическая эффективность экрана, дБ (дБА): Величина, определяемая как разность уровней звукового давления (уровней звука) в одной и той же точке наблюдения (расчетной точке) около защищаемого от шума объекта до и после установки шумозащитного экрана.

    3.2 акустический центр транспортного потока: Условная точка для выполнения акустических расчетов уровней шума, производимого транспортным потоком. При определении шумовой характеристики транспортного потока и при исследовании распространения шума в открытом пространстве акустический центр транспортного потока принимают расположенным на высоте 1,0 м над уровнем проезжей части (для автомобильного транспорта) или над уровнем головки рельса (для рельсового транспорта) и на оси ближней к точке наблюдения полосы движения автомобильного транспорта или на оси ближнего к точке наблюдения пути передвижения рельсового транспорта.

    3.3 внешний источник шума: Источник шума, расположенный вне здания с помещениями, в которых определяются уровни шума, или на территории вне пределов зданий.

    Примечание - В настоящем своде правил под внешним источником шума подразумевают транспортный поток (транспортные потоки) на улично-дорожной сети населенных пунктов и на загородных магистралях.

    3.4 защищаемый от шума объект: Жилое, общественное здание и/или участок территории, которые необходимо защитить от сверхнормативного воздействия транспортного шума.

    3.5 звукоизоляция окна R Aтран, дБА: Величина, служащая для оценки одним числом изоляции внешнего шума, создаваемого городским транспортом, при передаче его внутрь помещения через окно.

    3.6 звукоизоляция панели шумозащитного экрана, дБ: Способность панели уменьшать проходящий через нее звук, рассчитываемая как десять десятичных логарифмов отношения интенсивности звука, падающего на одну из сторон панели, к интенсивности звука, излучаемого другой стороной панели.

    3.7 звукопоглощение панели шумозащитного экрана: Способность панели частично поглощать падающий на нее звук.

    3.8 зона акустического дискомфорта: Область территории, для которой уровни шума, создаваемые транспортными потоками, превышают допустимые уровни шума.

    3.9 корректированный уровень звукового давления, дБА: Уровень звукового давления, корректированный по заданной частотной характеристике шумомера.

    Примечание - Корректированный уровень звукового давления называют уровнем звука с указанием частотной характеристики шумомера по ГОСТ 17187 и выражают в децибелах также с указанием частотной характеристики шумомера. Например, корректированный по частотной характеристике А уровень звукового давления называют уровнем звука А LA и выражают в дБА.

    3.10 коррекция, дБ: Любое значение, положительное или отрицательное, которое прибавляют к измеренному или расчетному значению уровня шума, для того чтобы учесть влияние на него дополнительных факторов, связанных с местом измерения, происхождением шума, временем суток и т.п. или с особенностями источника шума.

    3.11 максимальный уровень звука A LAмакс, дБА: Наибольший корректированный по А уровень звука на заданном временном интервале. На практике максимальный уровень звука А соответствует согласно ГОСТ 31296.1 уровню звука, превышаемому в течение 1% времени измерений.

    3.12 оперативная карта шума: Карта (план) территории с нанесенными на нее данными о шумовой обстановке, позволяющая оценить комплексное воздействие шума от всех или от отдельных источников шума на этой территории.

    3.13 опорное звуковое давление р₀, Па: Установленное по соглашению фиксированное значение звукового давления в воздухе, равное 20 мкПа.

    3.14 отгон длины шумозащитного экрана, м: Значение минимальной длины боковой части шумозащитного экрана за пределами защищаемой от шума территории (застройки), позволяющее защитить территорию (застройку) от проникания шума с боков основного экрана.

    3.15 оценочный уровень, дБА: Измеренное или рассчитанное значение уровня шума с учетом коррекции.

    3.16 точка наблюдения (расчетная точка): Место на плане территории или здания, для которого проводят расчет (или измерение) уровней звука, дБА, или уровней звукового давления, дБ.

    3.17 уровень звукового давления Lₚ, дБ: Величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления, определенного при стандартных временной и частотной характеристиках измерительной системы по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления.

    Примечание - Звуковое давление выражают в паскалях (Па).

    3.18 частотный диапазон, Гц: Диапазон частот, включающий в себя октавные полосы со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц по ГОСТ 12090.

    3.19 шумовая характеристика транспортного потока, дБ (дБА): Эквивалентный и/или максимальный уровень звука, создаваемый транспортным потоком в опорной точке на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к точке наблюдения полосы движения автотранспортных средств (пути движения трамваев), или в опорной точке на расстоянии 25 м от оси ближайшего к точке наблюдения пути движения средств рельсового или водного транспорта.

    3.20 шумозащитное окно: Окно, обладающее повышенной звукоизоляцией и снабженное специальным приточно-вытяжным элементом, обеспечивающим нормативный воздухообмен в помещении.

    3.21 шумозащитное сооружение: Элемент транспортной инфраструктуры, располагаемый между транспортной дорогой и защищаемыми от шума объектами и предназначенный для снижения уровня транспортного шума, воздействующего на защищаемые от него объекты, за счет образования акустической тени за элементом транспортной инфраструктуры.

    3.22 шумозащитный (акустический) экран: Протяженная естественная преграда или искусственное шумозащитное сооружение на пути распространения шума от транспортного потока к защищаемому от шума объекту.

    3.23 эквивалентный уровень звука A LAэкв, дБА: Величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления на заданном временном интервале, определенного при стандартной частотной характеристике А шумомера по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления.

    3.24 эквивалентный уровень звукового давления L, дБ: Величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления на заданном временном интервале, определенного при стандартных временной и частотной характеристиках измерительной системы по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления.

    4 Общие положения

    4.1 При проектировании новой и реконструкции существующей жилой и общественной застройки на при магистральных территориях следует учитывать воздействие транспортного шума, обусловленного движением автомобильного транспорта, троллейбусов, трамваев, поездов на участках железных дорог и открытых линиях метрополитена.

    При расположении жилой и общественной застройки на территориях, прилегающих к водным путям на реках, озерах и водохранилищах, она будет подвергаться воздействию внешнего шума судов внутреннего и смешанного плавания, судов прибрежного плавания всех типов, классов и назначения, эксплуатируемых в полосе на расстоянии менее 500 м от берега.

    Это приводит к неблагоприятному шумовому режиму в застройке, не удовлетворяющему требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 и способствующему нарушению здоровья населения, что в свою очередь требует осуществления шумозащитных мероприятий.

    4.2 Исходным моментом, необходимым для акустических расчетов и проектирования шумозащитных мероприятий, является определение шумовых характеристик потоков автомобильных, рельсовых и водных транспортных средств.

    4.3 Шумовые характеристики потоков автомобильных и рельсовых транспортных средств на проектируемых или существующих автомобильных и железных дорогах, а также шумовые характеристики водных судов на проектируемых или существующих водных трассах определяют на основании акустических расчетов в соответствии с настоящим сводом правил.

    4.4 На существующих дорогах шумовые характеристики потоков автомобильных и рельсовых транспортных средств могут быть определены также путем проведения натурных измерений в соответствии с ГОСТ 20444, а шумовые характеристики водных судов определяют в соответствии с ГОСТ 31329.

    4.5 Ожидаемые уровни звука, дБА, и ожидаемые октавные уровни звукового давления, дБ, в расчетных точках на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий определяют с учетом шумовых характеристик транспортных потоков и в соответствии с методиками расчетов, приведенными в настоящем своде правил.

    4.6 Требуемое снижение ожидаемых уровней шума и уровней звукового давления определяют на основании их сравнения с нормами допустимого шума по СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330.

    4.7 При выборе мероприятий по снижению шума транспортных потоков в первую очередь следует предусматривать организационные мероприятия, которые способствуют снижению шума, но не требуют существенных дополнительных капитальных вложений.

    4.8 При выборе конструкций шумозащитных сооружений помимо обеспечения снижения ими шума до уровня, регламентируемого санитарными нормами, следует принимать во внимание:
    • отсутствие неблагоприятного влияния шумозащитных сооружений на безопасность дорожного движения, удобство эксплуатации дороги, экологическое состояние окружающей среды;
    • отсутствие опасности для жизни и здоровья людей на защищаемых территориях;
    • удобство монтажа и эксплуатации шумозащитного сооружения;
    • соблюдение требований по пожарной безопасности и электробезопасности;
    • эстетические качества шумозащитных сооружений, их гармоничное сочетание с окружающим ландшафтом;
    • экономическую обоснованность принимаемых конструктивных решений по шумозащите.
    4.9 При проектировании вновь возводимых жилых и общественных зданий с нормируемым шумовым режимом, расположенных на примагистральных территориях, следует предусматривать установку в помещениях зданий шумозащитного остекления и клапанов проветривания.

    4.10 В качестве общих мер по снижению шума автомобильных транспортных потоков следует:
    • устанавливать ограничения или запрет на движение грузовых автомобилей и мотоциклов в пределах населенного пункта в определенное время суток;
    • ограничивать скорость движения автомобилей в транспортном потоке за счет применения технических средств организации дорожного движения;
    • устраивать специальные дорожные покрытия, способствующие снижению шума от взаимодействия шин с дорожным покрытием.
    4.11 В качестве общих мер по снижению шума потоков железнодорожных поездов и метропоездов на открытых линиях метрополитена следует предусматривать:
    • применение полимерных прокладок, которые устанавливаются между земляным полотном и щебеночным балластом, между шпалами и щебеночным балластом, между рельсами и шпалами;
    • укладку бесстыкового пути;
    • использование вагонов с дисковыми тормозами, что дает снижение шума примерно на 10 дБА;
    • применение пневморессор;
    • применение твердых смазочных материалов;
    • периодический контроль состояния рельсового пути со шлифовкой рельсов (при необходимости);
    • устранение волнообразного износа рельсов.
    4.12 В условиях стесненной городской застройки, высокой плотности улично-дорожной сети, дефицита свободных территорий наиболее целесообразно применение шумозащитных сооружений в виде придорожных шумозащитных экранов - вертикальных стенок, устанавливаемых максимально близко к транспортной магистрали, но не ближе предельно допустимого расстояния по габаритам приближения.

    4.13 В загородных условиях возможно применение и других типов экранов - в виде выемок, насыпей, грунтовых валов, элементов естественного рельефа местности (холмов, оврагов и т.п.).

    4.14 При разработке проектной документации для нового строительства и при реконструкции объектов транспортной инфраструктуры вопросы защиты от шума должны быть рассмотрены в подразделе общей пояснительной записки "Природоохранные мероприятия" и в разделе "Охрана окружающей среды" (пояснительная записка, обоснование природоохранных мероприятий по защите от шума, ведомость строительства запроектированных шумозащитных сооружений, рекультивация земель, объемы работ, чертежи шумозащитных сооружений).

    На стадии проектирования данные разделы должны включать в себя оперативные карты шума на соответствующих территориях, расчеты прогнозируемых уровней шума у фасадов жилых и общественных зданий с нормируемыми уровнями шума и на площадках отдыха, а также перечень и обоснование мероприятий по защите от шума зданий и непосредственно прилегающих к ним территорий.

    4.15 Следует проводить акустические расчеты как для настоящего времени, так и на двадцатилетнюю перспективу.
     
  3. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5 Санитарное нормирование уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на непосредственно прилегающих к ним территориях

    5.1 В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 нормируемыми параметрами шума на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях расположенных на них жилых и общественных зданий являются эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс, дБА, а также эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

    5.2 Оценку проникающих уровней транспортного шума на территориях жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий, а также определение требуемого снижения уровней транспортного шума следует проводить отдельно для дневного (с 7:00 до 23:00) и для ночного (с 23:00 до 7:00) периодов суток. При определении требуемого снижения уровней транспортного шума следует учитывать допустимые уровни шума, приведенные в СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330, а также (для удобства пользования) и в таблице 5.1.

    Таблица 5.1​
    Допустимые эквивалентные уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные
    уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных
    зданий и шума на территории жилой застройки
    27613258002016-001.jpg
    6 Методы расчета шумовых характеристик транспортных потоков различного вида

    6.1 Виды шумовых характеристик транспортных потоков


    6.1.1 Основными шумовыми параметрами потоков автомобилей, железнодорожных поездов, трамваев, троллейбусов, метропоездов, водных судов, необходимыми для проведения различных акустических расчетов, являются их шумовые характеристики - эквивалентный LАэкв, дБА, и максимальный LAмакс, дБА, уровни звука отдельно для дневного (с 7:00 до 23:00) и ночного (с 23:00 до 7:00) периодов суток, определяемые в зависимости от вида транспортного потока по 6.2-6.7.

    6.1.2 Дополнительными шумовыми характеристиками транспортных потоков, определяемыми в необходимых случаях в соответствии с ГОСТ 31296.2 (например, при расчете частотной характеристики звукоизоляции наружного ограждения - фасадов зданий, окон, балконных дверей), являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв.окт, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц, определяемые в зависимости от вида транспортного потока по 6.2-6.7.

    6.1.3 В случае незначительной интенсивности транспортного потока (редкие проезды отдельных транспортных средств) допускается использование для акустических расчетов только одной шумовой характеристики - максимального уровня звука A LAмакс, дБА.

    6.1.4 Так как акустический комфорт на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий должен быть обеспечен в любое время суток, эквивалентный и максимальный уровни звука следует определять для периодов максимальной шумности транспортного потока - час пик для дневного периода суток и наиболее шумный час ночного периода суток. Вместе с тем допускается определение шумовых характеристик транспортного потока за более длительные периоды времени, например за четыре или восемь непрерывных часов дневного периода суток или за весь дневной (ночной) период суток, или за сутки в целом.

    6.1.5 Шумовые характеристики транспортных потоков следует определять для всех стадий проектирования расчетными методами. Тем не менее шумовые характеристики транспортных потоков на существующих улицах и дорогах предпочтительно определять методом натурных измерений по ГОСТ 20444.

    6.2 Потоки автомобилей

    6.2.1 В качестве шумовых характеристик автомобильного транспортного потока, в состав которого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбусы, ГОСТ 20444 установлены эквивалентный Lавт Аэкв и максимальный Lавт Амакс уровни звука, создаваемые потоком в опорной точке на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к расчетной точке (точке наблюдения) полосы движения автомобильного транспорта и на высоте 1,5 м над уровнем проезжей части.

    Примечание - Мотосредства (мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотовелосипеды) составляют незначительную долю от общего числа транспортных средств в потоке. Кроме того, методы расчета шума от потоков мотосредств в настоящее время не установлены. Поэтому при расчетах шумовых характеристик автомобильного транспортного потока шумовой вклад мотосредств допускается не учитывать.

    6.2.2 В условиях стесненной застройки, когда расстояние от оси ближайшей к расчетной точке полосы движения автомобильного транспортных средств менее 7,5 м, допускается определять шумовую характеристику автомобильного транспортного потока на меньшем опорном расстояния, но не ближе 1 м от стен ближайших зданий, сплошных заборов и других сооружений или от элементов рельефа, отражающих звук.

    6.2.3 В случае расположения улицы или автомобильной дороги в выемке (или на насыпи) шумовую характеристику определяют для опорной точки, расположенной на верхней бровке выемки (или на верхней бровке насыпи) на высоте 1,5 м над уровнем бровки.

    6.2.4 При наличии на эстакаде (путепроводе) боковых пешеходных проходов опорную точку выбирают в центральной части эстакады (путепровода) около бокового ограждения и на высоте 1,5 м над уровнем поверхности проезжей части.

    Кроме опорной точки в центральной части эстакады (путепровода) допускается выбирать дополнительные опорные точки, расположенные на подъеме на эстакаду (путепровод) и на спуске с них.

    6.2.5 На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) или на стадии разработки генерального плана города, когда известны лишь самые общие ориентировочные сведения о транспортных потоках, шумовую характеристику автомобильного транспортного потока следует принимать в соответствии с категорией улицы (дороги) (таблица 6.1).

    Таблица 6.1​
    Шумовая характеристика автотранспортного потока, определяемая на стадии ТЭО
    или на стадии разработки генерального плана города
    27613258002016-002.jpg
    6.2.6 На стадии разработки проекта детальной планировки или проекта застройки расчет шумовых характеристик автомобильных транспортных потоков следует выполнять с учетом:
    • интенсивности движения автомобильного транспорта в часы пик дневного периода суток и наиболее шумный час ночного периода суток;
    • суммарной доли грузовых автомобилей и автобусов в потоке; при этом, если не исследуется по отдельности влияние на шум потока троллейбусов и трамваев, то для расчета шумовых характеристик учитывают суммарную долю грузовых автомобилей и общественного транспорта;
    • средней скорости движения автомобильного транспорта в потоке.
    6.2.7 Для повышения точности расчета шумовых характеристик автомобильных транспортных потоков необходимо учитывать ряд дополнительных параметров, связанных с рассматриваемой улицей (дорогой), таких как:
    • продольный уклон проезжей части улицы (дороги);
    • тип верхнего покрытия проезжей части;
    • ширина разделительной полосы при ее наличии;
    • число полос движения транспорта;
    • длительность светофорного цикла на пересечениях улиц (дорог) со светофорным регулированием (длительность разрешающей/запрещающей фазы светофора).
    6.2.8 На стадии проекта детальной планировки района (микрорайона) или проекта застройки шумовую характеристику автомобильного транспортного потока в виде эквивалентного уровня звука Lавт Аэкв, дБА, следует рассчитывать по формуле

    Lавт Аэкв = LА тр.п + ∆LАгруз + ∆LАск + ∆LАук + ∆LАпок + ∆LАр.п + ∆LАпер, (1)​

    где LА тр.п - вспомогательная величина, определяемая в зависимости от интенсивности движения автомобильного транспорта N, ед./ч, передвигающегося по прямому сухому горизонтальному участку дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием со скоростью 60 км/ч и имеющего в своем составе 40% грузовых автомобилей и автобусов, определяется по формуле (2), дБА;
    LАгруз - коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и автобусов в рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристику (таблица 6.2), дБА (к грузовым относят автомобили, масса которых составляет более 3500 кг);
    LАск - коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения транспортного потока (таблица 6.3), дБА;
    LАук - коррекция, учитывающая влияние продольного уклона улицы (дороги) (таблица 6.4), дБА;
    LАпок - коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия (таблица 6.5), дБА;
    LАр.п - коррекция, учитывающая влияние ширины центральной разделительной полосы на проезжей части (таблица 6.6), дБА;
    LАпер - коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со светофорным регулированием (таблица 6.7), дБА.​

    6.2.9 Для автомобильных дорог величину LА тр.п определяют по формуле

    LА тр.п = 50 + 8,8 lg Nдн/н, (2)​

    где Nдн и Nн - расчетные интенсивности движения в час пик дневного периода суток и за наиболее шумный час ночного периода суток соответственно, ед./ч, определяемые по формулам (3) и (4):

    Nдн = 0,076Ncут, (3)

    Nн = 0,039Nсут, (4)​

    здесь Nсут - среднегодовая суточная интенсивность движения, ед./сут.

    Примечание - В случае наличия у проектировщика сведений о фактической интенсивности движения, в том числе и в часы пик, определенной в соответствии с проведенными экологическими изысканиями или посредством снятия данных с датчиков, установленных стационарно или временно около проезжей части, предпочтительнее руководствоваться фактическими данными.

    6.2.10 Коррекции, учитываемые в формуле (1), следует определять по таблицам 6.2-6.7 (см. также рекомендации [1, таблицы 6.2-6.7]).

    Таблица 6.2​
    Коррекция ∆LАгруз, учитывающая влияние доли
    грузовых автомобилей и автобусов в транспортном потоке
    27613258002016-003.jpg
    Таблица 6.3​
    Коррекция ∆LАск, учитывающая влияние средней
    скорости движения транспортного потока
    27613258002016-004.jpg
    Таблица 6.4​
    Коррекция ∆LАук, учитывающая влияние
    продольного уклона улицы (дороги)​
    В дБА
    27613258002016-005.jpg
    Таблица 6.5​
    Коррекция ∆LАпок, учитывающая влияние типа дорожного покрытия
    27613258002016-006.jpg
    Таблица 6.6​
    Коррекция ∆LАр.п, учитывающая влияние ширины
    центральной разделительной полосы на проезжей части
    27613258002016-007.jpg
     
  4. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    6.2.11 При наличии пересечений в непосредственной близости от расчетной точки коррекцию для пересечения улиц со светофорным регулированием определяют по таблице 6.7, при наличии нерегулируемого пересечения - в соответствии с 6.2.12.

    Таблица 6.7​
    Коррекция ∆LАпер, учитывающая наличие
    пересечения улиц (дорог) со светофорным регулированием
    27613258002016-008.jpg
    6.2.12 Коррекцию ∆LАпер шумовой характеристики транспортного потока при наличии нерегулируемого пересечения в одном уровне учитывают только для тех расчетных точек, которые расположены не далее 200 м от пересечения улиц (дорог).

    Для выбранной расчетной точки проводят энергетическое суммирование уровней звука от транспортных потоков пересекающихся направлений с учетом удаленности расчетной точки от пересечения на расстояние х (рисунок 6.1). Уровень звука в расчетной точке определяют по формуле

    LАэкв.р.т = LI-I + [LII-II - (3,0 + 0,1x)], (5)​

    где LI-I - уровень звука в расчетной точке от движения транспорта по рассматриваемому направлению I-I, дБА;
    LII-II - уровень звука в расчетной точке, обусловленный движением транспорта по пересекающему направлению II-II, дБА;
    х - расстояние от расчетной точки до оси ближайшей полосы движения транспорта по пересекающей улице (дороге), м.​

    27613258002016-009.jpg

    6.2.13 В случае расположения между встречными полосами движения бульваров или пешеходных аллей улицу (дорогу) рассматривают как состоящую из двух самостоятельных частей и рассчитывают по формуле (1) эквивалентный уровень звука в опорной точке от каждой части по отдельности. Затем найденные эквивалентные уровни звука энергетически суммируют в соответствии с приложением А и получают суммарную шумовую характеристику автомобильного транспортного потока Lавт Аэкв.сум, дБА.

    6.2.14 Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде максимального уровня звука Lавт Амакс, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта следует принимать в соответствии с ГОСТ 41.51* при скорости движения автомобильного транспортного потока νопор = 50 км/ч:
    ________________
    * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 41.51-2004.
    • для потока легковых автомобилей Lавт Амакс.50 = 74 дБА;
    • при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов Lавт Амакс.50 = 80 дБА.
    6.2.15 При скорости движения транспортного потока ν, отличной от 50 км/ч, максимальный уровень звука Lавт Амакс.v, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, следует рассчитывать по формуле

    Lавт Амакс.v = Lавт Амакс.50 + 32 lg(ν/50), (6)​

    где Lавт Амакс.50 - максимальный уровень звука по 6.2.14, соответствующий скорости движения 50 км/ч, дБА.

    Полученный при расчете максимальный уровень звука Lавт Амакс.v, соответствующий скорости ν, км/ч, следует округлять с точностью до 0,5 дБА.

    6.2.16 При выполнении расчетов на стадии ТЭО или на стадии разработки генерального плана города, когда многие данные, связанные с параметрами проезжей части, еще неизвестны, следует использовать ориентировочную формулу для определения шумовой характеристики (эквивалентного уровня звука) автомобильного транспортного потока, дБА:

    Lавт Аэкв = 9,51 lgN + 12,64 lgν + 7,98 lg(1 + p) + 11,39, (7)​

    где N - прогнозируемая интенсивность движения автомобильного транспортного потока, ед./ч;
    ν - прогнозируемая средняя скорость движения автомобильного транспортного потока, км/ч;
    р - прогнозируемая доля грузовых автомобилей и общественных транспортных средств в потоке, %.​

    Для повышения точности прогнозирования расчетной шумовой характеристики по формуле (7) в нее следует внести согласно таблицам 6.2-6.7 коррекции на известные на момент расчетов параметры.

    6.2.17 Если транспортное движение на улице (дороге) представляет собой не регулярный поток, а состоит из эпизодических проездов отдельных автомобилей, то эквивалентный уровень звука за дневной или ночной период суток является настолько небольшим, что не позволяет адекватно отразить субъективную реакцию населения на шум. Поэтому в таких случаях следует проводить оценку шумовой характеристики данного нерегулярного движения автомобильного транспорта только по максимальному уровню звука Lавт Амакс, дБА. Расчетный максимальный уровень звука Lавт Амакс, дБА, в случае эпизодических проездов отдельных автомобилей следует принимать по 6.2.14-6.2.15 в зависимости от скорости их движения.

    6.2.18 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления автомобильного транспортного потока Lавт окт, дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчетным эквивалентным уровням звука LАэкв, определенным по формуле (1) или (7), добавить значения относительного спектра ∆авт отн, дБ, приведенные в таблице 6.8:

    Lавт окт = Lавт Аэкв + ∆авт отн. (8)
    Таблица 6.8​
    Относительные спектры шума автомобильного транспортного потока
    27613258002016-010.jpg
    6.3 Потоки троллейбусов

    6.3.1 Во многих городах в состав транспортных потоков улично-дорожной сети входят троллейбусы. Наиболее распространенными моделями троллейбусов в настоящее время являются ЗиУ-682ГОО, ЗиУ-682ГО12, ЗиУ-683, в эксплуатации встречаются также троллейбусы других моделей.

    Шумовыми характеристиками потока троллейбусов являются эквивалентный Lтрол Аэкв, дБА, и максимальный Lтрол Амакс, дБА, уровни звука на опорном расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к расчетной точке полосы движения троллейбусов и на высоте 1,5 м над уровнем проезжей части.

    Для повышения точности расчетов целесообразно провести в соответствии с ГОСТ 20444измерения внешнего шума троллейбусов, эксплуатируемых в конкретном населенном пункте. При невозможности таких измерений следует использовать ориентировочные значения по таблице 6.9.

    6.3.2 Шумовую характеристику потока троллейбусов в виде эквивалентного уровня звука Lтрол Аэкв, дБА, следует принимать в соответствии с таблицей 6.9. К найденному по таблице значению прибавляют коррекцию ∆трол, дБА, на число полос движения транспорта по улице (дороге) (таблица 6.10):

    Lтрол Аэкв.кор = Lтрол Аэкв + ∆трол. (9)
    Таблица 6.9​
    Шумовая характеристика (эквивалентный
    уровень звука) потока троллейбусов
    27613258002016-011.jpg
    Таблица 6.10​
    Коррекция ∆трол, добавляемая к эквивалентному уровню звука потока
    троллейбусов и учитывающая число полос движения транспорта
    27613258002016-012.jpg
    6.3.3 Шумовую характеристику потока троллейбусов в виде максимального уровня звука Lтрол Амакс, дБА, следует принимать по таблице 6.11.

    Таблица 6.11​
    Шумовая характеристика (максимальный
    уровень звука) потока троллейбусов
    27613258002016-013.jpg
    6.3.4 Если общая интенсивность транспортного потока превышает 500 ед./ч, дополнительный вклад шума от троллейбусов в общую шумовую характеристику транспортного потока не учитывают ввиду его незначительности.

    6.3.5 При интенсивности транспортного потока менее 500 ед./ч и значительной доле троллейбусов в транспортном потоке вначале следует определить по отдельности шумовую характеристику (эквивалентный уровень звука) потока автомобилей и автобусов в соответствии с формулой (1) и отдельно шумовую характеристику (эквивалентный уровень звука) потока троллейбусов по 6.3.2. Затем проводят энергетическое суммирование этих характеристик в соответствии с приложением А, в результате чего получают суммарную шумовую характеристику общего транспортного потока на улице (дороге).

    6.3.6 Расчетные эквивалентные уровни звукового давления потока троллейбусов Lтрол окт, дБ, в октавных полосах частот следует определять с учетом данных таблицы 6.12 по формуле

    Lтрол окт = Lтрол Аэкв + ∆трол отн. (10)
    Таблица 6.12​
    Относительные спектры шума потока троллейбусов
    27613258002016-014.jpg
     
  5. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    6.4 Потоки трамваев

    6.4.1 Шумовыми характеристиками потока трамваев являются эквивалентный Lтрам Аэкв, дБА, и максимальный Lтрам Амакс, дБА, уровни звука, создаваемые потоком трамваев на опорном расстоянии 7,5 м от оси ближайшего к расчетной точке трамвайного пути и на высоте 1,5 м над уровнем головки рельса.

    6.4.2 Расчетный эквивалентный уровень звука потока трамваев следует определять по таблице 14 в зависимости от типа верхнего строения пути и в зависимости от средней часовой интенсивности движения трамваев в обоих направлениях Nтрам, ед./ч, за 4-часовой период наибольшей интенсивности движения в дневной период суток или за наиболее шумный час периода суток.

    6.4.3 Расчетный максимальный уровень звука потока трамваев следует определять по таблице 6.13 в зависимости от типа верхнего строения пути.

    Таблица 6.13​
    Шумовые характеристики потока трамваев
    27613258002016-015.jpg
    6.4.4 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления потока трамваев Lтрам окт, дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчетным эквивалентным уровням звука Lтрам Аэкв, определенным по таблице 6.13, добавить значения относительных спектров ∆трам отн, дБ, приведенные в таблице 6.14:

    Lтрам окт = Lтрам Аэкв + ∆трам отн. (11)
    Таблица 6.14​
    Относительные спектры шума потока трамваев
    27613258002016-016.jpg
    6.5 Потоки железнодорожных поездов

    6.5.1 Шумовыми характеристиками потока железнодорожных поездов являются эквивалентный Lжел Аэкв, дБА, и максимальный Lжел Амакс, дБА, уровни звука, определяемые на опорном расстоянии R₀ = 25 м от оси главного пути, наиболее близкого к расчетной точке, и на высоте 1,5 м над уровнем головки рельса.

    6.5.2 Для оценки шумового режима на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к железной дороге, применяют два вида шумовых характеристик потоков железнодорожных поездов:
    • шумовые характеристики, определенные за время оценки Т = 1 ч;
    • шумовые характеристики, определенные за время оценки Т, отличное от 1 ч.
    6.5.3 Время оценки выбирают так, чтобы охватить периоды наиболее интенсивного движения поездов как в дневной, так и в ночной период суток.

    6.5.4 Часовой эквивалентный уровень звука потока поездов k-й категории, прошедших по рассматриваемому участку пути в течение одного l-го часа, дБА, рассчитывают по формуле

    Lжел.k Аэкв.25.1 ч,l = 10 lg (1/3600) ∑ⁿᵢ₌₁ tᵢₗ 10⁰·¹ᴸ, (12)​


    где nᵏₗ - число поездов k-й категории, проходящих по рассматриваемому участку пути, в течение l-го часа;
    tᵢₗ - время следования каждого поезда по рассматриваемому участку пути в течение l-го часа, с.

    Примечание - При отсутствии фактической почасовой нагрузки используется усредненная нагрузка по данному участку для дневного и ночного периодов суток;
    Lжел.k Аэкв.25, il - эквивалентный уровень звука, дБА, создаваемый на расстоянии 25 м от оси ближнего магистрального железнодорожного пути i-м поездом k-й категории, проходящим в течение l-го часа.​

    6.5.5 Эквивалентный уровень звука Lжел.i Аэкв.k,T, дБА, потока однотипных поездов k-й категории за время оценки T рассчитывают по формуле

    Lжел.i Аэкв.k,T = 10 lg (1/T)∑ⁿᵢ₌₁ tₖ,ᵢ 10⁰·¹ᴸ, дБА, (13)​

    где k - категория поезда: k=1 - пассажирский поезд; k=2 - грузовой поезд; k=3 - пригородный электропоезд; k=4 - высокоскоростной поезд (скорость движения не более 250 км/ч);
    tₖ,ᵢ - время проезда i-го поезда k-й категории мимо расчетной точки, с;
    Lжел Аэкв.k,i - эквивалентный уровень звука, создаваемый i-м поездом k-й категории за время его проезда tₖ,ᵢ мимо расчетной точки, дБА, и определяемый по 6.5.7;
    nₖ - число поездов k-й категории, проехавших мимо расчетной точки за время оценки Т.​

    6.5.6 Суммарный эквивалентный уровень звука Lжел Аэкв.сум.T, дБА, смешанного потока поездов за время оценки T рассчитывают по формуле

    Lжел Аэкв.сум.T = 10 lg ∑⁴ₖ₌₁ 10⁰·¹ᴸ, (14)​

    где Lжел Аэкв.k,T - то же, что и в формуле (13), дБА.

    6.5.7 Эквивалентный уровень звука Lжел Аэкв.k,i, дБА, создаваемый i-м поездом k-й категории за время его проезда tₖ,ᵢ мимо расчетной точки, следует определять по формулам ГОСТ 33325:
    • для пассажирских поездов (k=1)
    Lжел Аэкв.1 = 25,3 lg ν₁ + 10 lg[arctg(l₁/25)] + 33,3; (15)​
    • для грузовых поездов (k=2)
    Lжел Аэкв.2 = 20,4 lg ν₂ + 10 lg[arctg(l₂/25)] + 46; (16)​
    • для пригородных электропоездов (k=3)
    Lжел Аэкв.3 = 28,9 lg ν₃ + 10 lg[arctg(l₃/25)] + 28; (17)​
    • для высокоскоростных поездов (k=4)
    Lжел Аэкв.4 = 41,11 lg ν₄ + 10 lg[arctg(l₄/25)] - 12,3 дБА, (18)​

    где νₖ - скорость движения поездов k-й категории, км/ч;
    lₖ - длина поезда k-й категории, м;
    k = 1, 2, 3, 4.​

    При отсутствии конкретных данных допускается принимать следующие расчетные длины поездов:
    • для пассажирских поездов l₁ = 500 м;
    • для грузовых поездов l₂ = 1200 м;
    • для пригородных электропоездов l₃ = 200 м;
    • для высокоскоростных поездов l₄ = 250 м.
    6.5.8 В значения шумовых характеристик, полученных по формулам (12)-(18), необходимо дополнительно внести коррекции на тип пути ∆Lжел тип (таблица 6.15), на наличие криволинейных участков пути ∆Lжел кр (таблица 6.16) и мостов ∆Lжел мост (таблица 6.17).

    Таблица 6.15​
    Коррекция на тип железнодорожного пути
    27613258002016-017.jpg
    Таблица 6.16​
    Коррекция на наличие криволинейных
    участков железнодорожного пути
    27613258002016-018.jpg
    Таблица 6.17​
    Коррекция на тип моста
    27613258002016-019.jpg
    6.5.9 Шумовую характеристику поездов в виде максимального уровня звука Lжел Амакс, дБА, возникающего при проездах поездов, следует рассчитывать по формулам, аналогичным приведенным в ГОСТ 33325:
    • для пассажирских поездов (k = 1)
    Lжел Амакс.1 = 24 lg ν₁ + 42,6; (19)​
    • для грузовых поездов (k = 2)
    Lжел Амакс.2 = 15 lg ν₂ + 61,7; (20)​
    • для пригородных электропоездов (k = 3)
    Lжел Амакс.3 = 27,1 lg ν₃ + 37,2; (21)​
    • для высокоскоростных поездов (k = 4)
    Lжел Амакс.4 = 45,1 lg ν₄ - 17,8, (22)​

    где ν - то же, что и в формулах (15)-(18).

    6.5.10 В случае если расчетные значения максимального уровня звука Lжел Амакс.25,k превышают значения эквивалентного уровня звука Lжел Аэкв.25.k более чем на 15 дБА, значения максимальных уровней рассчитывают по формуле

    Lжел Амакс.25,k = Lжел Аэкв.25,k + 15. (23)​

    6.5.11 Звуковые сигналы применяют на железнодорожном транспорте только в случае необходимости предотвращения аварийной ситуации, поэтому учитывать данный источник для расчета уровней звука потоков поездов нецелесообразно. При необходимости оценки уровней звука, создаваемых звуковыми сигналами, следует пользоваться данными ГОСТ 12.2.056-81(подраздел 1.3).

    6.5.12 За максимальный уровень звука потока поездов, следующего по рассматриваемому участку пути, за время оценки (16 ч днем и 8 ч ночью) принимают наибольшее из средних максимальных уровней звука

    Lжел Амакс.25,k = maxᵢ{L̅жел.k,i Амакс.25}, (24)​

    где L̅жел.k,i Амакс.25 - средний максимальный уровень звука, рассчитанный по формуле

    жел.k,i Амакс.25 = 10 lg[(1/nдн/н i)∑ⁿj=1 10ᴸ⁄¹⁰], (25)​

    здесь nдн/н i - число проходов поездов i-го типа за дневной или ночной период оценки;
    Lжел.дн/н,i Амакс.j - максимальный уровень звука А по формулам (19)-(22) при проходе j-го поезда i-й категории за дневной (дн.) или ночной (н) период оценки, ДБА.​

    6.5.13 Для получения расчетных эквивалентных октавных уровней звукового давления потока железнодорожных поездов Lжел окт, дБ, необходимо к расчетным эквивалентным уровням звука Lжел Аэкв определенным по формулам (15)-(18) и откорректированным по 6.5.8, добавить значения относительных спектров ∆жел отн, приведенные в таблице 6.18:

    Lжел окт = Lжел Аэкв + ∆жел отн. (26)
    Таблица 6.18​
    Относительные спектры шума потоков железнодорожных поездов
    27613258002016-020.jpg
    6.6 Потоки метропоездов на открытых линиях метрополитена

    6.6.1 Шумовыми характеристиками потоков метропоездов на открытых линиях метрополитена являются эквивалентный Lметро Аэкв, дБА, и максимальный Lметро Амакс, дБА, уровни звука, определяемые на опорном расстоянии R₀ = 25 м от оси пути, наиболее близкого к точке наблюдения (расчетной точке), и на высоте 1,5 м над уровнем головки рельса.

    Однако не всегда удается определить шумовые характеристики метропоездов на расстоянии R₀ = 25 м, так как граница технической зоны линии метрополитена, доступ за которую запрещен, обычно находится на расстоянии, отличном от 25 м. Поэтому в формуле (27) сохранено общее обозначение R₀, но в эту формулу следует подставлять фактическое значение R₀.

    6.6.2 Эквивалентный уровень звука Lметро Аэкв, дБА, создаваемый потоком метропоездов, следует определять по формуле

    Lметро Аэкв = 10 lg N + 24,91 lg ν + 101 lg(l/R₀) + 2, (27)​

    где N - число метропоездов за 1 ч, пар/ч;
    ν - скорость движения потока метропоездов, км/ч;
    l - длина метропоезда, м (l = 25 м);
    R₀ - опорное расстояние, м.​

    6.6.3 Максимальный уровень звука потока метропоездов, дБА, следует рассчитывать по формуле

    Lметро Амакс = 35 lg N + 10 lg[arctg(l/2R₀) / R₀] + 27,7. (28)​

    Примечание - Стандартное расстояние R₀ = 25 м.

    6.6.4 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления потока метропоездов Lметро окт, дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчетным эквивалентным уровням звука Lметро Аэкв, определенным по формуле (27), добавить значения относительного спектра ∆метро отн, приведенные в таблице 6.19:

    Lметро окт = Lметро Аэкв + ∆метро отн. (29)
    Таблица 6.19​
    Относительные спектры шума потоков метропоездов
    27613258002016-021.jpg
    6.7 Потоки водных судов

    6.7.1 Внешними шумовыми характеристиками водных судов являются эквивалентный Lсуд Аэкв, дБА, и максимальный Lсуд Амакс, дБА, уровни звука на расстоянии 25 м от плоскости борта судна.

    Дополнительной шумовой характеристикой водных судов являются эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц.

    Шумовые характеристики водных судов следует определять или с помощью измерений по ГОСТ 31329 при наличии такой возможности, или расчетным путем.

    6.7.2 Расчетный эквивалентный уровень звука Lсуд Аэкв, дБА, потока однотипных водных судов следует определять по таблице 6.20 в зависимости от среднечасовой интенсивности судоходства, при этом следует учитывать часовые периоды наибольшей интенсивности судоходства.

    6.7.3 Эквивалентный уровень звука общего потока водных судов следует определять путем энергетического суммирования в соответствии с приложением А эквивалентных уровней звука отдельных потоков однотипных судов.

    6.7.4 Расчетный максимальный уровень звука Lсуд Амакс потока водных судов определяют по таблице 6.20.

    6.7.5 Для получения расчетных эквивалентных уровней звукового давления потоков водных судов Lсуд окт, дБ, в октавных полосах частот необходимо к расчетным эквивалентным уровням звука Lсуд Аэкв, определенным по таблице 6.20, добавить значения относительных спектров ∆суд отн, приведенные в таблице 6.21:

    Lсуд окт = Lсуд Аэкв + ∆суд отн. (30)
    Таблица 6.20​
    Шумовые характеристики потоков однотипных водных судов
    27613258002016-022.jpg
    Таблица 6.21​
    Относительные спектры шума потоков водных судов
    27613258002016-023.jpg
     
  6. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    7 Методы расчета ожидаемых уровней шума на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к транспортным магистралям

    7.1 Общие положения

    Ожидаемые уровни шума на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к транспортным магистралям и подвергающихся воздействию шума транспортных потоков, определяют с помощью акустических расчетов, методика выполнения которых приведена в 7.2-7.12.

    На основании сравнения расчетных ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума по СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 проводят оценку акустического качества окружающей среды вокруг транспортных магистралей и в необходимых случаях разрабатывают мероприятия по обеспечению выполнения требований санитарных норм как в дневной, так и в ночной период суток.

    Акустические расчеты проводят с точностью до десятых долей децибела, а окончательные результаты округляют до целых децибелов.

    7.2 Общий порядок расчета и выбор расчетных точек

    7.2.1 Для проведения акустических расчетов прежде всего необходимо иметь планировочную подоснову (ситуационный план в масштабе) защищаемых от шума участков жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны с указанием расположения на них всех транспортных магистралей, жилых и общественных зданий.

    7.2.2 На планировочной подоснове должны быть выделены функциональные зоны и защищаемые от шума объекты, для которых прежде всего следует определить согласно их назначению допустимые уровни шума по СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 или в соответствии с данными таблицы 5.1.

    7.2.3 Для оценки ожидаемого шумового режима на рассматриваемых участках жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях расположенных на них жилых и общественных зданий необходимо выбрать расчетные точки в наиболее характерных местах рассматриваемых участков, а также в необходимых случаях и в помещениях жилых и общественных зданий. При выборе расчетных точек следует руководствоваться указаниями ГОСТ 23337.

    7.2.4 В частности, при расчете уровней шума на площадках детских дошкольных организаций, участках школ, площадках отдыха микрорайонов, кварталов и групп жилых домов, на территориях больниц и санаториев расчетные точки следует выбирать на ближайшей к улице (дороге) границе площадок на высоте 1,5 м над уровнем их территории.

    7.2.5 При произвольном расположении расчетной точки на территории ее высота также принимается равной 1,5 м над уровнем территории.

    7.2.6 Расчетные точки на территориях, непосредственно прилегающих к многоэтажным жилым и общественным зданиям, выбирают на расстоянии 2 м от уличных фасадов зданий на уровне середины окон первого и последнего этажей зданий. Если расстояние от улицы (дороги) до здания составляет свыше 100 м, то можно ограничиться только одной расчетной точкой на уровне середины окон верхнего этажа.

    Для малоэтажной застройки (не выше трех этажей) при любом расстоянии от улицы (дороги) достаточно выбрать одну расчетную точку на уровне середины окна верхнего этажа и на расстоянии 2 м от него.

    7.2.7 Если защищаемая от шума территория или защищаемое от шума здание частично находится в зоне акустической тени, а частично в зоне попадания прямых звуковых лучей, то расчетные точки следует выбирать вне зоны акустической тени.

    Однако если требуется оценить акустическую эффективность шумозащитного сооружения (экрана), отдельные расчетные точки следует выбирать также внутри зоны акустической тени за шумозащитным сооружением (экраном). Примеры выбора расчетных точек приведены на рисунке 7.1.

    Расстояния в метрах​
    27613258002016-024.jpg
    7.2.8 Через выбранные расчетные точки проводят условно плоскости, перпендикулярные продольной оси транспортной улицы (дороги), и получают таким образом расчетные сечения, по которым определяют основные параметры, влияющие на распространение шума от транспортного потока к защищаемому от шума объекту (рисунок 7.2).

    Расстояния в метрах​
    27613258002016-025.jpg
    7.2.9 Дальнейшие действия сводятся к следующему:​
    • на основании анализа ситуационного плана рассматриваемого участка территории необходимо выявить транспортные магистрали, потоки транспортных средств на которых являются основными источниками внешнего шума, воздействующего на данную территорию и расположенные на ней жилые и общественные здания;
    • необходимо условно разбить рассматриваемый участок территории на отдельные подучастки, отличающиеся по условиям генерации и распространения шума (рисунок 7.3), а именно:
      • в случаях, если между транспортной магистралью и расчетной точкой расположены экранирующие объекты;
      • улица (дорога) на рассматриваемом участке резко изменяет свое направление;
      • шум в расчетную точку поступает от двух или большего числа улиц (дорог).
    7.2.10 Разбивку участка территории на подучастки проводят следующим образом.

    Из расчетной точки (РТ) на плане территории проводят лучи через края экранирующих объектов (например, существующих зданий), через точки пересечения (или резкого изменения направления) улиц (дорог) до пересечения с осями этих улиц (дорог). При этом получается ряд подучастков, для каждого из которых необходимо рассчитать шумовые характеристики относящихся к нему транспортных магистралей и определить угол αᵢ, под которым этот подучасток виден из расчетной точки (рисунок 7.3).

    27613258002016-026.jpg
    7.2.11 Если шум в расчетную точку попадает от нескольких подучастков, то для каждого подучастка выполняют свой самостоятельный акустический расчет. Полученные результаты затем энергетически суммируют в соответствии с приложением А и получают суммарный расчетный уровень звука в данной расчетной точке.

    7.2.12 На основании сравнения расчетных (ожидаемых) уровней звука с допустимыми уровнями шума по СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330, определяют требуемое снижение уровней шума в расчетных точках и устанавливают требования к параметрам и конструкции проектируемых шумозащитных средств.

    7.2.13 После назначения шумозащитных средств проводят проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий.

    7.3 Определение эквивалентных и максимальных уровней звука в расчетных точках

    7.3.1 Уровни шума на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и в помещениях жилых и общественных зданий, обусловленные воздействием транспортных потоков, зависят от многих факторов, основными из которых являются:
    • шумовая характеристика транспортного потока;
    • расстояние от транспортной магистрали до расчетной точки;
    • снижение уровня звука вследствие расширения фронта звуковой волны (дивергенция);
    • снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе;
    • снижение уровня звука вследствие влияния ветра и турбулентности воздуха;
    • снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхностью территории;
    • снижение уровня звука полосами зеленых насаждений;
    • снижение уровня звука экранирующими препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками, искусственными экранами и т.п.) на пути звуковых лучей от транспортной магистрали к расчетной точке;
    • снижение уровня звука вследствие его частичного затухания в примагистральной застройке;
    • снижение уровня звука вследствие ограничения угла видимости транспортной магистрали из расчетной точки;
    • повышение уровня звука вследствие его отражения от ограждающих конструкций зданий.
    7.3.2 Ожидаемый эквивалентный уровень звука LАэкв.р.т., дБА (или октавный эквивалентный уровень звукового давления LАокт.экв.р.т., дБ), в расчетной точке от каждого подучастка транспортной магистрали рассчитывают по формуле

    LАэкв.р.т. = LАэкв - ∆LАрас - ∆LАвоз - ∆LАβ/т - ∆LАпок - ∆LАзел - ∆LАэкр - ∆LАα - ∆LАзастр + ∆LАотр, (31)​

    где LАэкв - шумовая характеристика - эквивалентный уровень шума транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6, дБА;
    LАрас - коррекция, учитывающая снижение уровня транспортного потока в зависимости от расстояния между ним и расчетной точкой, рассчитывают по 7.4, дБА;
    LАвоз - коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе, рассчитывают по 7.5, дБА;
    LАβ/т - коррекция, учитывающая влияние турбулентности атмосферы и ветра на процесс распространения звука, рассчитывают по 7.6, дБА;
    LАпок - коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхностью территорий, рассчитывают по 7.7, дБА;
    LАзел - коррекция, учитывающая снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, рассчитывают по 7.8, дБА;
    LАэкр - коррекция, учитывающая снижение уровня звука существующими экранирующими сооружениями и препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками и т.п.) на пути звуковых лучей от транспортной магистрали к расчетной точке, рассчитывают по 7.9, дБА;
    LАα - коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие ограничения угла видимости улицы (дороги) из расчетной точки, рассчитывают по 7.10, дБА;
    LАзастр - коррекция, учитывающая характер придорожной застройки рассчитывают по 7.11, дБА;
    LАотр - коррекция, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий, вблизи которых расположена расчетная точка, определяют по 7.12, дБА (обычно принимают без расчета равной +3 дБА).​

    7.3.3 Ожидаемый максимальный уровень звука LАмакс.р.т., дБА, в расчетной точке от каждого подучастка рассчитывают по формуле

    LАмакс.р.т. = LАмакс - LАрас - LАвоз - LАβ/m - LАпок - LАзел - LАэкр - LАзастр + LАотр - ∆LАα, (32)​

    где LАмакс - шумовая характеристика (в виде максимального уровня звука) транспортного потока на магистрали, проходящей по соответствующему подучастку, дБА, следует определять по разделу 6.

    Остальные величины, в формуле (32) те же, что и формуле (31).

    7.3.4 Распространение и снижение шума на местности допускается также рассчитывать в соответствии с ГОСТ 31295.2.
     
  7. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    7.4 Снижение уровней шума с расстоянием

    7.4.1 При расчетах снижения уровней шума с расстоянием акустический центр автотранспортного потока или потока рельсового транспорта принимается расположенным по оси ближайшей к расчетной точке полосы (пути) движения транспорта и на высоте 1 м над уровнем проезжей части магистрали (над головкой рельса для рельсовых видов транспорта). При расчетах снижения шума от водных судов акустический центр принимают расположенным в плоскости ближайшего к расчетной точке борта судна на высоте 2 м над поверхностью берега.

    7.4.2 Коррекцию, учитывающую снижение эквивалентного уровня звука автотранспортного потока LАрас, дБА, с расстоянием следует определять по формуле

    LАэкв.рас. = 10lg[arctgl/2R₀] - 10lg[arctgl/2R] - 10 lg[R/R₀], (33)​

    где l - длина подлежащего расчету участка дороги, м;
    R - расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной точки, определяемое по формуле​

    R = √(S²и.ш-р.т + (hи.ш - hр.т)²), (34)​

    здесь Sи.ш-р.т - длина проекции на общую горизонтальную плоскость расстояния между акустическим центром транспортного потока и расчетной точкой, м;
    hи.ш - высота акустического центра транспортного потока над уровнем проезжей части, м;
    hр.т - высота расчетной точки над уровнем территории, м;
    R₀ - опорное расстояние, на котором определяют шумовую характеристику транспортного потока, м (в случае автотранспортного потока R₀ = 7,5 м; в случае потока рельсового или водного транспорта R₀ = 25 м).​

    При расчетах по формуле (33) допускается принимать l ≥ 5R.

    7.4.3 Для повышения точности расчета при многополосном движении автотранспорта и при отсутствии между полосами движения автотранспорта бульваров или пешеходных аллей вначале рассчитывают последовательно расстояния Rᵢ, м, определяемые по формуле

    Rᵢ = R + (i - 1)bпол, (35)​

    где R - то же, что и в формуле (34), м;
    i - номер полосы движения (всего m полос суммарно в обе стороны);
    bпол - ширина полосы движения, м.​

    При наличии между полосами движения автотранспорта бульваров или пешеходных аллей при определении расстояний Rᵢ для полос, расположенных за бульваром (пешеходной аллеей), учитывают также и ширину бульвара (пешеходной аллеи).

    Затем для каждого расстояния Rᵢ определяют по формуле (33) уровень звука LАэкв.рас Ri, дБА, создаваемый движением автотранспорта по соответствующей i-й полосе. Полученные значения LАэкв.рас Ri, дБА, энергетически суммируют в соответствии с приложением А и находят LАэкв.рас.сум.

    7.4.4 Коррекцию, учитывающую снижение максимального уровня шума автотранспортного потока с расстоянием LАмакс.рас, дБА, следует рассчитывать по формуле

    LАмакс.рас = -10 lg ∑ᴺ⁺¹ᵢ₌₁ l/(R² + (N + 1 - i)d²) + 10 lg ∑ᴺ⁺¹ᵢ₌₁ l / (56,25 + (N + 1 - i)d²), (36)​

    где l - длина рассматриваемого участка дороги, м;
    R - расстояние от расчетной точки до акустического центра автотранспортного потока, м;
    d - среднее расстояние между автомобилями на полосе движения, м;
    N = l/(2d) (округляют до целого).​

    7.4.5 Коррекцию, учитывающую снижение эквивалентного уровня шума потока железнодорожных поездов с расстоянием, дБА, следует определять согласно ГОСТ 33325 по формуле

    LАрас = 10lg[arctg(l/25)] - 10lg[arctg(l/R - R/2l) ln(1 + (l/R)²)] - 10lg[25/R], дБА, (37)​

    где l - средняя длина поездов, проходящих по рассматриваемому участку, м (при отсутствии конкретных данных допускается принимать по 6.5.7);
    R - расстояние от оси ближнего пути до расчетной точки, м.​

    Допустимо также применение расчетного метода по ГОСТ 31295.2.

    7.4.6 Коррекцию, учитывающую снижение максимального уровня звука потока железнодорожных поездов с расстоянием, дБА, следует рассчитывать согласно ГОСТ 33325 по формуле

    LАрас = 10lg[arctg(l/50)] - 10lg[arctg(l/2R)] + 10lg[R/25], дБA, (38)​

    где l и R - то же, что и в формуле (37).

    7.4.7 Коррекцию, учитывающую снижение эквивалентного уровня звука потока трамваев с расстоянием, дБА, следует определять по формуле

    LАрас = 10lg[R/7,5] - 10lg[arctg(l/R - R/2l) ln(1 + (l/R)²)] - 10lg[arctg(l/7,5 - 7,5/2l) ln(1 + (l/7,5)²)], дБА, (39)​

    где l - средняя длина трамваев, проходящих по рассматриваемому участку, м;
    R - расстояние от оси ближнего трамвайного пути до расчетной точки, м.​

    7.4.8 Коррекцию, учитывающую снижение максимального уровня звука потока трамваев с расстоянием, дБА, следует рассчитывать по формуле

    LАмакс.рас = 10lg[R/7,5] - 10lg[arctg(l/2R)] + 10lg[R/15], дБА, (40)​

    где l и R - то же, что и в формуле (37).

    7.4.9 Коррекцию, учитывающую снижение эквивалентного уровня звука метропоездов с расстоянием, дБА, следует рассчитывать по формуле

    LАрас = 10lg[arctg(l/2R₀)/R₀] - 10lg[arctg(l/2R)/R], дБА, (41)​

    где l - средняя длина метропоездов, проходящих по рассматриваемому участку, м;
    R - расстояние от оси ближнего пути до расчетной точки, м;
    R₀ - опорное расстояние (R=25 м).​

    7.4.10 Коррекцию, учитывающую снижение максимального уровня звука метропоездов с расстоянием, дБА, следует рассчитывать по формуле

    LАрас = 10lg[arctg(l/50)] - 10lg[arctg(l/2R)] + 10lg[R/25], дБА, (42)​

    где l и R - то же, что и в формуле (41).

    7.4.11 При ориентировочных расчетах на стадиях ТЭО и разработки генерального плана населенного пункта, когда параметры транспортных потоков еще неизвестны, допускается определять снижение шума транспортного потока LАрас по ориентировочной формуле

    LАрас = 10lg(R/R₀) при R ≤ 1/π,

    LАрас = 15lg(R/R₀) при l/π ≤ R ≤ 2l,

    LАрас = 20lg(R/R₀) при R ≥ 2l, (43)​

    где R₀ = 7,5 м или R₀ = 25 м в зависимости от вида транспортного потока;
    l - длина рассматриваемого участка дороги (l ≥ 5R) либо отдельного транспортного средства.​

    7.4.12 Расчет снижения уровней звука с расстоянием допускается также проводить по ГОСТ 31295.2, методика которого реализована в ряде российских и зарубежных программных средств.

    7.5 Снижение уровней шума вследствие его затухания в воздухе и рассеяния на атмосферных неоднородностях

    7.5.1 При распространении шума от транспортного источника происходит дополнительное снижение его уровней за счет вязкости и теплопроводности воздуха (классическое поглощение, обусловленное обменом импульсами между движущимися молекулами) и за счет перераспределения энергии между различными степенями свободы молекул (молекулярное поглощение). Эти виды поглощения звука зависят от частоты, температуры и влажности воздуха. В общем случае эта зависимость носит сложный характер, который не поддается описанию аналитической формулой и в наиболее детальном виде представлен набором таблиц в ГОСТ 31295.1.

    7.5.2 При выполнении акустических расчетов, связанных с санитарно-гигиенической оценкой зашумленности территории транспортными источниками, следует пользоваться эмпирической формулой для определения коррекции, учитывающей снижение уровня звука вследствие его затухания звука в воздухе, дБА, [2]:

    LАвоз = αвоз R, (44)​

    где αвоз - коэффициент затухания звука в воздухе, дБА/м;
    R - расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной точки, м.​

    При расчетах уровней звука принимают αвоз = 0,005 дБА/м.

    При расчетах уровней звукового давления в октавных полосах частот в формулу (44) вместо αвоз подставляют αвоз.окт, дБ/м, принимаемое по таблице 7.1.

    При расстоянии R < 50 м затухание звука в воздухе не учитывают.

    Таблица 7.1​
    Затухание звука в воздухе по ГОСТ 31295.1
    27613258002016-027.jpg
    7.6 Учет влияния турбулентности атмосферы и ветра

    7.6.1 При проектировании защиты от транспортного шума следует учитывать, что на распространение шума транспортных потоков существенное влияние могут оказывать турбулентность атмосферы и ветер, из-за влияния которых на достаточно больших расстояниях проявляются эффекты, связанные с искривлением хода звуковых лучей.

    7.6.2 При распространении звука в направлении ветра звуковые лучи искривляются по направлению к земле, что приводит к повышенным уровням шума даже на больших расстояниях от источника шума.

    7.6.3 При распространении звука навстречу ветру (против ветра) звуковые лучи искривляются кверху. В силу этого, начиная с некоторого расстояния от источника, образуется зона акустической тени, или зона "молчания", которая отсутствовала бы при спокойной атмосфере.

    7.6.4 Расчет влияния ветра и турбулентности атмосферы на распространение звуковых волн необходимо проводить с учетом влияния температуры атмосферы.

    При неустойчивых состояниях погоды земная поверхность обычно имеет большую температуру, чем окружающий воздух, и вследствие этого звуковые лучи отклоняются вверх, что приводит к образованию зоны акустической тени на некотором расстоянии от источника.

    При устойчивых состояниях погоды часто наблюдается возрастание температуры воздуха с высотой. Это вызывает искривление звуковых лучей по направлению к земле, что создает благоприятные условия для распространения звука на большие расстояния.

    7.6.5 Неустойчивые состояния погоды, приводящие к неустойчивой слоистости воздуха, обычно наблюдаются при солнечной погоде днем и в летний период года.

    Устойчивые состояния погоды (устойчивая слоистость воздуха) наблюдаются чаще зимой вечером и ночью при ясной безветренной погоде.

    7.6.6 Для ориентировочного учета влияния ветра, турбулентности атмосферы и температуры коррекцию к расчетным уровням звука, дБ, следует вычислять по формуле

    ∆LAβ/т = 3/[1,6 +10⁵(R₀/R)²], (45)​

    где R - расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной точки, м;
    R₀ - опорное расстояние (для автотранспортных потоков R₀ = 7,5 м; для потоков железнодорожных поездов и метропоездов R₀ = 25 м; для потоков водных судов R₀ = 25 м).​

    7.7 Снижение уровней шума вследствие поглощения и отражения звука поверхностью территории

    7.7.1 Так как транспортный поток и точка наблюдения (расчетная точка) находятся обычно на небольшой высоте над поверхностью территории, то звук распространяется, в основном, в приземном слое.

    7.7.2 В случае акустически мягкой поверхности (покрытие территории травой или снегом или при наличии рыхлого грунта) и при отсутствии экрана следует дополнительно учитывать поглощение звука поверхностью территории ∆LАпок, дБА, с помощью следующих ориентировочных формул:

    ∆LАпок = 6lg[σ²/(1 + 0,01σ²)], (46)

    σ = 1,4d · 10⁻⁰·³ʰ / 10hр.т, (47)​

    где d - расстояние по перпендикуляру от расчетной точки до акустического центра транспортного потока, м (рисунок 7.4);
    hи.ш и hр.т - высоты акустического центра транспортного потока и расчетной точки над уровнем территории, м;
    σ - вспомогательная величина.​

    Если при расчете по формуле (47) σ оказывается меньше единицы, то принимают ∆LАпок = 0.

    7.7.3 В случае акустически жесткой поверхности (асфальт, бетон, плотный грунт, вода) ∆LАпок во всех случаях равна нулю.

    27613258002016-028.jpg

    7.7.4 В случае смешанного покрытия поверхности территории (произвольное сочетание участков мягкого и жесткого покрытия) суммарный эффект поглощения и отражения звука от поверхности, дБА, допускается рассчитывать по формуле

    LАпок = 4,8 - [(hₛ - hᵣ)/Rₛᵣ](17 + 300/Rᵣ), (48)​

    где hₛ и hᵣ - высоты акустического центра транспортного потока и расчетной точки над уровнем территории, м (рисунок 7.5);
    Rₛᵣ - расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной точки, м;
    Rᵣ - расстояние от мнимого источника (зеркального отражения реального источника шума) до расчетной точки, м.​

    27613258002016-029.jpg

    7.7.5 При наличии шумозащитного сооружения (экрана) поглощение звука поверхностью защищаемой от шума территории между транспортной магистралью и расчетной точкой следует определять по формулам (49)-(52) при акустически мягком покрытии территории и по формулам (53)-(55) при акустически жестком покрытии территории согласно [2]:

    ∆LАпок = 5(1 - z) × lg[σ³/(1 + 0,01σ²)] при σ ≥ 1, (49)

    ∆LАпок = 4z × lgσ при 0,3 ≤ σ ≤ 1, (50)

    ∆LАпок = -2z + 4z × lg(0,3/σ) при 0,1 ≤ σ ≤ 0,3, (51)

    ∆LАпок = 0 при σ < 0,1, (52)

    ∆LАпок = -3z lgσ - 2z при 0,2 ≤ σ ≤ 10, (53)

    ∆LАпок = - 5z при σ > 10, (54)

    ∆LАпок = 0 при σ < 0,2. (55)​

    В формулах (49)-(55) σ - то же самое, что и в формуле (47), z - параметр, определяемый по формуле

    z = (∆LАэкр - 5)/13, (56)​

    где ∆LАэкр - снижение уровня звука экраном, дБА (при ∆LАэкр ≥ 18 дБА z=1,0).

    7.7.6 Более точный расчет поглощения звука поверхностью территории между источником шума и расчетной точкой следует выполнять по методике ГОСТ 31295.2. При этом необходимо учитывать, что расчет возможен только для поверхностей, расположенных под скользящим углом менее 20° и имеющих небольшие неровности. Этот случай охватывает большинство задач распространения звука в открытом пространстве.

    При этом различают три основные области: область источника, область расчетной точки и промежуточную область (рисунок 7.6).

    27613258002016-030.jpg

    7.7.7 Область источника простирается от источника звука по направлению к расчетной точке на расстояние длиной до 30hₛ (hₛ - высота источника звука, м), но не более расстояния sₛ, которое представляет собой проекцию расстояния r между источником шума и расчетной точкой на плоскость Р подстилающей поверхности.

    7.7.8 Область расчетной точки простирается, наоборот, от расчетной точки по направлению к источнику звука на расстояние, равное 30hᵣ (hᵣ - высота расчетной точки, м), но не более расстояния s.

    7.7.9 Промежуточная область располагается между областью источника и областью расчетной точки. При условии s < 30(hₛ + hᵣ) область источника и область расчетной точки частично перекрываются, и промежуточной области не существует.

    7.7.10 Акустические характеристики поверхности территории в указанных областях учитывают c использованием коэффициента отражения звука от поверхности территории G в соответствии с ГОСТ 31295.2.

    При этом различают три категории поверхности территории по звукоотражению:
    • твердая поверхность - асфальт, бетонное покрытие, вода, утрамбованный грунт и другие виды грунтового покрытия, имеющие малую пористость; для твердой поверхности G = 0;
    • пористая поверхность - земля, покрытая травой и другой растительностью, все виды пористого грунта, пригодные для роста растений, пахотная земля; для пористой поверхности G = 1;
    • смешанная поверхность - поверхность, которая состоит как из твердых, так и из пористых участков; для смешанной поверхности коэффициент отражения принимает значения от 0 до 1 пропорционально площади поверхности пористых участков.
    7.7.11 Коррекцию, учитывающую общее затухание звука из-за его поглощения поверхностью территории в i-й октавной полосе частот, дБ, определяют по формуле

    ∆LАпок = ∆Lₛ + ∆Lᵣ + ∆Lₘ, (57)​

    где ∆Lₛ - затухание звука в области источника с коэффициентом отражения Gₛ;
    ∆Lᵣ - затухание звука в области расчетной точки с коэффициентом отражения Gᵣ;
    ∆Lₘ - затухание звука в промежуточной области с коэффициентом отражения Gₘ.​

    7.7.12 Величины ∆Lₛ, ∆Lᵣ, ∆Lₘ рассчитывают по формулам, приведенным в таблице 7.2.

    Таблица 7.2​
    Затухание звука ∆Lₛ, ∆Lᵣ, ∆Lₘ
    27613258002016-031.jpg
    При вычислении поглощения ∆Lₛ для области источника используют соответствующий коэффициент отражения G = G и h = h.

    При вычислении поглощения ∆Lᵣ для области расчетной точки используют соответствующий коэффициент отражения G = G и h = h.

    q
    = 0, если Sᵣ ≤ (30h + 30h); q = 1 - 30(h+ h)/S, если Sᵣ ≥ (30h+ 30h).

    Если имеет место неравенство S> 30(h+ hᵣ), для вычисления поглощения ∆Lₘ для промежуточной области используют соответствующий коэффициент отражения G = Gₘ.

    Функции a(h), b(h), c(h), d(h) определяют по формулам (58)-(61), подставляя вместо h h или h в зависимости от области (источник или расчетная точка):

    a(h) = 1,5 + 3,0eᶺ(-0,12(h-5)²) × (1 - eᶺ(-Sᵣ/50)) + 5,7eᶺ(-0,09h²) × (1 - eᶺ(-2,8·10⁻⁶S)); (58)

    b(h) = 1,5 + 8,6eᶺ(-0,09h²) × (1 - eᶺ(-Sᵣ/50)); (59)

    c(h) = 1,5 + 14,0eᶺ(-0,46h²) × (1 - eᶺ(-Sᵣ/50)); (60)

    d(h) = 1,5 + 5,0ᶺ(-0,9h²) × (1 - eᶺ(-Sᵣ/50)). (61)
    7.8 Снижение уровней шума полосами зеленых насаждений

    7.8.1 Для обеспечения дополнительного шумозащитного эффекта следует проектировать вдоль транспортных магистралей специальные шумозащитные полосы зеленых насаждений, которые помимо снижения уровней транспортного шума также частично поглощают вредные выхлопные газы и прочие газообразные выбросы от транспортных средств и создают дополнительный психологический эффект приглушения шума.

    7.8.2 Ширина шумозащитных полос зеленых насаждений должна составлять не менее 10-15 м. Расстояние между деревьями в шумозащитной полосе должно быть не более 4 м, высота деревьев не менее 5-8 м и с условием, чтобы воображаемая линия, соединяющая акустический центр транспортного потока с расчетной точкой на уровне середины окон последнего этажа защищаемых от шума зданий, проходила бы на 1,5-2 м ниже верхушек деревьев. Посадка деревьев может быть рядовой или шахматной, причем все подкроновое пространство должно быть полностью заполнено кустарником без просветов. На каждом участке территории могут быть устроены одна или несколько таких полос, расположенных параллельно друг другу и разделенных воздушными промежутками шириной 3-5 м.

    7.8.3 В общем случае снижение шума шумозащитными полосами зеленых насаждений зависит от ширины и числа полос, плотности посадки деревьев и кустарников, дендрологического состава и других факторов.

    7.8.4 Затухание звука в полосах зеленых насаждений может происходить вблизи источника шума или на участке вблизи расчетной точки, или одновременно в обоих случаях. В качестве ширины полосы зеленых насаждений df следует принимать сумму длины d₁ полосы на участке вблизи источника шума (транспортного потока) и длины d₂ полосы на участке вблизи расчетной точки (df = d₁ + d₂) (рисунок 7.7). При вычислении длин d₁ и d₂ радиус кривой Rдуг, вдоль которой определяются эти длины, составляет 5 км. Для упрощения расчетов допускается определять длины d₁ и d₂ вдоль лучей, исходящих из акустического центра источника шума и из расчетной точки под углом 15° к поверхности территории.

    27613258002016-032.jpg

    При выполнении расчетов коррекции ∆LАзел, дБА, учитывающей снижение уровня звука полосами зеленых насаждений следует пользоваться формулой

    ∆LАзел = αАзел df, (62)​

    где df - ширина шумозащитной полосы зеленых насаждений, м;
    αАзел - постоянная затухания звука в зеленых насаждениях, дБА/м.​

    При расчетах принимают αАзел = 0,08 дБА/м.

    Формула (62) справедлива при ширине полосы зеленых насаждений не более 100 м. При большей ширине полосы дальнейшее увеличение ∆LАзел значительно замедляется и затруднено для прогнозирования, поэтому при ширине полосы более 100 м принимают такое же значение ∆LАзел, как и для полосы шириной 100 м.

    7.8.5 При выполнении расчетов в октавных полосах частот значения коэффициента αзел.окт принимают по таблице 7.3. В первой строке таблицы приведено затухание звука, дБ, в октавных полосах частот в плотной листве при общей длине траектории звука через листву в пределах от 10 до 20 м (включительно). Во второй строке таблицы приведены коэффициенты затухания звука в листве, дБ/м, при общей длине траектории звука через листву в пределах 20-200 м. При длине траектории более 200 м принимают такие же значения коэффициентов затухания звука, как и при 200 м.

    Таблица 7.3​
    Затухание звука при его распространении через полосу зеленых насаждений
    27613258002016-033.jpg
    7.8.6 При проектировании шумозащитной полосы зеленых насаждений следует учитывать быстроту роста, возможную их высоту, долговечность, форму и плотность кроны, устойчивость по отношению к выхлопным газам. Рекомендуются к применению следующие породы деревьев:
    • береза пушистая, дуб, клен остролистный, лиственница сибирская, пихта сибирская, ель, сосна, тополь, осина, липа крупнолистная, ива серебристая (высота свыше 20 м, диаметр кроны 10-15 м);
    • клен полевой, ольха серая, ива ломкая, конский каштан (высота 10-20 м, диаметр кроны 5-8 м);
    • клен татарский, рябина обыкновенная (высота 5-10 м, диаметр кроны 3-5 м);
    • рябина мучнистая, боярышник обыкновенный, черемуха виргинская, туя западная (высота 2-5 м, диаметр кроны 1-3 м).
    В качестве кустарникового заполнения рекомендуются:
    • крупные кустарники - акация желтая, бирючина, жимолость, сирень, калина, лох, бересклет (высота 4-9 м, диаметр 2-5 м);
    • средние кустарники - смородина золотистая, кизильник, чубушник, таволга (высота 1-3 м, диаметр 2-5 м).
    Почва в районе зеленой полосы должна быть покрыта густой травой. Это будет способствовать дополнительному поглощению звука в приземном слое.

    7.8.7 Следует учитывать, что в холодное время года лиственные деревья сбрасывают листву, и их шумозащитный эффект уменьшается до нуля. Посадки хвойных пород деревьев эффективно снижают шум в течение всего года. Поэтому целесообразно вводить в шумозащитные полосы хвойные породы деревьев, однако следует учитывать, что в городских условиях они часто плохо растут и поэтому их применение в условиях города ограничено.

    7.8.8 В условиях сложившейся городской застройки шумозащитные полосы зеленых насаждений практически неприменимы, а обычные городские посадки из отдельно стоящих деревьев шумозащитным эффектом не обладают. Однако при проектировании или реконструкции транспортных дорог в загородной зоне такие посадки могут широко применяться.

    7.8.9 При необходимости организации проходов в полосах зеленых насаждений эти проходы следует проектировать под острым углом к транспортной магистрали для уменьшения проникания шума в застройку.
     
  8. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    7.9 Снижение уровней шума существующими шумозащитными сооружениями и экранирующими препятствиями

    Снижение уровня шума LАэкр экранирующими препятствиями на пути звуковых лучей от источника шума к расчетной точке рассчитывают с учетом типа экрана по разделу 11 настоящего свода правил.

    7.10 Снижение уровней шума вследствие ограничения угла видимости улицы (дороги) из расчетной точки

    7.10.1 Коррекцию, учитывающую ограничение угла видимости улицы (дороги) из расчетной точки, дБА, рассчитывают по формуле

    ∆L = 10lg(α/180), (63)​

    где α - угол непосредственной видимости улицы (дороги) из расчетной точки (см. рисунок 7.3).

    7.10.2 Из расчетной точки могут быть видны под углами α₁, α₂, ..., αᵢ отдельные участки одной и той же улицы (дороги), не закрытые зданиями или другими экранирующими сооружениями (см. рисунок 7.3). Независимо от этого углы αᵢ суммировать нельзя, расчеты по формуле (63) следует выполнять для каждого угла по отдельности.

    7.11 Учет влияния придорожной застройки

    Влияние придорожной (примагистральной) застройки на распространение транспортного шума следует учитывать с помощью коррекции по таблице 7.4.

    Таблица 7.4​
    Коррекция ∆LAзастр, учитывающая характер придорожной застройки​
    В дБА
    27613258002016-034.jpg
    7.12 Учет отражения звука от ограждающих конструкций

    7.12.1 Коррекцию, учитывающую отражение звука от ограждающих конструкций, вблизи которых расположена расчетная точка, LAотр, дБА, следует рассчитывать по формуле

    ∆LAотр = k · e^(hр.т/b), (64)​

    где hр.т - высота расчетной точки, м;
    b - ширина улицы, м;
    k - коэффициент, зависящий от отношения hр.т/b и принимающий следующие значения:
    k = 1,25 при hр.т/b ≤ 1;
    k = 0,9 при 1 < hр.т/b ≤ 1,5;
    k = 0,8 при 1,5 < hр.т/b ≤ 2.​

    Значения величины LAотр, дБА, в зависимости от hр.т/b приведены в таблице 7.5.

    Таблица 7.5​
    Зависимость величины отраженного звука от высоты расчетной точки и ширины улицы
    27613258002016-035.jpg
    7.12.2 При отсутствии данных о ширине улицы и учитывая, что при акустических расчетах расчетные точки выбирают обычно на расстоянии 2 м от фасадов жилых и общественных зданий, поправку на отражение звука следует принимать равной LAотр = +3 дБА, то есть соответствующей удвоению звуковой энергии.

    7.12.3 Все расчеты по снижению уровней звука и уровней звукового давления с расстоянием допускается проводить с помощью программных комплексов, реализующих методику ГОСТ 31295.2. Использование программных комплексов особенно удобно при выполнении расчетов для условий стесненной застройки или при большом числе расчетных точек.

    8 Определение требуемого снижения уровней транспортного шума

    8.1 При воздействии на расчетную точку на территории нескольких источников внешнего шума вначале определяют ожидаемый эквивалентный уровень звука от каждого отдельного источника по формуле (31), а затем проводят энергетическое суммирование этих эквивалентных уровней звука в соответствии с формулой (А.1) приложения А, принимая в этой формуле LАэкв.сум = Lтерр Аэкв.сум.р.т.дн/н, дБА, - суммарный уровень звука в расчетной точке в дневной/ночной период суток при одновременном действии всех внешних источников шума;
    LАэкв.i = Lтерр Аэкв.р.т.i - эквивалентный уровень звука, создаваемый в расчетной точке i-м источником внешнего шума, дБА;
    i - номер отдельного источника внешнего шума;
    n - общее число воздействующих на расчетную точку источников внешнего шума.​

    8.2 Ожидаемый эквивалентный уровень звука в расчетных точках внутри помещения Lпом Аэкв.р.т.дн/н в дневной/ночной период суток следует определять по формуле

    Lпом Аэкв.р.т.дн/н = Lтерр Аэкв.сум.рт.дн/н - ∆LАок, (65)​

    где ∆LАок - снижение внешнего шума конструкцией окна.

    8.3 Обычно при расчетах в качестве ∆LАок принимают снижение шума окном при открытой форточке (узкой створке, фрамуге), как это требуется санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562, из условий вентиляции жилых помещений.

    Согласно [2] ∆LАок = 10 дБА. Однако исследования показали, что фактически для меблированных жилых комнат и рабочих кабинетов ∆LАок = 15 дБА [3]. В случае применения в зданиях шумозащитных окон, снабженных вентиляционными устройствами с повышенной звукоизоляцией, ∆LАок может составлять до 30-35 дБА и более, что позволяет во многих случаях обеспечивать нормативный шумовой режим в помещении даже при достаточно высоких уровнях наружного шума.

    8.4 Определение требуемого снижения эквивалентных уровней звука, создаваемых транспортным потоком в расчетных точках на территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в дневной и ночной периоды суток, проводят по формулам:

    ∆Lтерр Аэкв.тр.дн = Lтерр Аэкв.дн - Lтерр Аэкв.доп.дн, (66)

    ∆Lтерр Аэкв.тр.н = Lтерр Аэкв.н - Lтерр Аэкв.доп.н, (67)​

    где ∆Lтерр Аэкв.тр.дн - требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной точке на территории в дневной период суток, дБА;
    Lтерр Аэкв.дн - эквивалентный уровень звука в расчетной точке на территории в дневной период суток (рассчитывают по формулам раздела 7), дБА;
    Lтерр Аэкв.доп.дн - допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке на территории в дневной период суток (СН 2.2.4/2.1.8.562, СП 51.13330 или таблица 5.1 настоящего свода правил), дБА;
    ∆Lтерр Аэкв.тр.н - требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной точке на территории в ночной период суток, дБА;
    Lтерр Аэкв.н - эквивалентный уровень звука в расчетной точке на территории в ночной период суток (рассчитывают по формулам раздела 7), дБА;
    Lтерр Аэкв.доп.н - допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке на территории в ночной период суток (СН 2.2.4/2.1.8.562, СП 51.13330 или таблица 5.1 настоящего свода правил), дБА.​

    8.5 Требуемые снижения максимальных уровней звука в расчетных точках на территории следует определять по формулам:

    ∆Lтерр Амакс.тр.дн = Lтерр Амакс.дн - Lтерр Амакс.доп.дн, (68)

    ∆Lтерр Амакс.тр.н = Lтерр Амакс.н - Lтерр Амакс.доп.н, (69)​

    где ∆Lтерр Амакс.тр.дн - требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной точке на территории в дневной период суток, дБА;
    Lтерр Амакс.дн - максимальный уровень звука в расчетной точке на территории в дневной период суток (рассчитывают по формулам раздела 7), дБА;
    Lтерр Амакс.доп.дн - допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке на территории в дневной период суток (СН 2.2.4/2.1.8.562, СП 51.13330 или таблица 5.1 настоящего свода правил), дБА;
    ∆Lтерр Амакс.тр.н - требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной точке на территории в ночной период суток, дБА;
    Lтерр Амакс.н - максимальный уровень звука в расчетной точке на территории в ночной период суток (рассчитывают по формулам раздела 7), дБА;
    Lтерр Амакс.доп.н - допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке на территории в ночной период суток (СН 2.2.4/2.1.8.562, СП 51.13330 или таблица 5.1 настоящего свода правил), дБА.​

    8.6 Из четырех найденных значений требуемого снижения уровней звука на территории ∆Lтерр Аэкв.тр.дн, ∆Lтерр Аэкв.тр.н, ∆Lтерр Амакс.тр.дн, ∆Lтерр Амакс.тр.н необходимо выбрать наибольшее и использовать его для дальнейших расчетов и проектирования мероприятий по защите территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон от неблагоприятного воздействия транспортного шума.

    8.7 Требуемые снижения эквивалентных уровней звука внутри помещений жилых и общественных зданий следует определять по формулам:

    ∆Lпом Аэкв.тр.дн = Lпом Аэкв.дн - Lпом Аэкв.доп.дн, (70)

    ∆Lпом Аэкв.тр.н = Lпом Аэкв.н - Lпом Аэкв.доп.н, (71)​

    где ∆Lпом Аэкв.тр.дн - требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной точке внутри помещения в дневной период суток, дБА;
    Lпом Аэкв.дн - эквивалентный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в дневной период суток, дБА, рассчитывают по формуле (65);
    Lпом Аэкв.доп.дн - допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в дневной период суток, дБА;
    ∆Lпом Аэкв.тр.н - требуемое снижение эквивалентного уровня звука в расчетной точке внутри помещения в ночной период суток, дБА;
    Lпом Аэкв.н - эквивалентный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в ночной период суток, рассчитывают по формуле (65), дБА;
    Lпом Аэкв.доп.н - допустимый эквивалентный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в ночной период суток, дБА.​

    8.8 Требуемые снижения максимальных уровней звука внутри помещений жилых и общественных зданий следует определять по формулам:

    ∆Lпом Амакс.тр.дн = Lпом Амакс.дн - Lпом Амакс.доп.дн, (72)

    ∆Lпом Амакс.тр.н = Lпом Амакс.н - Lпом Амакс.доп.н, (73)​

    где ∆Lпом Амакс.тр.дн - требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной точке внутри помещения в дневной период суток, дБА;
    Lпом Амакс.дн - максимальный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в дневной период суток, рассчитывают по формуле, аналогичной формуле (65), заменяя эквивалентный уровень звука на максимальный, дБА;
    Lпом Амакс.доп.дн - допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в дневной период суток, дБА;
    ∆Lпом Амакс.тр.н - требуемое снижение максимального уровня звука в расчетной точке внутри помещения в ночной период суток, дБА;
    Lпом Амакс.н - максимальный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в ночной период суток, рассчитывают по формуле, аналогичной формуле (65), заменяя эквивалентный уровень звука на максимальный, дБА;
    Lпом Амакс.доп.н - допустимый максимальный уровень звука в расчетной точке внутри помещения в ночной период суток, дБА.​

    8.9 Из четырех найденных значений требуемого снижения уровней звука внутри помещений ∆Lпом Аэкв.тр.дн, ∆Lпом Аэкв.тр.н, ∆Lпом Амакс.тр.дн, ∆Lпом Амакс.тр.н следует выбрать наибольшее и использовать его для дальнейших расчетов и проектирования мероприятий по защите помещений жилых и общественных зданий от неблагоприятного воздействия транспортного шума.

    9 Снижение транспортного шума организационно-планировочными мероприятиями и шумозащитными сооружениями

    9.1 Для снижения воздействия транспортного шума на прилегающую территорию и расположенную на ней жилую застройку следует использовать весь комплекс возможных проектных решений и мер организации движения. Применение тех или иных мероприятий определяется конкретными условиями с учетом технико-экономических требований.

    9.2 При проектировании участков транспортных дорог, проходящих в непосредственной близости от жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, требующих защиты от шума, следует предусматривать применение в первую очередь организационно-планировочных мероприятий, которые при небольших финансовых затратах могут дать заметный шумозащитный эффект. К таким мероприятиям относятся:
    • функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от основных транспортных коммуникаций, промышленных и коммунально-складских зон, создание буферных зон;
    • концентрация основных транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц скоростного и грузового движения с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);
    • частичное ограничение или полное запрещение движения грузовых автомобилей в отдельные периоды времени суток или организация грузового движения по дублирующим дорогам;
    • организация на ряде городских улиц движения с ограниченной скоростью;
    • организация саморегулируемого кольцевого движения на пересечениях в одном уровне;
    • использование при трассировке улиц (дорог) особенностей рельефа местности в качестве естественных преград на пути распространения шума, прокладывая дороги на этих участках, по возможности, в естественных выемках, по дну оврагов, ложбин и т.п.;
    • создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;
    • развитие общественного транспорта;
    • сохранение существующих зеленых массивов или проектирование шумозащитных полос зеленых насаждений;
    • размещение жилой застройки вдоль магистральной автомобильной или железной дороги на расстоянии, обеспечивающем необходимое снижение шума.
    При невозможности выполнения этого условия следует предусматривать использование шумозащитных экранов в виде вертикальных или наклонных стенок, а в загородных условиях также в виде выемок, насыпей, валов - применять экраны комбинированного типа (например, одновременное применение насыпи и установленного на ней экрана-стенки), устраивать галереи, тоннели;
    • для жилых районов, микрорайонов, кварталов в городской застройке следует предусматривать размещение в первом эшелоне застройки магистральных улиц многоэтажных шумозащитных зданий, использование в качестве экранов зданий нежилого назначения - торговых центров, гаражей, предприятий коммунально-бытового обслуживания и т.п., особенно в разрывах между зданиями.

    9.3 Ориентировочную оценку эффективности шумозащитных мероприятий допускается проводить по данным, приведенным в таблице 9.1 (см. также [1, таблица 9.2]).

    Таблица 9.1​
    Предварительная оценка эффективности некоторых шумозащитных мероприятий
    27613258002016-036.jpg
    9.4 При недостаточности снижения шума, обеспечиваемого организационно-планировочными мероприятиями, следует проектировать различные шумозащитные сооружения вдоль автомобильных, железных дорог и открытых линий метрополитена, в качестве которых следует применять:
    • естественные и искусственные элементы рельефа местности - выемки, овраги, холмы, насыпи, земляные кавальеры, грунтовые валы и т.п.;
    • шумозащитные здания и здания нежилого назначения, в помещениях которых допускаются уровни шума более 50 дБА;
    • искусственные сооружения в виде придорожных подпорных, ограждающих стенок (со стороны внешнего откоса выемки), шумозащитных экранов различной формы, сооружений, частично или полностью закрывающих проезжую часть (галереи, тоннели мелкого заложения);
    • комбинированные сооружения, представляющие собой всевозможные комбинации вышеуказанных решений, например комбинация "шумозащитный вал - экран-стенка" или "выемка - экран-стенка" на бровке выемки и др.
    9.5 Шумозащитные сооружения должны удовлетворять следующим требованиям:
    • обеспечивать снижение уровней транспортного шума, проникающих в прилегающие к транспортным магистралям жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны и расположенную в них жилую и общественную застройку, до допустимых уровней, регламентируемых санитарными нормами, либо в противном случае обеспечивать максимально возможное снижение уровней транспортного шума;
    • не ухудшать безопасность дорожного движения, не допускать ограничения видимости на дорогах и не создавать опасности дорожно-транспортных происшествий (ДТП);
    • не создавать препятствий для оказания помощи и эвакуации пострадавших при ДТП и других экстренных случаях, а также для доступа работников дорожной полиции, пожарной и иных служб;
    • не нарушать систему водоотвода с проезжей части;
    • допускать проход населения к остановкам общественного транспорта и наземным пешеходным переходам; в необходимых случаях следует предусматривать меры по предотвращению выхода диких животных на проезжую часть, устраивая в местах миграции животных подземные проходы под магистралью;
    • быть долговечными, устойчивыми к саморазрушению, к коррозии материалов, к атмосферным воздействиям, к вредному влиянию выхлопных газов и антигололедных реагентов, обладать механической прочностью, устойчивостью к снеговым, ветровым и сейсмическим нагрузкам, быть вандалозащищенными;
    • не выделять вредных веществ, особенно в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК);
    • быть удобными и безопасными при производстве работ по содержанию и ремонту сооружения, при очистке дорог от снега;
    • быть пожаро- и электробезопасными;
    • сохранять шумозащитные свойства в широком диапазоне температур от минус 55°С до плюс 50°С;
    • иметь срок службы не менее 15 лет;
    • размещаться, по возможности, в постоянной полосе отвода дороги;
    • предотвращать снегозаносимость грунтового полотна дорог;
    • быть архитектурно выразительными, вписываться в ландшафт окружающей местности;
    • иметь оптимальную стоимость.
     
  9. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    10 Придорожные шумозащитные экраны

    10.1 Общие положения


    10.1.1 Одними из наиболее эффективных и удобных для применения в стесненных городских условиях являются шумозащитные экраны (далее - экраны).

    10.1.2 При проектировании экрана следует учитывать, что шум от транспортной магистрали может поступать в какую-либо точку пространства за экраном (расчетную точку) двумя основными путями: в виде звука, передаваемого непосредственно через тело экрана (прямой звук), и в виде звука, огибающего верхний край и боковые кромки экрана (дифрагированный звук) (рисунок 10.1).

    27613258002016-037.jpg

    10.1.3 Для предотвращения влияния прямого звука поверхностная плотность экрана (масса 1 м² конструкции экрана толщиной h) должна быть не ниже значения, приведенного в таблице 10.1 в зависимости от требуемого снижения уровня шума экраном.

    Таблица 10.1​
    Требуемая минимальная поверхностная плотность конструкции
    экрана в зависимости от требуемого снижения уровня звука
    27613258002016-038.jpg
    10.1.4 Для уменьшения влияния дифрагированного звука на зашумление территории за экраном следует увеличивать геометрические размеры экрана (его длину и высоту), располагать экран ближе к транспортной магистрали, обрабатывать поверхность экрана со стороны магистрали звукопоглощающим материалом, изменять форму и звукопоглощающие свойства верхней части экрана. Более подробно влияние этих факторов рассмотрено в разделе 13.

    10.1.5 При проектировании экрана следует учитывать, что шумозащитный эффект экрана (акустическая эффективность ∆LАэкр >0) проявляется только в зоне акустической тени, расположенной за экраном (рисунок 10.2).

    27613258002016-039.jpg
    10.1.6 Для определения границы зоны акустической тени необходимо на вертикальном разрезе участка жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны провести прямую линию, соединяющую акустический центр источника шума, располагаемый на высоте 1 м над уровнем проезжей части (головки рельса) и по оси самой дальней полосы (пути) движения транспорта, с вершиной экрана и продолжить эту прямую далее в область пространства за экраном (рисунок 10.2).

    Пространство под прямой за экраном представляет собой зону акустической тени. В область пространства над этой прямой транспортный шум проникает беспрепятственно, и шумозащитный эффект экрана здесь отсутствует.

    10.1.7 Расчет параметров экранов проводят на основании требуемого снижения шума транспортной магистрали (раздел 8) и в соответствии с разделом 11.


    10.2 Классификация шумозащитных экранов

    10.2.1 Шумозащитные экраны-стенки, устанавливаемые вдоль транспортных магистралей, классифицируются по следующим признакам:
    • принцип действия;
    • тип установки;
    • размеры и формы;
    • конструктивное решение верхней части экрана;
    • светопропускание;
    • материалы, из которых изготовлен экран.
    10.2.2 По принципу действия выделяют экраны:
    • отражающие;
    • отражающе-поглощающие (с облицовкой одной поверхности экрана звукопоглощающим материалом).
    10.2.3 По типу установки выделяют экраны:
    • прямые (вертикальные стенки);
    • наклонные;
    • односторонние (устанавливаемые с одной стороны дороги);
    • двухсторонние (устанавливаемые с обеих сторон дороги);
    • устанавливаемые на земляном полотне дороги в непосредственной близости от проезжей части;
    • устанавливаемые вне земляного полотна дороги на берме, но в пределах полосы отвода;
    • устанавливаемые на самостоятельном фундаменте;
    • устанавливаемые без фундамента.
    10.2.4 По размерам выделяют экраны:
    • малой высоты - до 2 м;
    • средней высоты - 2-6 м;
    • высокие - высотой более 6 м;
    • экраны ограниченной длины (боковые кромки экрана видны из расчетной точки, расположенной напротив центральной части экрана, под углом α ≤ 160°);
    • протяженные экраны (экраны такой длины, при которой боковые кромки экрана видны из расчетной точки, расположенной напротив центральной части экрана, под углом α > 160°);
    • тонкие экраны-стенки;
    • толстые экраны (насыпи, валы, выемки, здания).
    10.2.5 По форме (в плане) выделяют экраны:
    • прямолинейные (параллельные дороге или расположенные под некоторым углом к ней);
    • криволинейные;
    • ступенчатые (с карманами).
    10.2.6 Верхняя часть экранов по очертанию может быть:
    • прямолинейной;
    • дугообразной;
    • ступенчатой;
    • пилообразной.
    10.2.7 По конструкции верхняя часть экранов может быть:
    • без особенностей;
    • в виде наклонной полки (Г-образный экран);
    • Т-образная;
    • Y-образная;
    • стрелообразная;
    • цилиндрообразная;
    • эллипсообразная.
    10.2.8 Боковые поверхности экранов могут быть:
    • ровными;
    • иметь уступы разнообразной формы, в ряде случаев заполненные землей и посадками декоративных растений.
    10.2.9 По степени светопропускания выделяют экраны:
    • непрозрачные;
    • прозрачные (светопроницаемые);
    • тонированные;
    • комбинированные.
    10.2.10 По материалам, примененным при изготовлении, экраны подразделяются на экраны из следующих материалов:
    • грунт (грунтовые валы, насыпи);
    • сборный и монолитный бетон;
    • блоки искусственного и естественного камня, габионы;
    • кирпич;
    • пластмасса, композитные материалы;
    • древесина, фанера;
    • металл (стальной или алюминиевый лист).
    10.3 Общие требования к шумозащитным экранам

    10.3.1 Экраны должны обеспечивать требуемое по расчету снижение транспортного шума (см. раздел 8). При этом следует учитывать, что снижение шума, обеспечиваемое экраном, согласно теоретическим исследованиям и практическому опыту не может превышать 24 дБА.

    10.3.2 При проектировании экрана следует предварительно оценить по таблице 10.2 степень сложности обеспечения требуемого снижения шума экраном.

    Таблица 10.2​
    Оценка сложности достижения требуемого
    снижения шума с помощью экрана
    27613258002016-040.jpg
    10.3.3 При выборе конструкции экрана следует рассчитать ее поверхностную плотность (масса 1 м² конструкции толщиной h, м) и проверить по таблице 10.1, возможно ли при такой поверхностной плотности принципиально обеспечить требуемое снижение шума экраном. При положительном ответе подбирают далее необходимую длину и высоту экрана. При отрицательном ответе вносят изменения в конструкцию экрана и повторяют данную проверку.

    10.3.4 При выборе конструкции экрана необходимо также учитывать его звукоизолирующую способность, которую определяют экспериментально или путем соответствующих расчетов по звукоизоляции [4]. При отсутствии сведений о звукоизолирующей способности предполагаемой конструкции экрана допускается оценка пригодности конструкции по ее поверхностной плотности (см. таблицу 10.1). Однако при этом надо учитывать, что в случае сэндвич-панелей они могут обладать более высокой звукоизоляцией при меньшей поверхностной плотности по сравнению с однородными конструкциями.

    10.3.5 Конструкция отдельных элементов экранов должна обеспечивать плотное их примыкание друг к другу для исключения образования щелей, отверстий.

    10.3.6 Материалы для изготовления элементов конструкций экранов должны быть долговечными, стойкими к атмосферным воздействиям, влиянию выхлопных газов автомобилей, моторных масел, противогололедных солей и детергентов, устойчивыми к воздействию механических средств очистки.

    10.3.7 При выборе материалов для изготовления экрана целесообразно учитывать преимущества и недостатки используемых материалов (таблица 10.3).

    Таблица 10.3​
    Преимущества и недостатки основных типов материалов,
    применяемых для изготовления экранов
    27613258002016-041.jpg
    10.4 Акустические требования к шумозащитным экранам

    10.4.1 По акустическим свойствам конструкции экранов делят на две группы: отражающие и отражающе-поглощающие.

    От отражающих экранов звуковая энергия отражается в противоположную от защищаемого объекта сторону.

    Отражающе-поглощающие экраны в результате поглощения части звуковой энергии способствуют уменьшению уровней звука в застройке на противоположной стороне дороги и в салонах проезжающих автомобилей.

    10.4.2 Отражающие экраны следует использовать для защиты жилой застройки в следующих случаях:
    • жилая застройка, расположенная на противоположной защищаемой застройке стороне магистрали, находится на расстоянии, более чем в 20 раз превышающем высоту экрана;
    • жилая застройка, расположенная на противоположной защищаемой застройке стороне магистрали, находится ниже уровня дороги;
    • шум отражается наклонным шумозащитным экраном в зону, не требующую защиты от шума.
    10.4.3 При применении наклонного экрана следует учитывать, что угол наклона экрана в сторону защищаемой застройки не должен превышать 50°. При этом происходит снижение акустической эффективности экрана на 1,5-2 дБА по сравнению со строго вертикальным экраном. При большем угле наклона акустическая эффективность экрана значительно снижается.

    Примечание - Угол наклона экрана представляет собой угол между вертикалью и плоскостью экрана.

    10.4.4 Для изготовления отражающих экранов используют плотные материалы, такие как бетон, кирпич, закаленное стекло, оргстекло, поликарбонат и т.п., имеющие низкий коэффициент поглощения звука и, следовательно, высокие шумоотражающие качества.

    10.4.5 Отражающе-поглощающие экраны следует применять для защиты жилой застройки в следующих случаях:
    • жилая застройка, расположенная на противоположной от защищаемой застройки стороне магистрали, находится на расстоянии, менее чем в 20 раз превышающем высоту экрана;
    • если необходимо воспрепятствовать повышению уровня звука за шумозащитным экраном вследствие многократного отражения звука от высоких кузовов автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев при высоте экрана до 3,5 м, при близком расположении экрана от проезжей части и при многоэтажной жилой застройке;
    • если экраны устанавливают напротив друг друга на противоположных сторонах транспортной магистрали.
    10.4.6 Отражающе-поглощающий экран сооружают из акустических панелей. При установке такие экраны размещают так, чтобы их перфорированная (звукопоглощающая) сторона была обращена к магистрали.

    10.4.7 Требуемую акустическую эффективность экрана следует обеспечивать при его проектировании за счет правильного выбора его основных параметров - высоты, длины, конструктивного решения его верхней части, применения в панелях звукопоглощающих материалов, целостности конструкции, не допускающей щелей и отверстий, а также за счет рационального расположения экрана относительно железной дороги и защищаемых объектов.

    10.4.8 Способы установки панелей, выбор их закрепления и применение дополнительных материалов (резиновых уплотнителей, нащельников и пр.) должны обеспечить требуемую эффективность экрана.

    10.4.9 Основной акустической характеристикой шумозащитного экрана является его акустическая эффективность.

    10.5 Требования к размещению шумозащитных экранов

    10.5.1 Для уменьшения требуемой высоты и длины экрана при той же его акустической эффективности, и, следовательно, для уменьшения стоимости экрана следует располагать его как можно ближе к транспортной дороге, учитывая в то же время требования обеспечения безопасности движения транспорта и вероятность прохождения вблизи магистрали различных коммуникаций.

    Экраны располагают вдоль транспортной дороги в полосе отвода со стороны самой крайней полосы движения (самого крайнего пути).

    10.5.2 На автомобильных дорогах допускается размещение экрана на одном земляном полотне с проезжей частью, но не ближе 1,5 м от края ближайшей полосы движения автотранспорта. В стесненных условиях допускается совмещать экран с ограждением дороги и отбойниками, но при этом экран должен быть расположен на расстоянии, не меньшем прогиба барьерного ограждения при наезде автомобиля.

    10.5.3 В особо стесненных условиях экран устанавливают на ростверке фундамента, выполненного монолитным образом по типу бетонного ограждения "Нью-Джерси" (односторонний). Допускается изменение размера верхнего среза ростверка на значение, необходимое для крепления стойки. Увеличение необходимых размеров сечения проводят в сторону жилой застройки. Расстояние от кромки проезжей части до ростверка фундамента в свету должно составлять не менее 2 м при условии защиты экрана от наезда транспортных средств с помощью дорожных ограждений.

    10.5.4 При установке экранов на присыпных бермах расстояние от экрана до кромки проезжей части на автомобильных дорогах должно быть не менее 4,0 м.

    10.5.5 Минимальное расстояние от оси пути железной дороги до экрана должно составлять 4,0 м, при этом должно быть обеспечено соблюдение габаритов приближения строений и подвижного состава по ГОСТ 9238.

    10.5.6 Допускается изменение расстояния в плане от дороги до экрана в пределах нескольких рядом расположенных межстоечных пролетов для обхода возможных препятствий (опоры линий электропередачи, коммутационные колодцы и др.). При этом необходимо изменять также рекомендованную высоту данных пролетов, увеличивая ее, если участок экрана отдаляется от транспортной магистрали, или уменьшая ее, если участок экрана приближается к транспортной магистрали.

    10.5.7 Экраны следует располагать таким образом, чтобы они не создавали помех видимости светофоров и других сигнальных и информационных устройств.

    10.5.8 Для обеспечения видимости в местах переездов и на кривых участках дорог, а также при необходимости свободного обзора местности конструкция экрана должна состоять из светопрозрачных панелей, расположенных не ниже 1,5 м над уровнем территории, причем светопрозрачная часть экрана должна обеспечивать обзор местности на расстоянии не менее 50 м от переезда или искривления дороги. Светопрозрачные панели в составе экрана допускается применять и на других участках дороги, в том числе и прямолинейных, где требуется обеспечить свободный обзор местности.

    10.5.9 Если экраны устанавливают по обе стороны дороги, то следует выбирать отражающе-поглощающие экраны, причем поглощающая поверхность экранов должна быть со стороны дороги для устранения взаимных отражений звука и излишнего зашумления застройки на противоположной стороне дороги.

    10.5.10 При размещении экранов вдоль дорог следует учитывать, что рядом с дорогами могут проходить в коллекторах кабели связи, сигнализации и др., для доступа к которым экран не должен создавать помех.

    Особенно тщательно надо подходить к размещению экранов вдоль железных дорог. В таких случаях экраны надо устанавливать так, чтобы опоры контактной сети и средства связи, централизации и блокировки (в частности, релейные шкафы, системы автоматики, телемеханики и др.) находились бы между железнодорожными путями и экраном, то есть чтобы экран не отделял указанные устройства от железнодорожных путей.

    10.5.11 Если вблизи железнодорожной платформы находится жилая застройка, то шумозащитный экран располагают с внешней стороны платформы, при этом нижнее (подплатформенное) пространство также должно быть закрыто экраном для создания сплошной преграды для звука между железной дорогой и жилой застройкой.

    10.5.12 Экраны и их фундаменты не должны нарушать систему стока поверхностных и грунтовых вод от транспортной магистрали. Для отвода поверхностных и грунтовых вод от магистрали должны быть устроены специальные водоотводные сооружения с некоторым заглублением в землю так, чтобы при этом не была нарушена целостность экрана и в нем не было бы сквозных отверстий для отвода вод.

    10.5.13 Экраны следует располагать так, чтобы они не являлись помехой при проведении снегоуборочных работ на дороге и ее обочинах.

    При движении ветроснегового потока со стороны проезжей части снег откладывается на стороне экрана, обращенной к проезжей части. Когда ветроснеговой поток направлен со стороны расчетной точки, снег откладывается на подветренной стороне сооружения, что уменьшает снегозаносимость проезжей части.

    На участках, где возможен перенос снега, минимальные расстояния от бровки земляного полотна до шумозащитного сооружения, обеспечивающие снегонезаносимость дороги, необходимо принимать в соответствии с таблицей 10.4.

    Таблица 10.4​
    Минимальные расстояния от бровки земляного полотна до
    шумозащитного сооружения, обеспечивающие снегонезаносимость дороги
    27613258002016-042.jpg
    10.5.14 В случаях, когда выдержать минимальные расстояния до шумозащитных сооружений, обеспечивающие снегонезаносимость, не представляется возможным, необходимо резервировать место для складирования снега во время снегоуборки.
     
  10. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    10.6 Требования к элементам конструкции шумозащитных экранов

    10.6.1 При проектировании экрана следует учитывать общие требования, предъявляемые к экранам и их архитектурной выразительности в конкретных градостроительных условиях. Исходя из принципиального технического решения экрана, проектировщик проводит привязку экрана к конкретной градостроительной ситуации, выбирает на основании акустического расчета высоту и длину экрана, а также его месторасположение и форму в плане.

    10.6.2 В условиях сложившейся, а нередко и проектируемой застройки, наиболее перспективными, более удобными для монтажа и обслуживания являются экраны из унифицированных элементов заводского изготовления, позволяющие менять в широких пределах высоту, длину и форму экрана. Такие экраны могут быть изготовлены из разных материалов и конструктивно состоят из вертикальных стоек с закрепленными между ними однослойными или многослойными панелями, опирающимися друг на друга, при этом нижний ряд панелей должен опираться на самостоятельный железобетонный фундамент, который должен быть столбчатым, ленточным монолитным или свайным с ростверком. Фундаменты экранов должны быть рассчитаны на механическую прочность по несущей способности и по деформациям.

    10.6.3 Вертикальные стойки экранов располагают с шагом 3-5 м. Стойки изготовляют из железобетона или металлических двутавровых швеллеров. К нижней части каждой стойки из металла приваривают сваркой металлическую опорную пластину (подпятник) с укосами для усиления крепления. В подпятнике просверливают не менее четырех отверстий для крепления стоек к фундаменту экрана с помощью анкерных болтов. Для предотвращения коррозии металлические стойки, подпятники и анкерные болты покрывают слоем цинка толщиной не менее 80 мкм, наносимым методом горячего цинкования.

    10.6.4 Для защиты стоек экранов от неравномерной осадки основания следует предусматривать в нижней части экрана устройство монолитного ростверка из бетона, заглубленного в грунт с обеспечением стока воды. Минимальная высота ростверка над уровнем земли должна составлять не менее 15 см.

    10.6.5 Акустические панели представляют собой кассеты, одна сторона которых является сплошной и жесткой и выполняется из алюминиевых листов толщиной не менее 1,5 мм или стальных листов толщиной не менее 1 мм, или листов пластика толщиной не менее 2 мм. Другая сторона кассет выполняется из перфорированных металлических или пластмассовых листов коэффициент перфорации не менее 35%, закрашивание перфорационных отверстий недопустимо. Металлические листы должны иметь антикоррозионное покрытие. Между сплошными и перфорированными листами помещают звукопоглощающий материал (например, минеральная вата, базальтовое волокно, минеральная крошка, пенза, каолин, шлак, древесное волокно и т.п.), обернутый для защиты от попадания влаги и осыпания одним слоем стеклоткани типа Э-0,1 или подобного типа, или защитной полиэтилентерафталатной пленкой толщиной не более 50 мкм, или покрытый звукопрозрачной сеткой.

    Перфорированная поверхность экрана должна располагаться со стороны источника шума - транспортной дороги. Звукопоглощающие материалы, используемые при изготовлении экрана, должны обладать стабильными физико-механическими и акустическими показателями в течение всего периода эксплуатации.

    Толщина акустической панели в зависимости от ее конструкции и звукопоглощающего материала обычно составляет от 80 до 250 мм.

    10.6.6 В отдельных случаях применяют экраны с резонирующими панелями, играющими роль звукопоглотителя. Резонирующие панели представляют собой специальные тонкие пластины, заключенные в раму. Они обладают повышенным поглощением звука на низких частотах. К резонирующим относят также конструкции, разработанные на основе резонаторов Гельмгольца.

    10.6.7 При строительстве светопрозрачных экранов используют безопасное закаленное стекло, многослойные небьющиеся стекла и пластические материалы (поликарбонат, акрил) толщиной не менее 10 мм и имеющие коэффициент светопрозрачности не менее 70%. Светопрозрачные панели должны быть устойчивы к воздействию абразивной пыли и ультрафиолетовых лучей.

    10.6.8 Фундамент экранов из стекла и пластмассы должен обладать повышенной прочностью во избежание появлений трещин при неравномерной осадке грунта, упругая прокладка должна обеспечивать температурное удлинение. Для защиты от камней, вылетающих из-под колес автомобилей или рабочих органов дорожных машин, стеклянные экраны устраивают на железобетонном цоколе, в котором закрепляются стойки.

    10.6.9 Для обеспечения прозрачности стеклянных экранов требуется их очистка не реже двух-трех раз в год в зависимости от интенсивности движения, климатических и погодных условий.

    10.6.10 Стекло обладает высокой способностью отражения света фар транспортных средств. Для защиты водителей от света фар встречных транспортных средств необходимо проектировать достаточно высокий цоколь, сохраняя при этом возможность хорошего обзора, либо предусматривать наклон экрана.

    10.6.11 При сооружении экранов с элементами из стекла необходимо учитывать вероятность получения ран, загрязнения придорожной полосы, пешеходных дорожек и т.д. острыми осколками при повреждении светопрозрачных панелей. Одним из возможных решений является применение стратифицированного стекла, не дающего осколков при повреждении. В случае применения панелей из оргстекла для предотвращения разлетания осколков следует предусматривать при изготовлении панелей размещение внутри них продольных упругих прочных нитей, удерживающих осколки.

    10.6.12 Прозрачная пластмасса лучше стекла поддается обработке, более технологична, для крепления допускается применять болтовые соединения. Она является практически небьющимся материалом, но в процессе эксплуатации теряет свою прозрачность из-за царапин, попадания камней, оседания пыли, выцветания под воздействием ультрафиолетовых лучей.

    10.7 Требования к устройству контрэкранов и дверей в шумозащитных экранах

    10.7.1 В местах расположения остановок общественного транспорта и в местах пешеходных переходов для обеспечения прохода людей должны быть предусмотрены разрывы в экранах с устройством контрэкранов или дубль-экранов.

    10.7.2 Для предупреждения проникания транспортного шума за экран через разрыв следует устанавливать напротив разрыва контрэкран [рисунок 10.3 а)].

    Требуемая длина контрэкрана lк.-экр, м, должна составлять:

    lк.-экр = lразр + (3-4)d, (74)​

    где lразр - ширина разрыва в основном экране, м;
    d - ширина прохода между основным экраном и контрэкраном, м.​

    Ширина прохода d должна составлять не менее 2 м.

    27613258002016-043.jpg

    Чтобы не допустить снижения акустической эффективности основного экрана в месте разрыва, высоту контрэкрана следует принимать на 0,6 м больше высоты основного экрана Нэкр, если она составляет Нэкр = 3,0 - 4,5 м, и на 0,9 м больше, если 4,5 < Нэкр < 6,0 м.

    10.7.3 Взаимное перекрытие основного экрана и контрэкрана должно составлять не менее трех-четырех расстояний между ними. При этом внутренние стороны основного экрана и контрэкрана необходимо покрыть звукопоглощающим материалом, например минераловатными плитами, обернутыми одним слоем стеклоткани и покрытыми защитными перфорированными листами.

    10.7.4 Вместо контрэкрана в местах прохода пешеходов или проездов специальных машин может быть предусмотрен дубль-экран [рисунок 10.3, б)]. Угол расположения по отношению к магистрали наклонной части дубль-экрана не должен превышать 30°. Длина дубль-экрана должна быть не менее (3-4)d, где d - ширина прохода (проезда) через дубль-экран. Высота дубль-экрана должна соответствовать высоте основного экрана.

    10.7.5 При расстояниях до жилой застройки менее 100 м и отсутствии между шумозащитным экраном и жилой застройкой местного проезда экран должен иметь легкосъемные элементы либо разрывы для проезда специальных машин (скорой медицинской помощи, пожарной службы и т.п.).

    10.7.6 В экранах большой протяженности необходимо предусматривать приблизительно через каждые 300 м технические двери для работников службы эксплуатации и участников дорожного движения. Двери должны открываться в сторону от транспортной дороги. На откосах насыпей доступ к дверям со стороны застройки должен осуществляться с использованием лестничных сходов. Места расположения дверей для участников движения и пешеходов должны быть обозначены специальными указателями.

    10.8 Требования к пожарной безопасности шумозащитных экранов

    10.8.1 Проектная документация на сооружение экрана должна содержать пожарно-технические характеристики экрана и комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению его пожарной безопасности, предусмотренные [5].

    10.8.2 Для обеспечения требований пожарной безопасности экран должен быть сконструирован таким образом, чтобы в случае пожара:
    • сохранялась несущая способность строительных конструкций в течение установленного нормативными документами времени;
    • ограничивались возгорание и распространение огня и дыма посредством применения противопожарных дверей и других мероприятий, затрудняющих распространение пожара;
    • ограничивалось распространение пожара на соседние строительные объекты, в частности, с помощью устройства противопожарных разрывов;
    • обеспечивались безопасность персонала спасательных служб и возможность эвакуации людей в безопасную зону;
    • обеспечивались доступ противопожарных подразделений и спасателей для ликвидации возгораний, возможность доставки средств пожаротушения;
    • с обеих сторон сооружения были предусмотрены гидранты и пожарные проходы.
    10.8.3 Все применяемые конструкции и элементы экранов (кроме демпфирующих и виброизолирующих устройств) должны иметь класс горючести НГ в соответствии с ГОСТ 30244.

    10.8.4 В качестве заполнителя прозрачных шумозащитных панелей допускается использовать материалы (кроме конструкций несущей рамы) группы горючести Г1 (слабогорючие) при условии, что рама конструкции без заполнителя имеет класс горючести НГ и способна самостоятельно нести все весовые нагрузки, в том числе и нагрузки от панелей, располагающихся выше в секции.

    10.9 Требования к электрозащищенности шумозащитных экранов

    10.9.1 Для предотвращения случайного поражения людей электрическим током при обрыве контактного провода на электрифицированных участках железных дорог, на трамвайных и троллейбусных линиях и при попадании его на экран или ударе молнии экраны должны быть надежно заземлены. Особо это требуется для экранов из железобетона или металла.

    10.9.2 В проекте на экран должно быть предусмотрено согласно ГОСТ 33329 заземление первой и последней стоек экрана, а также промежуточных стоек через каждые 20-25 м. Заземлители должны быть изготовлены из стали и очищены от ржавчины. Соединения заземлителей с заземляющими проводниками должны быть только сварными, причем сварные швы, расположенные в земле, должны быть покрыты защитным покрытием, исключающим коррозию металла. После монтажа заземляющих устройств должны быть измерено фактическое сопротивление заземления и составлен паспорт на заземляющее устройство.

    10.9.3 При выполнении строительно-монтажных работ по заземлению экрана необходимо учитывать следующие требования:
    • экран должен иметь единую главную заземляющую шину, соединяющую все металлические элементы экрана, все соединения должны быть визуально контролируемы;
    • главная заземляющая шина должна быть изготовлена из меди;
    • проводники, соединяющие главную заземляющую шину с заземлителями, должны быть максимально короткими и выполненными двумя многожильными медными кабелями сечением не менее 25 мм² каждый или двумя плоскими стальными полосами сечением не менее 100 мм² каждая;
    • заземляющие провода к заземлителю должны быть подключены с использованием разборных контактных соединителей, обеспечивающих возможность отключения заземлителя от главной заземляющей шины.
    10.9.4 Элементы экрана должны быть защищены от коррозии, вызываемой воздействием окружающей среды, а также от электрической коррозии; не допускается прямой контакт между материалами, образующими недопустимую гальваническую пару в конструкции экрана. В необходимых случаях следует применять защитные покрытия или промежуточные изоляторы.

    10.9.5 Контроль сопротивления заземляющего устройства осуществляют путем измерения в соответствии с действующими нормативными техническими документами в области электробезопасности. Требуемое сопротивление заземления не должно превышать 0,5 Ом.

    10.10 Эстетико-психологические требования к шумозащитным экранам

    10.10.1 Шумозащитные сооружения, являясь средством защиты окружающей среды от транспортного шума, сами являются ее элементами, формирующими вид транспортной дороги и определяющими ее функционирование как с технической, так и с эстетической точки зрения.

    10.10.2 Архитектурно-ландшафтные и эстетические качества шумозащитных сооружений должны способствовать:
    • формированию единого стиля дороги;
    • созданию системы доминант;
    • улучшению существующего ландшафта;
    • декорированию неэстетичных мест;
    • членению территорий для обеспечения их восприятия и увязки дороги с ландшафтом местности.
    10.10.3 Шумозащитные сооружения должны гармонировать с окружающим ландшафтом с соблюдением рациональных пропорций и быть при этом функциональными и лишенными архитектурных излишеств.

    10.10.4 При проектировании экранов следует избегать решений, способствующих ухудшению освещенности проезжей части, появлению резких теней на покрытии дороги.

    10.10.5 Экраны, как правило, проектируют длинными и высокими, поэтому рациональное управление сочетанием этих технологических линий может привести как к положительному эффекту восприятия, так и к ухудшению внешнего вида. Зрительное уменьшение высоты экрана достигается добавлением продольных элементов. Горизонтальные линии на длинном шумозащитном экране делают его визуально более низким. Нанесение вертикальных линий на плоской поверхности экрана приводит к увеличению кажущейся его высоты. Нарушить монотонность и чрезмерную длину конструкции можно также выделением пилястров или объемных ребер на поверхности экрана.

    10.10.6 В случае комбинированных экранов площадь верхней части, выполняемой, как правило, из прозрачных материалов, не должна составлять более 20%-30% поверхности экрана.

    10.10.7 Отсыпка грунтовых валов с посадкой деревьев как со стороны застройки, так и со стороны дороги позволяет зрительно уменьшить видимую высоту экрана, который не будет восприниматься как высокое сооружение.

    10.10.8 Очертание верха экрана в виде плавной непрерывной линии большого радиуса более подходит для пересеченной загородной местности, где прямая линия смотрится как инородная и отвлекает внимание водителей. Для дорог, находящихся в пределах застроенных территорий, следует устраивать ломаную верхнюю линию, подчеркивающую строгие линии застройки различной этажности. С этой целью следует использовать панели различной высоты.

    10.10.9 При расположении экранов на значительных продольных уклонах дорог целесообразно сооружать экран из панелей одинаковой высоты, что позволяет избегать монотонности экрана.

    10.10.10 Для устранения монотонности экрана следует шире использовать криволинейное в плане очертание экранов, серию поворотов с постоянным или переменным шагом, что позволяет создавать карманы для посадок зеленых насаждений, а линии переломов могут служить местами перехода от одного материала к другому, от одной текстуры к другой и т.п.

    10.10.11 Снижению монотонности экрана и оживлению окружающего ландшафта способствует придание экрану зигзагообразной или ступенчатой формы, особенно в сочетании с озеленением экрана.

    10.10.12 Экраны следует начинать и заканчивать плавным переходом от основания к проектной высоте, причем длина переходных участков должна быть не менее трехкратной высоты. Допускается также выполнение на концевых участках экранов ступенчатых переходов по высоте с шагом не более 1 м. Помимо эстетического эффекта это способствует улучшению безопасности движения, так как в противном случае из-за резкого обрыва экрана возможно значительное возрастание поперечной силы при порывах бокового ветра, воздействующей на транспортные средства.

    10.10.13 Целесообразно окончание экранов маскировать в существующие сооружения, такие как опоры мостов, подпорные стены и др., или привязывать окончание экранов к холмам, валам и другим элементам рельефа.

    10.10.14 Для нарушения монотонности экрана следует применять чередование цвета и текстуры поверхности экрана.

    10.10.15 Для окраски экранов рекомендуется применять цвета, которые подсознательно вызывают у людей чувство уверенности и спокойствия (зеленый, желтый, коричневый).

    Нежелательно окрашивать бетонные экраны, придание цвета их поверхностям целесообразно проводить при изготовлении путем добавления красителя в цементный раствор.

    10.10.16 Окраска экранов может применяться в целях информирования водителей и пешеходов об особенностях транспортного движения на конкретном участке дороги. Однако при этом необходимо следить, чтобы окраска экрана не нарушала восприятие огней светофоров и других информационных указателей.

    10.10.17 Одной из наиболее эффективных и экономичных мер снижения монотонности экранов является их декоративное озеленение. Озеленение экранов позволяет разнообразить их вид за счет чередования формы, цвета, размеров растительности, способствует сбалансированности пропорций высоких экранов, блокирует отражение света от поверхностей экрана, а концентрация зеленых насаждений на концах экрана создает естественную переходную зону, предупреждая резкий обрыв линии экрана.

    10.10.18 Для лучшего согласования грунтового вала с окружающим ландшафтом в пределах постоянной полосы отвода можно изменять заложение откосов вала, его высоту и ширину. Значительно улучшает внешний вид грунтового вала озеленение его склонов.

    10.10.19 Для улучшения обзора водителями и пассажирами придорожного ландшафта, улучшения освещенности дороги и видимости на пересечениях следует шире применять прозрачные или комбинированные экраны. Однако при этом следует предусматривать меры по отпугиванию птиц во избежание их травмирования.
     
  11. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    11 Расчет параметров и акустической эффективности шумозащитных экранов

    11.1 Расчет акустической эффективности шумозащитного экрана-стенки, определение требуемых длины и высоты


    11.1.1 Акустическую эффективность экрана следует рассчитывать либо в соответствии с методом Маекавы [6], либо согласно методике ГОСТ 31295.2.

    11.1.2 При проектировании экрана вначале на ситуационном плане участка жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны отмечают жилые и общественные здания, площадки отдыха около них, которые должны быть защищены от шума, и выявляют транспортные магистрали или улицы с регулярным движением транспорта, наиболее близко расположенные к этим зданиям и площадкам. Затем намечают расчетные точки в соответствии с 7.2.

    11.1.3 Выбирают месторасположение экрана в соответствии с 10.5. Экраны в основной своей части (за исключением боковых отгонов) следует располагать, как правило, параллельно транспортной дороге.

    11.1.4 Для защиты группы зданий, а также площадок отдыха от шума магистрали необходимо правильно определить длину экрана. Для этого на ситуационном плане находят проекции на ось магистрали крайней левой и крайней правой расчетных точек застройки и определяют расстояние между ними, которое равно минимальной требуемой длине экрана. Однако такой длины экрана для полноценной защиты от шума недостаточно, поэтому увеличивают длину экрана за пределы территории или жилой застройки, защищаемой от шума, в каждую сторону не менее чем на 4-кратное расстояние от проезжей части до расчетной точки. При этом дополнительное удлинение экрана должно составлять не менее 100 м в каждую сторону (рисунок 11.1).

    27613258002016-044.jpg

    11.1.5 Длина экрана [рисунок 11.2, а)] может быть уменьшена, если его концы отогнуть в плане в сторону от источника шума, то есть устроить так называемые боковые отгоны экрана [рисунок 11.2, б)].

    11.1.6 Кроме уменьшения длины основной части экрана боковые отгоны также способствуют определенному увеличению акустической эффективности основной части экрана, предупреждая проникание шума в защищаемую застройку с боков основного экрана.

    11.1.7 Угол, под которым располагается боковой отгон по отношению к основной части экрана, выбирают произвольно, а необходимую длину lотг бокового отгона выбирают следующим образом.

    На ситуационном плане рассматриваемого участка жилой, общественно-деловой и рекреационной зон из крайней правой (соответственно - крайней левой) расчетной точки, наиболее удаленной от магистрали, опускается перпендикуляр на продольную ось магистрали и под углом в 80° к нему проводится луч в направлении к магистрали в правую и левую сторону соответственно (см. рисунок 11.2). Боковой отгон проводится от края экрана ограниченной длины до соответствующего луча. Требуемую длину бокового отгона измеряют по ситуационному плану. По экономическим соображениям следует принимать минимальную возможную длину бокового отгона.

    27613258002016-045.jpg
    Высота экрана в боковом отгоне должна быть не ниже высоты основной части экрана.

    11.1.8 Если боковые кромки экрана видны из расчетной точки под углом более 160°, такой экран относится к категории протяженных экранов.

    11.1.9 Акустическая эффективность протяженного экрана зависит от разности длин путей звукового луча δ, м, определяемой в соответствии со схемой, представленной на рисунке 11.3, по формуле

    δ = a + b - c, (75)​

    где a - кратчайшее расстояние от акустического центра транспортного потока до верхней кромки экрана, м;
    b - кратчайшее расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, м;
    c - кратчайшее расстояние от акустического центра транспортного потока до расчетной точки, м.​

    27613258002016-046.jpg
    11.1.10 Расстояния a, b и с определяют с точностью до сотых долей метра по формулам:

    a = √(S²₁ + (hэкр - hи.ш)²), (76)

    b = √(S²₂ + (hэкр - hр.т)²), (77)

    с = √((S₁ + S₂)² + (hр.т - hи.ш)²), (78)​

    где hи.ш - высота источника шума над уровнем территории, м;
    hэкр - высота экрана, м;
    hр.т - высота расчетной точки над уровнем территории, м;
    S₁ - расстояние по горизонтали от источника шума до экрана, м;
    S₂ - расстояние по горизонтали от экрана до расчетной точки, м.​

    11.1.11 При выполнении расчетов положение акустического центра источника транспортного потока выбирают на высоте 1,0 м над уровнем проезжей части в случае автотранспорта (или головки рельса в случае рельсового транспорта) и на оси полосы (пути) движения, наиболее удаленной от расчетной точки.

    11.1.12 Если поверхности проезжей части улицы или дороги и прилегающей территории расположены на разных уровнях, то вместо величин hи.ш, hэкр и hр.т в формулы (76)-(78) следует добавить отметку уровня территории в месте расположения акустического центра транспортного источника шума (∆hи.ш), отметку уровня территории в месте расположения экрана (∆hэкр) и отметку уровня территории в месте расположения расчетной точки (∆hр.т). Отметки уровней территории следует определить по топографическому плану. Тогда формулы (76)-(78) принимают вид:

    a = √(S²₁ + [(hэкр + ∆hэкр) - (hи.ш + ∆hи.ш)]²), (79)

    b = √(S²₂ + [(hэкр + ∆hэкр) - (hр.т + ∆hр.т)]²), (80)

    c = √((S₁ + S₂)² + [(hи.ш + ∆hи.ш) - (hр.т + ∆hр.т)]²). (81)​

    11.1.13 Для ориентировочных расчетов величины a, b и с допускается определять графически по ситуационному плану, представив в одинаковых горизонтальном и вертикальном масштабах расположение акустического центра источника шума, экрана и расчетной точки в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана.

    11.1.14 Подставляя в формулу (75) расчетные значения а, b, с из формул (76)-(78) или (79)-(81), находят разность хода звуковых лучей δ, а по ней число Френеля

    N = 2δ / λ, (82)​

    где λ - длина звуковой волны, принимаемая при расчетах уровней звука равной:
    • для потоков автомобилей, автобусов, троллейбусов λ = 0,84 м;
    • для потоков трамваев λ = 0,6 м;
    • для потоков железнодорожных поездов и водных судов λ = 0,42 м.

    По числу Френеля и на основании графика Маекавы находят акустическую эффективность экрана (кривая 3 на рисунке 11.4) (см. также [6]).

    11.1.15 Акустическую эффективность экрана-стенки, дБА, допускается определять аналитически на основании числа Френеля N по формуле

    ∆Lэкр = 20 lg[√(2π|N|) / th√(2π|N|] + 5, при N ≥ -0,2; (83)

    ∆Lэкр = 0 при N < -0,2.​

    Формула (83) применима для расстояний от источника шума до расчетной точки не более 200 м. Для больших расстояний акустическую эффективность экрана следует рассчитывать по ГОСТ 31295.2.

    27613258002016-047.jpg

    11.1.16 Если боковые кромки экрана видны из расчетной точки под углом менее 160°, то экран относится к категории экранов ограниченной длины. Расчет акустической эффективности такого экрана проводят следующим образом.

    Вначале по кривой 3 на рисунке 11.4 определяют акустическую эффективность протяженного экрана ∆Lэкр.пр, имеющего ту же высоту и расположенного на том же расстоянии от дороги, что и данный экран ограниченной длины.

    11.1.17 Далее на ситуационном плане, выполненном в масштабе, отмечают расчетную точку R и соединяют ее прямыми отрезками с концами экрана ограниченной длины, а также опускают перпендикуляр из расчетной точки на продольную ось дороги, определяют углы α₁ и α₂ в градусах между перпендикуляром и указанными прямыми отрезками (рисунок 11.5).

    Для экрана ограниченной длины α₁ + α₂ ≤ 160°; при невыполнении этого условия экран относится к протяженным экранам.

    27613258002016-048.jpg

    11.1.18 В зависимости от углов α₁, α₂ и величины акустической эффективности протяженного экрана Lэкр.пр, дБА, определяют по таблице 11.1 величины ∆LАэ.α₁ и ∆LАэ.α₂.

    11.1.19 Окончательно акустическую эффективность экрана ограниченной длины ∆LАэ.огр, дБА, находят по формуле

    ∆LАэ.α = ∆LАэ.огр + ∆q, (84)​

    где ∆LАэ.α - меньшая из величин ∆LАэ.α₁ и ∆LАэ.α₂, дБА;
    ∆q - поправка, определяемая по таблице 11.2 в зависимости от разности величин ∆LАэ.α₁ и ∆LАэ.α₂, взятой со знаком "плюс", дБА.​

    Таблица 11.1​
    Снижение уровня звука экраном в зависимости от угла α₁ или α₂
    27613258002016-049.jpg
    Таблица 11.2​
    Поправки ∆q
    27613258002016-050.jpg
    11.1.20 Для расчета требуемой высоты экрана необходимо выполнить ряд итерационных действий. Вначале с помощью ситуационного плана местности (а в случае пересеченной местности - дополнительно и ее вертикального разреза) определяют место установки экрана, исходя из удобства его монтажа. При этом целесообразно располагать экран как можно ближе к проезжей части, но не далее 5 м от ее края (в предельных случаях до 10 м, когда нет реальной возможности расположить экран ближе к дороге, однако акустическая эффективность экрана при этом будет заметно снижена).

    11.1.21 Далее задают первоначальную высоту экрана hэкр не менее 2 м, выполняют расчет ожидаемой акустической эффективности экрана по 11.1 и, если она меньше требуемого значения, то расчет повторяют при большей высоте экрана. Обычно по сложившейся практике сооружают экраны высотой не более 6 м. Сооружение экранов большей высоты возможно, но технически значительно сложнее (необходимо забивать сваи и усиливать устойчивость экрана). Поэтому во многих случаях расчеты акустической эффективности экрана выполняют для высот в пределах от 2 до 6 м с различным шагом (например, 0,5 или 1). Если при этом не удается достичь требуемого снижения шума ∆LАтреб, то экран располагают ближе к магистрали и повторяют расчеты, начиная опять с hэкр = 2 м.

    11.1.22 Если требуемое снижение шума очень большое и его не удается обеспечить экраном-стенкой, то рассматривают возможность применения других типов экранов (выемки, земляные валы, насыпи и т.п.).

    Следует также рассмотреть возможность применения шумозащитного остекления в зданиях, расположенных вблизи транспортной дороги, что обеспечивает дополнительное снижение шума внутри жилых помещений.

    11.1.23 После определения геометрических размеров экрана и его место расположения следует подобрать наиболее приемлемую для конкретных градостроительных условий конструкцию экрана.
     
  12. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    11.2 Повышение акустической эффективности шумозащитного экрана-стенки с помощью звукопоглощающей облицовки экрана и устройства полки в верхней части экрана

    11.2.1 Для экранов, предназначенных для установки на улицах или дорогах с двухсторонним расположением защищаемых от шума зданий, должны быть предусмотрены со стороны магистрали звукопоглощающие конструкции в виде резонирующих панелей, звукопоглощающих облицовок или заполнений.

    11.2.2 Применение звукопоглощающих конструкций позволяет снизить уровни шума, отраженного от экранов, и добиться за счет этого: во-первых, общего снижения шума магистрали, и, во-вторых, значительного ослабления влияния на зашумленность застройки, расположенной напротив экрана на противоположной стороне магистрали, а также отражений звука от экрана. Звукопоглощающая обработка поверхностей экрана имеет особенно большое значение при параллельном расположении экранов на противоположных сторонах магистрали.

    11.2.3 В настоящее время отсутствуют какие-либо способы точного расчета эффекта, даваемого звукопоглощающей облицовкой поверхности экрана. По опыту эксплуатации известно лишь, что при полной обработке поверхности вертикального экрана-стенки со стороны дороги звукопоглощающим материалом можно получить выигрыш в акустической эффективности до 3 дБА.

    11.2.4 Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовок или заполнения экрана, должны обладать стабильными физико-механическими и акустическими показателями в течение всего периода эксплуатации, быть биостойкими и влагостойкими, не выделять в окружающую среду вредных веществ в количествах, превышающих ПДК для атмосферного воздуха.

    11.2.5 Для увеличения эффективности звукопоглощающих облицовок они должны крепиться на жестком основании непосредственно на поверхности экрана. Для защиты звукопоглощающего материала от попадания влаги необходимо предусматривать защитное покрытие в виде пленки. Снаружи экраны со звукопоглощающей облицовкой должны быть защищены перфорированными листами из алюминия, стали или пластика.

    11.2.6 Устройство выносной консоли или искривление верхней части экрана в сторону транспортной дороги уменьшает расстояние от источника шума до верхнего ребра экрана, но в то же время увеличивает угол дифракции и разность хода звуковых лучей , что способствует повышению акустической эффективности экрана.

    Для этих целей допустимо применение экранов с различной формой верхней полки. Основные варианты формы верхней полки экрана, рекомендуемые к применению, показаны в схематическом виде на рисунке 11.6.

    27613258002016-051.jpg

    11.2.7 Экран с Т-образной верхней частью по сравнению с тонким экраном-стенкой дает выигрыш в акустической эффективности на 3,5 дБА при ширине полки 2,5 м. Но при такой широкой полке значительно возрастает сложность возведения экрана, резко увеличивается его неустойчивость, особенно в зимнее время из-за накопления снега на полке, усложняется конструкция экрана и увеличивается его стоимость. При полке шириной не более 1 м выигрыш в акустической эффективности экрана составляет 1,5-2 дБА (без или с дополнительной обработкой звукопоглощающим материалом), однако с точки зрения удобства возведения и стоимости такой экран менее целесообразен.

    11.2.8 Экран с Y-образной верхней частью имеет эффективность больше, чем тонкий экран-стенка, но примерно на 0,7-1 дБА меньше, чем экран с Т-образной верхней частью. Недостатками экрана с Y-образной верхней частью являются повышенная заносимость атмосферными осадками, усложненное обслуживание.

    11.2.9 Экран со стреловидной верхней частью менее подвержен снеговым и дождевым нагрузкам, но имеет меньшую акустическую эффективность.

    11.2.10 Экран с пилообразной верхней частью имеет улучшенную архитектурную выразительность, но его акустическая эффективность снижается по сравнению с экраном без вырезов на 1,5-3 дБА.

    11.2.11 Ориентировочную оценку увеличения шумозащитного эффекта экрана с верхней полкой допускается выполнять, как указано в 11.2.12-11.2.15 (на примере экрана с Г-образной полкой в верхней части).

    11.2.12 Разность хода звуковых лучей для экрана с верхней Г-образной полкой рассчитывают по формулам:
    • для луча a (см. рисунок 11.3):
    a = √((S₁ - lₙ sinα)² + [(hэкр + lₙ cosα) - hи.ш]²); (85)​
    • для луча b (см. рисунок 11.3):
    b = √((S₂ + lₙ sinα)² + [(hэкр + lₙ cosα) - hр.т]²), (86)​

    при условии, что hр.т > hэ и hр.т < (hэ + lₙ cosα);​

    b = lₙ + √(S²₂ + [hэкр - hр.т]²), (87)​

    при условии, что точки, соответствующие (hэ + lₙ cosα), hэ и hр.т лежат на одной прямой;​

    b = √((S₂ + lₙ sinα)² + (hэкр + lₙ cosα - hр.т)²), (88)​

    при условии, что расчетная точка расположена ниже прямой, на которой лежат точки, соответствующие (hэ + lₙ cosα), hэ и hр.т;​
    • для луча с (см. рисунок 11.3):
    c = √((S₁ + S₂)² + [hр.т - hи.ш]²), (89)​

    где а, b, с - то же, что и в формулах (76)-(78);
    S₁, S₂, hи.ш, hр.т - то же, что и в формулах (76)-(78);
    hэкр - высота экрана без учета полки, м;
    lₙ - ширина полки, м;
    α - угол наклона полки, град.​

    11.2.13 Далее расчет выполняют по формулам (82), (83) и кривой 3 на рисунке 11.4.

    Сравнивая полученные при этом результаты с результатами расчета акустической эффективности прямого экрана (без полки), можно оценить дополнительный эффект, обеспечиваемый устройством полки в верхней части экрана. Варьируя шириной полки и углом ее наклона, следует подобрать, учитывая также стоимость сооружения полки, наиболее подходящий вариант устройства верхней полки.

    11.2.14 Увеличение ширины верхней полки приводит к возрастанию акустической эффективности экрана Г-образной формы. Однако применение верхней полки шириной более 1,5 м нецелесообразно, так как при этом возрастает вес полки, особенно при снеговой нагрузке, увеличиваются требования к устойчивости экрана, особенно при сильных порывах ветра, требуется значительное усиление конструкции экрана и возрастает его стоимость.

    11.2.15 В целом за счет модификации верхней части экрана в разумных пределах, то есть без заметного снижения устойчивости экрана, без излишнего накопления снега и мусора и др. возможно получить дополнительное снижение шума по сравнению с вертикальным экраном без полки на 2-3 дБА при ширине полки не более 1,5 м. Дальнейшее увеличение ширины верхней полки дает небольшой прирост эффективности экрана, но одновременно уменьшает его устойчивость, способствует накоплению снега и мусора, затрудняет обслуживание и удорожает экран. Учитывая ограниченные возможности экрана для снижения шума и ограниченный набор возможных мер по борьбе с транспортным шумом в жилых, общественно-деловых и рекреационных зонах и жилой застройке, увеличение акустической эффективности экрана хотя бы на 2-3 дБА является неплохим результатом. Поэтому целесообразно предусматривать в верхней части экрана полку, предпочтительно Г- или Т-образной формы.

    11.2.16 При устройстве наклонного экрана следует учитывать, что его акустическая эффективность зависит от угла наклона по отношению к поверхности территории. В любом случае наклонный экран обеспечивает меньшее снижение шума, чем вертикальный экран той же высоты. Наклонные экраны применяют, когда надо защитить застройку на противоположной стороне дороги от шума, отраженного от экрана, но объем средств на сооружение экрана ограничен. В противном случае целесообразнее сооружать вертикальные экраны с козырьками в верхней части и/или со звукопоглощающей обработкой их поверхности, обращенной в сторону транспортной дороги.

    11.3 Расчет акустической эффективности шумозащитного экрана в виде грунтового шумозащитного вала

    11.3.1 Грунтовые шумозащитные валы представляют собой один из видов шумозащитных экранирующих сооружений. Наличие свободного места, окружающие пространство и ландшафт являются определяющими факторами при выборе между грунтовыми валами и специальными шумозащитными сооружениями.

    11.3.2 На автомобильных и железных дорогах везде, где это возможно и экономично, следует отдавать предпочтение грунтовым валам, поскольку они имеют ряд преимуществ:
    • откос грунтового вала не отражает шум на противоположную от защищаемой сторону, представляет собой удобное место для посадки зеленых насаждений, что значительно улучшает эстетичность земляного вала;
    • валы сочетаются с местным ландшафтом и по сравнению с экранами создают чувство открытости пространства;
    • при устройстве валов обычно не требуются ограждения;
    • стоимость сооружения валов невелика;
    • содержание валов не представляет особых сложностей;
    • валы имеют большой срок службы.
    11.3.3 Земляные валы обладают рядом преимуществ перед экранами-стенками. Для создания валов обычно используют излишки грунта после строительно-земляных работ. Стоимость сооружения валов в два-три раза ниже затрат на изготовление и монтаж экранов-стенок. В теле валов можно располагать авторемонтные предприятия, гаражи, коллекторы и другие коммуникационные сооружения. Озеленение склонов валов придает им живописный вид. Однако валы занимают достаточно большую площадь, поэтому их применение целесообразно в основном в пригородных зонах.

    11.3.4 Акустическая эффективность шумозащитного вала определяется его формой и высотой. По акустическим соображениям следует проектировать грунтовые валы трапецеидального очертания. При большой ширине верхней части грунтового вала происходит двойная дифракция звука, что обеспечивает более высокий шумозащитный эффект.

    11.3.5 Эффективность экранирования прилегающей территории шумозащитным валом (насыпью) ∆Lшз.в определяется положением шумозащитного вала и его геометрическими размерами (высота, ширина верхней части, уклоны откосов).

    11.3.6 Расчетная схема шумозащитного вала зависит от ширины верхней его части. В зависимости от ширины верха шумозащитного вала возможны следующие схемы расчета его акустической эффективности:
    • треугольный или трапецеидальный шумозащитный вал с шириной верхней части не более 2 м рассчитывают как тонкий шумозащитный экран-стенку, вписанный в наиболее высокое сечение вала;
    • при ширине верхней части вала от 2 до 4 м расчет выполняют по аналогии с тонким экраном-стенкой, размещенным под ближней к расчетной точке вершиной вала;
    • расчет трапецеидального вала с шириной верха более 4 м, но менее 10 м выполняют по аналогии с расчетом двух тонких шумозащитных экранов, расположенных под вершинами вала;
    • при ширине верхней части шумозащитного вала свыше 10 м применяют расчетную схему, приведенную на рисунке 11.7. Для этого в разрез вала вписывают прямоугольный параллелепипед, определяют его ширину w, внешний угол откоса вала βₛ и углы Θₛ и Θᵣ между перпендикуляром к вершине вала и лучами а и b соответственно.
    11.3.7 Ближайшую к расчетной точке сторону параллелепипеда рассматривают как условный экран-стенку и рассчитывают его акустическую эффективность по 11.1. По значениям углов Θₛ и Θᵣ на основании номограммы на рисунке 11.8 определяют коэффициент К и далее находят экранирующий эффект вала (насыпи) по формуле

    ∆LАэкр.вал = ∆LАусл.ст + K(lg w + 0,7) - DL, (90)​

    где ∆LАэкр.вал - снижение уровня звука шумозащитным валом, дБА;
    ∆LАусл.ст - снижение уровня звука условным экраном-стенкой, дБА;
    w - ширина вписанного прямоугольного параллелепипеда, м;
    DL = 1 при βₛ ≥ 255°;
    DL = 3 при βₛ ≥ (240-254°);
    DL = 5 при βₛ ≥ (225-239°);
    DL = 6 при βₛ ≥ (210-224°).​

    Для других значений угла βₛ величину DL находят интерполяцией.

    27613258002016-052.jpg
    11.3.8 При проектировании и размещении шумозащитных валов следует учитывать, что при одинаковой акустической эффективности высота шумозащитного грунтового вала должна быть на 15-20% больше высоты вертикального шумозащитного экрана-стенки, при этом существенно увеличивается занимаемая шумозащитным валом площадь территории.

    Аналогично шумозащитному валу выполняют расчет акустической эффективности подобных естественных элементов рельефа (холмы, возвышенности).

    11.3.9 Из акустических соображений грунтовые шумозащитные валы следует размещать как можно ближе к проезжей части автомобильной дороги и назначать внутренний откос по возможности более крутым - 1:1,5 и круче. Максимальная крутизна естественного откоса определяется типом грунта. Для защиты откосов шумозащитного вала от размыва целесообразны устройство газона или обработка поверхности вала вяжущими материалами.

    11.3.10 При необходимости обеспечения устойчивости откоса возможно устройство подпорных стен преимущественно из местных материалов - каменные материалы, габионы, армогрунт, дерево, утилизированные автомобильные покрышки.

    11.3.11 При наличии свободного места внешний откос для лучшего сочетания с существующим ландшафтом рекомендуется устраивать более пологим с уменьшением уклона у его подошвы. Засев травой, посадка кустарника и деревьев за счет большей абсорбции поверхности позволяют увеличить акустическую эффективность грунтового шумозащитного вала и лучше сочетаются с существующим рельефом.

    11.3.12 Во избежание попадания на проезжую часть животных или людей следует осуществлять строительство со стороны застройки вертикальных подпорных стенок, которые затрудняли бы доступ к проезжей части. Как правило, ширина грунтовых валов в верхней части должна быть достаточной для уплотнения грунта вала современными дорожными машинами и составлять не менее 1-2 м.

    11.3.13 Проектирование грунтовых валов из-за увеличения полосы отвода автомобильной дороги требует особого внимания к отводу воды и планировке прилегающей территории во избежание образования застойных областей с затрудненным стоком воды.

    11.3.14 Очертание подошвы шумозащитного вала со стороны проезжей части всегда определяется типом водоотводных сооружений. При проектировании грунтовых валов после строительства земляного полотна необходимо предусматривать отвод воды с обеих сторон вала и обеспечивать дренирование воды из подстилающих слоев дорожной одежды.

    11.3.15 При достаточной площади отвода и наличии хорошо дренирующего материала у подошвы вала устраивают водоотводную канаву, обычную для автомобильных дорог, проходящих в выемке. Когда естественный уклон местности направлен в сторону шумозащитного вала, необходима разработка мер по обеспечению водоотвода от шумозащитного грунтового вала.
     
  13. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    11.4 Расчет акустической эффективности шумозащитного экрана в виде шумозащитной выемки

    11.4.1 Одним из эффективных средств защиты территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и жилой застройки является прокладывание транспортных магистралей в выемках или по дну разработанных оврагов. Акустическая эффективность прокладки дороги в выемке определяется прежде всего глубиной выемки. Внутренние откосы выемки (со стороны источника шума) должны иметь уклон 1:2 или 1:1,5. Внешние откосы выемки (со стороны защищаемой территории) для большего снижения шума следует выполнять необтекаемыми, без округления верхней бровки.

    11.4.2 Эффективность снижения транспортного шума выемкой определяется на основе расчета шумозащитного эффекта условного экрана-стенки, условно вписанного в выемку и имеющего высоту, равную глубине выемки. Влияние крутизны откосов выемки определяется в зависимости от внешнего угла βₛ (рисунок 11.9).

    11.4.3 При проектировании выемки и расчете ее акустического эффекта необходимо выполнить следующие действия.

    На разрезе выемки на чертеже из верхнего края (бровки) выемки опускают перпендикуляр на основание выемки (см. рисунок 11.9), измеряют его высоту, которая соответствует высоте условного экрана-стенки, вписанного в выемку. Отмечают расчетную точку за пределами бровки выемки и акустический центр транспортного потока на высоте 1 м над осью самой дальней полосы движения автотранспорта (или на высоте 1 м над уровнем головки рельса железнодорожного транспорта) и определяют в соответствии с рисунком 11.9 величины а, b, с и внешний угол выемки βₛ. По 11.1 рассчитывают экранирующий эффект условного экрана-стенки ∆LАусл.ст, вписанного в выемку

    ∆LАэ.выем = ∆LАусл.ст - DL, (91)​

    где поправка DL - та же, что и в формуле (90).

    27613258002016-053.jpg
    11.5 Комбинированные шумозащитные сооружения

    11.5.1 Для повышения акустической эффективности валов, выемок, насыпей в ряде случаев требуется сооружение поверх них экранов-стенок (в итоге получаются комбинированные экраны типов: "вал - экран-стенка", "выемка - экран-стенка").

    11.5.2 Так как строительство грунтовых валов возможно только в тех случаях, когда стоимость отвода земли под основание вала незначительна, так как они занимают большую площадь, акустически эффективными могут быть комбинированные шумозащитные сооружения, включающие в себя шумозащитные валы с подпорными стенками и экранами. За счет этого достигается существенное сокращение занимаемой шумозащитным валом территории.

    11.5.3 При отсутствии свободного места, в том числе и в пределах населенных пунктов, можно добиться существенного снижения поверхности занимаемой шумозащитным валом комбинацией грунтового вала, экрана и подпорной стенки.

    11.5.4 Эффективна комбинация шумозащитной выемки, грунтового шумозащитного вала и экрана. Такие комбинированные сооружения, обеспечивая требуемое снижение шума, воспринимаются менее высокими, при этом уменьшается занимаемая сооружением площадь.

    11.5.5 Для повышения акустической эффективности шумозащитного вала дополнительно устанавливают на верху вала экран-стенку высотой Нэ.доп. Для оценки акустической эффективности комбинированного сооружения "шумозащитный вал - экран" вначале определяют акустическую эффективность шумозащитного вала (∆LАвал), затем акустическую эффективность дополнительного экрана-стенки (∆LАэ.доп) и находят их сумму методом энергетического суммирования по формуле

    ∆LАвал-экран = 10lg[10^(0,1∆LАвал) + 10^(0,1∆LАэ.доп)], (92)​

    где ∆LАвал - акустическая эффективность шумозащитного вала, дБА;
    ∆LАэ.доп - акустическая эффективность дополнительного экрана-стенки, дБА.

    11.5.6 Если для повышения акустической эффективности выемки дополнительно устанавливают экран-стенку высотой Н, то для оценки эффективности комбинированного сооружения "выемка + экран" вначале определяют акустическую эффективность выемки (∆LАэ.выем), затем акустическую эффективность дополнительного экрана-стенки (∆LАэ.доп) и далее находят методом энергетического суммирования их сумму по формуле

    ∆LАвыемка-экр = 10lg[10^(0,1∆LАэ.выем) + 10^(0,1∆LАэ.доп)], (93)​

    где ∆LАэ.выем - акустическая эффективность выемки, дБА;
    ∆LАэ.доп - акустическая эффективность дополнительного экрана-стенки, дБА.​

    11.5.7 При очень высокой интенсивности транспортного движения и соответственно высоком уровне шума в ряде случаев для защиты территории и жилой застройки могут быть устроены галереи или тоннели. При этом в зависимости от степени перекрытия проезжей части можно добиться резкого снижения уровня звука (на 25-40 дБ).

    12 Расчет требуемого снижения транспортного шума шумозащитными окнами в жилых и общественных зданиях и рекомендации по их выбору

    12.1 Так как акустическая эффективность экрана по своей физической природе не может превышать 24 дБА, увеличивать высоту экрана свыше определенного предела не имеет смысла. Вместе с тем экран защищает от транспортного шума лишь нижние три-четыре этажа, оставляя без шумозащиты более высокие этажи. В этих случаях необходимо предусмотреть дополнительно установку в отдельных жилых и общественных зданиях шумозащитных окон со стороны фасадов и торцов, обращенных к транспортной дороге.

    12.2 В качестве шумозащитных могут быть рекомендованы окна повышенной звукоизоляции как отечественных, так и зарубежных производителей, обеспечивающие требуемое снижение внешнего шума в режиме проветривания (вентиляции) жилых помещений.

    12.3 Звукоизоляцию окна, в том числе шумозащитного, оценивают на основании его частотной характеристики изоляции воздушного шума в третьоктавных полосах частот, по которой определяют индекс изоляции Rw, дБ. При проведении расчетов уровней звука в дБА допускается пользоваться другой величиной, называемой звукоизоляцией окна RАтран, дБА. Эта величина соответствует снижению окном общего уровня звука А и определяется на основании эталонного спектра шума потока городского транспорта. Уровни звукового давления эталонного спектра, скорректированные по частотной характеристике А по ГОСТ 17187 и нормированные для уровня звука 75 дБА, приведены в таблице 12.1.

    Таблица 12.1​
    Скорректированные по частотной характеристике А
    по ГОСТ 17187 уровни звукового давления эталонного спектра
    27613258002016-054.jpg
    12.4 Для определения величины звукоизоляции RАтран, дБА, из скорректированных третьоктавных уровней звукового давления эталонного спектра Lэт.i (таблица 12.1) вычитают соответствующие третьоктавные величины изоляции воздушного шума окном Rок.i, затем полученные разности энергетически суммируют и результат сложения вычитают из уровня звука эталонного спектра, равного 75 дБА:

    RАтран = 75 - 10lg ∑¹⁶ᵢ₌₁ 10^0,1(Lэт.i - Rок.i). (94)​

    Между величинами RАтранc, дБА, и Rw для окон, дБА, существует связь, выражаемая формулой

    RАтранc ≈ 0,75RW + 3,7. (95)​

    12.5 Снижение внешнего транспортного шума конструкцией окна ∆LА, дБА, определяют по формуле

    ∆LА = LАфас.2м - LАдоп.пом = RАтран - 10lgSₒₖ + 10lgB + 3, (96)​

    где LАфас.2м - уровень звука транспортного потока снаружи в 2 м от уличного фасада здания, дБА;
    LАдоп.пом - допустимый уровень звука в помещении, дБА;
    Sₒₖ - площадь окна, м;
    B - акустическая постоянная помещения, м.​

    12.6 При расчетах постоянную помещения В, м², определяют по формуле

    B = B₁₀₀₀μ, (97)​

    где B₁₀₀₀ - постоянная помещения, м², на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая в зависимости от объема V, м³, и типа защищаемого от шума помещения;
    μ - частотный множитель, определяемый по таблице 12.2.​

    12.7 Для жилых помещений, номеров гостиниц, классных помещений в общеобразовательных организациях, аудиторий учебных заведений, читальных залов библиотек, для рабочих помещений административных зданий, залов конструкторских бюро, залов ресторанов, торговых залов магазинов, залов ожидания аэропортов и вокзалов и т.п. постоянную помещения B₁₀₀₀, м², определяют по формуле

    B₁₀₀₀ = V/6. (98)
    Таблица 12.2​
    Значения частотного множителя μ
    27613258002016-055.jpg
    12.8 С учетом формулы (96) требуемая звукоизоляция шумозащитного окна, дБА, составляет

    Rтреб Атран = LАфас.2м - LАдоп.пом + 10lgSₒₖ - 10lgB - 3. (99)​

    Если в помещении имеется n окон, то в правую часть формулы (99) добавляют член 10lg n.

    Расчеты по формуле (99) необходимо выполнить четыре раза, подставляя вначале в качестве LАфас.2м, LАдоп.пом эквивалентные уровни звука для дневного и ночного периодов суток по отдельности, а затем максимальные уровни звука также по отдельности для дневного и ночного периодов суток. Из найденных четырех значений принимают наибольшее, которое и используют для дальнейших расчетов.

    12.9 Если точные сведения о величинах Sₒₖ и В отсутствуют, то следует воспользоваться ориентировочным эмпирическим среднестатистическим значением 10lg (Sₒₖ/B) = -5,2 дБА [3]. Тогда

    Rтреб Атран = LАфас.2м - LАдоп.пом - 5,2. (100)​

    12.10 Если имеется окно, для которого известен индекс изоляции воздушного шума RW, то ожидаемое снижение внешнего транспортного шума окном, дБА, составит

    ∆LА = LАфас.2м - LАдоп.пом = 0,75RW + 8,9. (101)​

    Если надо подобрать шумозащитное окно, то, рассчитав требуемое снижение внешнего шума, можно найти по этой формуле требуемый индекс изоляции воздушного шума окном RW и подобрать по нему подходящее окно из номенклатуры отечественных и зарубежных шумозащитных окон.

    12.11 Определив по формуле (93) звукоизоляцию окна, находят далее по таблице 12.3 категорию окна.

    Таблица 12.3​
    Категории окон по условиям звукоизоляции
    27613258002016-056.jpg
    12.12 Нормативные значения RАтран звукоизоляции окон в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 12.4 (см. также [4, таблица 2]).

    Таблица 12.4​
    Нормативные значения звукоизоляции окна RАтран
    27613258002016-057.jpg
    12.13 В настоящее время зарубежными и отечественными компаниями выпускается большое количество разнообразных шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума до 40 дБ
    А и более (RАтран до 35 дБ и более).

    12.14 Шумозащитные окна обеспечивают необходимое снижение шума лишь в закрытом состоянии. При открытии хотя бы узкой створки окна его шумозащитный эффект резко падает. Поэтому для возможности вентиляции жилых помещений вместе с шумозащитными окнами следует применять специальные приточные шумозащитные устройства (ПШУ) (оконные или стеновые), позволяющие осуществлять нормативную вентиляцию помещений при закрытых окнах и в то же время не допускающие снижения звукоизоляции окна в силу своей особой конструкции. При выборе ПШУ необходимо проверить, способно ли оно обеспечить необходимый воздухообмен в помещении, и если нет, то необходимо увеличить число ПШУ, обслуживающих помещение.
     
  14. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    13 Методика составления оперативных карт шума (зон акустического дискомфорта) городов

    13.1 Расчет параметров зон акустического дискомфорта вокруг транспортных магистралей


    13.1.1 При решении вопросов шумозащиты жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городов и других населенных пунктов основными задачами являются определение ожидаемых уровней шума на участках жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, прилегающих к транспортным магистралям и промышленным предприятиям, сравнение их с допустимыми уровнями по санитарным нормам и выбор на этой основе вариантов шумозащитных мероприятий с их технико-экономической оценкой.

    13.1.2 Для оценки совместного шумового воздействия на жилую застройку и прилегающие территории различных транспортных источников шума необходимо согласно ГОСТ Р 53187составлять комплексные карты шума и определять на их основе параметры зон акустического дискомфорта.

    13.1.3 Карты шума в обязательном порядке разрабатываются для всех:
    • автомагистралей с интенсивностью движения более 3 млн автомобилей в год,
    • железных дорог с интенсивностью движения более 30 тыс. поездов в год,
    • аэропортов с интенсивностью движения более 50 тыс. операций в год.
    13.1.4 Оперативные карты шума на текущий период, служащие для оценки существующего шумового режима, должны входить в состав проектной документации при разработке ТЭО при строительстве и реконструкции транспортных магистралей согласно СП 51.13330.

    13.1.5 Разработку оперативных карт шума проводят на основе данных об уровнях шума, полученных расчетным путем в соответствии с разделами 6, 7 либо по результатам натурных измерений на базе единых методов контроля шума, установленных ГОСТ 20444, ГОСТ 23337 и ГОСТ 31296.2.

    13.1.6 Процесс разработки оперативной карты шума разделяют на следующие этапы:
    • сбор данных об источниках шума;
    • составление модели местности (здания, рельеф и т.п.);
    • расчет распространения шума от транспортных потоков, стационарных источников, входящих в транспортную инфраструктуру, и фоновых источников шума;
    • нанесение на картографическую подоснову расчетных зон акустического дискомфорта;
    • анализ результатов расчета и разработка рекомендаций по снижению уровней шума.
    13.1.7 Собранные исходные данные используют для расчета распространения шума по стандартизованным методикам. Результаты расчетов накладывают на электронную графическую подоснову примагистральной территории.

    13.1.8 Карты шума составляют на основе официального издания карты местности, показывающей отдельные здания, транспортные дороги, промышленные зоны, сельхозтерритории, зеленые насаждения, а также горизонтали и отметки высот, указывающие высоту над уровнем моря.

    13.1.9 На планировочной подоснове следует также выделять территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и другим учебным заведениям, библиотекам, гостиницам и общежитиям, площадкам отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также к другим территориям, уровни шума на которых нормируются согласно СН 2.2.4/2.1.8.562.

    13.1.10 При моделировании распространения звука в застройке используют трехмерную модель зданий и рельефа.

    13.1.11 Оперативные карты шума примагистральной территории могут быть представлены в виде:
    • графических карт;
    • табличных данных;
    • цифровых данных в электронном виде.
    13.1.12 Более подробная информация, представляемая на оперативных картах шума, должна включать в себя:
    • карты превышений допустимых уровней шума по СН 2.2.4/2.1.8.562 и СП 51.13330 или предельных значений показателей шума по ГОСТ Р 53187 (для городов) на прилегающих к транспортным магистралям территориях;
    • карты прогноза изменения в перспективе состояния окружающей среды по фактору шума;
    • фасадные карты шума, представляющие поэтажное распределение уровней шума;
    • карты шума с распределением населения, подверженного повышенным уровням шума;
    • карты шума с выделением территорий с различными уровнями шума.
    13.1.13 Для разработки карты шума на планировочную подоснову территории с нанесенными на нее источниками шума, жилыми и прочими объектами наносят изолинии равных уровней звука (контуры уровней шума), построенные с шагом 5 дБА (дБ).

    13.1.14 Границы зон обозначают их верхними и нижними пределами, а сами зоны выделяют различными цветами в зависимости от уровня шума.

    13.1.15 При расчете контуров уровней шума и выделении зон, подверженных влиянию различных уровней шума, следует проводить расчет по сетке с шагом, не превышающим 10 м в пределах жилой застройки и не превышающим 30 м в остальных случаях.

    13.1.16 На оперативной карте шума следует выделять граничную линию, соответствующую допустимому уровню шума, равного для территорий жилой застройки 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время. Территория и расположенная на ней жилая застройка, очерченные граничной линией, представляют собой зону акустического дискомфорта.

    13.1.17 При составлении оперативной карты шума в целях мониторинга состояния окружающей среды эквивалентные и максимальные уровни шума рассчитывают для высоты 4 м в соответствии с ГОСТ Р 53187.

    13.1.18 В целях оценки санитарно-защитной зоны или зоны санитарного разрыва карта шума строится для расчетных точек, расположенных на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных и общеобразовательных организаций, на участках школ и больниц, на высоте 1,5 м от поверхности территории в соответствии с ГОСТ 23337.

    13.1.19 При разработке оперативной карты шума проводят расчеты двух видов:
    • расчет уровней шума по сетке с определенным шагом без привязки к фасадам зданий с учетом всех отражений;
    • расчет уровней шума в 2 м от фасадов зданий.
    13.1.20 Для оценки уровней шума на фасадах зданий расчет проводят для расстояния 0,1 м от фасада. В этом случае не учитывают отражение от рассматриваемого фасада здания, но учитывают отражения от фасадов других зданий. Точки на фасаде здания распределяются по сетке с шагом 3 м.

    13.1.21 В городской застройке при наличии узких улиц шаг расчета следует принимать меньшим, чем 10 м, снижая его до 2 м. Интерполяция результатов расчета, полученных для сетки с шагом в 10 м, в данном случае не допускается.

    13.1.22 Для разработки карты превышений предельно допустимых уровней шума на карту наносят контуры уровней, соответствующих допустимым уровням шума или предельным значениям рассматриваемого показателя шума (для городов), и выделяют зоны акустического дискомфорта с нанесением в их пределах данных по числу людей или жилых зданий, подверженных воздействию шума. На данную карту наносят также информацию о площадях территорий (км²), подверженных уровням шума выше 45 и 55 дБА.

    13.1.23 При оценке количества населения, подверженного повышенным уровням шума, на карте шума выделяют фасады жилых зданий, суточные уровни шума в 2 м от которых составляют 55-59 дБА, 60-64 дБА, 65-69 дБА, 70-74 дБА, свыше 75 дБА и т.п.

    13.1.24 При расчетах высоту первого этажа жилого здания принимают равной 4 м над уровнем поверхности, а высоту каждого последующего этажа - равной 3 м. Если высота жилого здания неизвестна, допускается принимать ее равной 8 м.

    13.1.25 Отдельно выделяют информацию о наличии шумозащитного остекления зданий и дворовых фасадов зданий.

    13.1.26 Расчеты параметров шума для составления оперативных карт шума городских территорий целесообразно проводить с помощью автоматизированных программ расчета. Предпочтение следует отдавать программам, наиболее полно учитывающим географические особенности территории, позволяющим учесть максимально возможное число влияющих факторов и аттестованным на соответствие требованиям к качеству программных продуктов по ГОСТ Р 56234.

    13.1.27 При наличии вблизи проектируемого объекта других источников шума создаваемые ими уровни учитывают как фоновые уровни. В случае если разность между расчетным уровнем шума транспортного потока и фоновым уровнем шума превышает 10 дБ (дБА), допускается фоновый уровень шума не учитывать.

    13.1.28 Уровень суммарного шума в расчетной точке определяют путем энергетического суммирования уровней шума источников с учетом коррекций по ГОСТ Р 53187 или ГОСТ 23337на происхождение и характер источника шума.

    13.1.29 Результатом расчета являются параметры шума в расчетных точках. При этом проводят сопоставление параметров шума для всех учитываемых источников и выделяют источники, создающие наибольший шум.

    13.1.30 Калибровку карт шума проводят с помощью замеров уровней шума в контрольных точках на территории городской застройки, проводимых в соответствии с ГОСТ 23337.
     
  15. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    13.1.31 Контрольные точки измерения уровней шума следует выбирать на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, школам и другим учебным заведениям, библиотекам, гостиницам и общежитиям, а также на площадках отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, больниц и санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, на площадках дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и других учебных заведений.

    13.1.32 Измерения следует проводить не менее чем в трех точках на расстоянии 2 м от наружных ограждающих конструкций зданий или на ближайшей к источнику шума границе площадок.

    13.1.33 При калибровке карт шума, построенных для высоты 1,5 м, высоту микрофона следует выбирать по ГОСТ 31296.2, то есть 1,5 м.

    13.1.34 В остальных случаях высота микрофона выбирается равной 4 м. Если расположение микрофона на высоте 4 м по каким-либо причинам невозможно, измерения проводят на высоте 1,5 м, а результаты измерений пересчитывают на высоту 4 м в соответствии с ГОСТ 31295.2 и информацией о положениях и шумовых характеристиках источников шума.

    13.1.35 Измеряемыми параметрами шума являются эквивалентный уровень звука LАэкв и максимальный уровень звука LАмакс.

    13.1.36 Измерения указанных величин проводят в дневное и вечернее время с 07:00 до 23:00 и в ночное время с 23:00 до 7:00.

    13.1.37 Измерения уровней шума проводят на селитебных территориях в местах, где шум источника определенного вида не менее чем на 10 дБ превышает шум, создаваемый остальными источниками (фоновый шум). Обработку результатов измерений проводят в соответствии с ГОСТ 53187.

    13.1.38 Допустимым отклонением результата расчета от измеренного значения считается ±2 дБА для расстояний до 300 м от источника шума до точки измерения и ±3 дБА для расстояний свыше 300 м. При оценке отклонения следует учитывать неопределенность результатов измерений в соответствии с ГОСТ 23337.

    13.1.39 Если отклонение результатов измерений превышает указанные значения, расчетную модель уточняют с учетом погрешности расчетов.

    13.1.40 Погрешность расчетов обусловливается:
    • неопределенностью исходных данных;
    • неопределенностью, связанной с расчетной моделью.
    13.1.41 Пересмотр оперативных карт шума следует проводить не реже одного раза в пять лет.

    В случае любого существенного изменения акустической обстановки на рассматриваемой территории необходимо проводить повторную разработку карт шума, а также планов мероприятий по снижению уровней шума независимо от вышеуказанного срока.

    13.2 Оценка степени зашумленности территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на основе оперативных карт шума (зон акустического дискомфорта)

    13.2.1 На основании установленных зон акустического дискомфорта можно оперативно оценивать шумовой режим на территориях жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, сравнивать между собой акустическое качество различных схем застройки городских районов и микрорайонов, выбирать те или иные шумозащитные мероприятия и оценивать их технико-экономическую эффективность.

    13.2.2 Оперативные карты шума населенного пункта с нанесенными на них зонами акустического дискомфорта позволяют определять площади акустически дискомфортных территорий; объем жилой площади и численность населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта; экономический ущерб от вредного воздействия шума на население.

    При проведении вышеуказанных действий необходимо использовать следующие оценочные коэффициенты:

    1) Коэффициент акустического благоустройства территории жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны
    ηт = (Fтер - Fдиск)/Fтер, (102)​

    где Fтер - общая площадь территории рассматриваемой жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны, га;
    Fдиск - площадь части рассматриваемой территории, попадающей в зону акустического дискомфорта, га.​
    2) Коэффициент акустического благоустройства периметра зданий​

    ηзд = (l - lдиск)/l, (103)​

    где l - общий параметр зданий на территории рассматриваемой жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны, м;
    lдиск - периметр зданий, находящихся в зоне акустического дискомфорта, м.​

    3) Коэффициент акустической комфортности зданий​

    ηкз = (Fжил.пл - Fдиск.пл)/Fжил.пл, (104)​

    где Fжил.пл - общая жилая площадь в зданиях, находящихся на территории жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны, м²;
    Fдиск.пл - жилая площадь в зданиях, попадающих в зону акустического дискомфорта, м².​

    4) Коэффициент годового удельного экономического ущерба, руб./чел., от действия транспортного шума на население в зоне акустического дискомфорта​

    Yуд = Y / Nдиск, (105)​

    где Y - экономическая оценка годового ущерба от действия транспортного шума на население в зоне акустического дискомфорта, приводящего к ухудшению здоровья населения, понижению его работоспособности [1], руб.;
    Nдиск - число жителей, проживающих в зоне акустического дискомфорта, чел.​

    5) Коэффициент доли населения, проживающего в зоне акустического дискомфорта​

    ηN = Nдиск/N, (106)​

    где Nдиск - то же, что и в формуле (105);
    N - общее число жителей на рассматриваемой территории жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны, чел.​

    В формулах (102)-(106) территорию жилой, общественно-деловой или рекреационной зоны рассматривают в пределах либо микрорайона (района), либо города в целом.

    Приложение А
    (справочное)

    Энергетическое суммирование эквивалентных уровней звука,
    создаваемых несколькими источниками шума

    А.1 Суммарный эквивалентный уровень звука Lэкв.сум, дБА, создаваемый в расчетной точке несколькими источниками звука, вычисляют по формуле

    Lэкв.сум = 10lg[10^(0,1LАэкв.1) + 10^(0,1LАэкв.2) + 10^(0,1LАэкв.3) + ... + 10^(0,1LАэкв.n)], (А.1)​

    где LАэкв.i - эквивалентный уровень звука от i-го источника транспортного шума, дБА;
    n - число учитываемых транспортных источников шума.​

    А.2 Для облегчения вычислений по формуле (А.1) могут быть проведены следующие операции:

    А.2.1 Измеренные уровни звука располагают в порядке убывания, начиная с наибольшего значения.

    А.2.2 Вычисляют разность между наибольшим уровнем звука и следующим за ним уровнем звука.

    А.2.3 В зависимости от найденной разности определяют по таблице А.1 поправку, которую прибавляют к наибольшему уровню звука.

    А.2.4 Далее находят разность между полученной суммой и третьим уровнем звука и повторяют действия по А.2.2 и А.2.3, пока не будут использованы все уровни звука LАэкв.i.

    Таблица А.1​
    Вспомогательная таблица, применяемая при
    энергетическом суммировании уровней звука, дБА
    27613258002016-058.jpg
     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 769
  2. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 877
  3. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1 634
  4. admin
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    1 925
  5. admin
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    1 264
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом