1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

СП СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

Тема в разделе "Библиотека форума ВашДом.RU: книги, статьи, учебники", создана пользователем admin, 11.12.2018.

Статус темы:
Закрыта.
  1. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    СП 61.13330.2012
    СВОД ПРАВИЛ

    ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

    Designing of thermal insulation of equipment and pipe lines

    Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
    ОКС 91.120.10
    Дата введения 2013-01-01​
    Предисловие

    Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

    Сведения о своде правил


    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Московский государственный строительный университет (МГСУ) и группа специалистов

    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2011 г. N 608 и введен в действие с 01 января 2013 г.

    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 61.13330.2010 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"

    Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет


    ВНЕСЕНЫ: опечатка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 6, 2012 г. и опечатки, размещенные на официальном сайте ФАУ "ФЦС" (по состоянию на 01.10.2014).

    ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 882/пр c 04.06.2017

    Введение

    Настоящий свод правил разработан с учетом современных тенденций в проектировании промышленной тепловой изоляции и рекомендаций международных организаций по стандартизации и нормированию.

    Нормативный документ содержит требования к теплоизоляционным материалам, изделиям и конструкциям, правила проектирования тепловой изоляции, нормы плотности теплового потока с изолируемых поверхностей оборудования и трубопроводов с положительными и отрицательными температурами при их расположении на открытом воздухе, в помещении, непроходных каналах и при бесканальной прокладке. В документе приведены методы расчета толщины тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, расчетные характеристики теплоизоляционных материалов, правила определения объема и толщины уплотняющихся волокнистых теплоизоляционных материалов в зависимости от коэффициента уплотнения.

    Актуализация выполнена авторским коллективом в составе: канд. техн. наук Б.М.Шойхет (руководитель работы), д-р техн. наук Б.М.Румянцев (МГСУ), В.Н.Якуничев (СПКБ АО "Фирма "Энергозащита"), В.Н.Крушельницкий (ОАО "Атомэнергопроект").

    В работе принимали участие: А.И.Коротков, И.Б.Новиков (ОАО "ВНИПИэнергопром"), канд. техн. наук В.И.Кашинский (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "Теплосеть-Сервис"), С.Л.Кац (ОАО "ВНИПИнефть"), Р.Ш.Виноградова (ОАО "Теплоэлектропроект"), Е.А.Никитина (ОАО "Атомэнергопроект").

    1 Область применения

    Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 °С, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки и трубопроводов с обогревающими их паровыми и водяными спутниками.

    Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных станций и установок. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    2 Нормативные ссылки

    Нормативные документы, на которые в тексте настоящего свода правил имеются ссылки, приведены в приложении А.

    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

    3 Термины и определения

    В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 31913, а также следующие термины с соответствующими определениями: (Измененная редакция, Изм. N 1).

    3.1 плотность теплоизоляционного материала, ρ, кг/м³: Величина, определяемая отношением массы материала ко всему занимаемому им объему, включая поры и пустоты;

    3.2 коэффициент теплопроводности, (λ), Вт/(м·°С): Количество теплоты, передаваемое за единицу времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте, равном единице;

    3.3 расчетная теплопроводность: Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала в эксплуатационных условиях с учетом его температуры, влажности, монтажного уплотнения и наличия швов в теплоизоляционной конструкции;

    3.4 паропроницаемость, μ, мг/(м·ч·Па): Способность материала пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала;

    3.5 температуростойкость: Способность материала сохранять механические свойства при повышении или понижении температуры. Характеризуется предельными температурами применения, при которых в материале обнаруживаются неупругие деформации (при повышении температуры) или разрушение структуры (при понижении температуры) под сжимающей нагрузкой;

    3.6 уплотнение теплоизоляционных материалов: Монтажная характеристика, определяющая плотность теплоизоляционного материала после его установки в проектное положение в конструкции. Уплотнение материалов характеризуется коэффициентом уплотнения, значение которого определяется отношением объема материала или изделия к его объему в конструкции;

    3.7 теплоизоляционная конструкция: Конструкция, состоящая из одного или нескольких слоев теплоизоляционного материала (изделия), защитно-покровного слоя и элементов крепления. В состав теплоизоляционной конструкции могут входить пароизоляционный, предохранительный и выравнивающий слои;

    3.8 многослойная теплоизоляционная конструкция: Конструкция, состоящая из двух и более слоев различных теплоизоляционных материалов;

    3.9 покровный слой: Элемент конструкции, устанавливаемый по наружной поверхности тепловой изоляции для защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды;

    3.10 пароизоляционный слой: Элемент теплоизоляционной конструкции оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, предохраняющий теплоизоляционный слой от проникновения в нее паров воды вследствие разности парциальных давлений пара у холодной поверхности и в окружающей среде;

    3.11 предохранительный слой: Элемент теплоизоляционный конструкции, входящий, как правило, в состав теплоизоляционной конструкции для оборудования и трубопроводов с температурой поверхности ниже температуры окружающей среды с целью защиты пароизоляционного слоя от механических повреждений;

    3.12 температурные деформации: Тепловое расширение или сжатие изолируемой поверхности и элементов конструкции под воздействием изменения температурных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого объекта;

    3.13 выравнивающий слой: Элемент теплоизоляционной конструкции, выполняемый из упругих рулонных или листовых материалов, устанавливается под мягкий покровный слой (например из лакостеклоткани) для выравнивания формы поверхности;

    3.14 Паровые и водяные спутники: Трубопроводы малого диаметра, предназначенные для обогрева основного трубопровода и расположенные в общей с основным трубопроводом теплоизоляционной конструкции. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4 Общие положения

    4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей.

    4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать требованиям:
    • энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
    • эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
    • безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации.
    Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие вещества, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, установленные в санитарных нормах.

    4.3 При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя (20 °С и выше), следует учитывать следующие факторы:
    • месторасположение изолируемого объекта СП 131.13330;
    • температуру изолируемой поверхности;
    • температуру окружающей среды;
    • требования пожарной безопасности;
    • агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
    • коррозионное воздействие;
    • материал поверхности изолируемого объекта;
    • допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;
    • наличие вибрации и ударных воздействий;
    • требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
    • санитарно-гигиенические требования;
    • температуру применения теплоизоляционного материала;
    • теплопроводность теплоизоляционного материала;
    • температурные деформации изолируемых поверхностей;
    • конфигурация и размеры изолируемой поверхности;
    • условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.);
    • условия демонтажа и утилизации.
    Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения:
    • воздействие грунтовых вод;
    • нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.
    При выборе теплоизоляционных материалов и конструкций для поверхностей с температурой теплоносителя 19 °С и ниже и отрицательной температурой дополнительно следует учитывать относительную влажность окружающего воздуха, а также влажность и паропроницаемость теплоизоляционного материала. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    4.4 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
    • теплоизоляционный слой;
    • покровный слой;
    • элементы крепления.
    4.5 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с отрицательной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
    • теплоизоляционный слой;
    • пароизоляционный слой;
    • покровный слой;
    • элементы крепления.
    Пароизоляционный слой следует предусматривать также при температуре изолируемой поверхности ниже 12 °С. Устройство пароизоляционного слоя при температуре выше 12 °С следует предусматривать для оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, если расчетная температура изолируемой поверхности ниже температуры "точки росы" при расчетном давлении и влажности окружающего воздуха.

    Необходимость установки пароизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции для поверхностей с переменным температурным режимом (от "положительной" к "отрицательной" и наоборот) определяется расчетом для исключения накопления влаги в теплоизоляционной конструкции.

    Антикоррозионные покрытия изолируемой поверхности не входят в состав теплоизоляционных конструкций.

    4.6 В зависимости от применяемых конструктивных решений в состав конструкции дополнительно могут входить:
    • выравнивающий слой;
    • предохранительный слой.
    Предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов.
     
  3. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5 Требования к материалам и конструкциям тепловой изоляции

    5.1 В конструкциях теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурами содержащихся в них веществ в диапазоне от 20 до 300 °С для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м³ и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м·К) при средней температуре 25 °С. Допускается применение асбестовых шнуров для изоляции трубопроводов условным проходом до 50 мм включительно.

    Выбор теплоизоляционного материала для конкретной конструкции осуществляется на основании технических требований, изложенных в техническом задании на проектирование тепловой изоляции.

    5.2 В качестве первого теплоизоляционного слоя многослойных конструкций теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурами содержащихся в них веществ в диапазоне от 300 °С и более допускается применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 350 кг/м³ и коэффициентом теплопроводности при средней температуре 300 °С не более 0,12 Вт/(м·К).

    5.3 В качестве второго и последующих теплоизоляционных слоев конструкций теплоизоляции оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ 300 °С и более для всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м³ и коэффициентом теплопроводности при средней температуре 125 °С не более 0,08 Вт/(м·К).

    5.4 Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой при бесканальной прокладке следует применять материалы с плотностью не более 400 кг/м и теплопроводностью не более 0,07 Вт/(м·К) при температуре материала 25 °С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах или технических условиях.

    5.5 Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м³ и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,05 Вт/(м·К) при температуре веществ минус 40 °С и выше и не более 0,04 Вт/(м·К) - при минус 40 °С.

    При выборе материала теплоизоляционного слоя поверхности с температурой от 19 до 0 °С следует относить к поверхностям с отрицательными температурами.

    5.6 Соответствие материалов, применяемых в качестве теплоизоляционного и покровного слоев в составе теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, требованиям к качеству продукции, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности должно быть подтверждено результатами испытаний, выполненных аккредитованными организациями.

    5.7 Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.

    При бесканальной прокладке тепловых сетей следует преимущественно применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы с учетом допустимой температуры применения теплоизоляционного материала и температурного графика работы тепловых сетей.

    Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается.

    5.8 При бесканальной прокладке предварительно изолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке должны быть снабжены системой оперативного дистанционного контроля влажности изоляции (ОДК).

    5.9 Не допускается применять асбестосодержащие теплоизоляционные материалы для конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ и для изоляции трубопроводов подземной прокладки в непроходных каналах.

    5.10 При выборе теплоизоляционных материалов и покровных слоев следует учитывать стойкость элементов теплоизоляционной конструкции к химически агрессивным факторам окружающей среды, включая возможное воздействие веществ, содержащихся в изолируемом объекте.

    Не допускается применение теплоизоляционных материалов, содержащих органические вещества, для изоляции конструкций оборудования и трубопроводов, содержащих сильные окислители (жидкий кислород).

    Для металлических покрытий должна предусматриваться антикоррозионная защита или выбираться материал, не подверженный воздействию агрессивной среды.

    5.11 Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, рекомендуется применять теплоизоляционные изделия на основе базальтового супертонкого или асбестового волокна или другие материалы, вибростойкость которых в условиях эксплуатации подтверждена результатами испытаний, выполненных аккредитованными организациями.

    Для объектов, подвергающихся вибрации, при применении штукатурных защитных покрытий следует предусматривать оклейку штукатурного защитного покрытия с последующей окраской.

    5.12 При проектировании объектов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к содержанию пыли в воздухе помещений в конструкциях теплоизоляции не допускается применение материалов, загрязняющих воздух в помещениях.

    Рекомендуется применение теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты с диаметром волокна не более 5 мкм, изделий из супертонкого стекловолокна в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнеземной ткани и под герметичным защитным покрытием или других материалов, соответствие которых указанным санитарно-гигиеническим требованиям подтверждено результатами испытаний, выполненных аккредитованными организациями.

    5.13 В конструкциях тепловой изоляции, предназначенных для обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции, в качестве покровного слоя рекомендуется применять материалы со степенью черноты не ниже 0,9 (с коэффициентом излучения не ниже 5,0 Вт/(м²·К⁴).

    5.14 Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах.

    Покровный слой из тонколистового металла с наружным полимерным покрытием не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.

    5.15 Покровный слой допускается не предусматривать в теплоизоляционных конструкциях на основе изделий из волокнистых материалов с покрытием (кэшированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи), вспененного синтетического каучука и вспененного полиэтилена для изолируемых объектов, расположенных в помещениях, тоннелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной прокладке трубопроводов. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    5.16 Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ рекомендуется принимать по приложению Б (таблица Б.4). (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица 1 (Исключена, Изм. N 1).

    5.17 При применении теплоизоляционных материалов из вспененных полимеров с закрытыми порами необходимость применения пароизоляционного слоя должна быть обоснована расчетом. При исключении пароизоляционного слоя следует предусматривать герметизацию стыков изделий материалами, не пропускающими водяные пары.

    5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

    а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

    б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

    в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.​

    При этом допускается применение горючих материалов группы Г3 или Г4 для:
    • пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;
    • слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;
    • покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 30 м длины трубопровода;
    • теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали в наружных технологических установках.
    Покровный слой из слабогорючих материалов группы Г1 и Г2, применяемых для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе стеклоткани.

    5.19 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования должна обеспечивать безусловное выполнение требований безопасности и защиты окружающей среды.

    Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов группы Г3 и Г4, следует предусматривать:
    • вставки длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 100 м длины трубопровода;
    • участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.
    При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.

    При применении конструкций теплопроводов в тепловой изоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается не делать противопожарные вставки.

    Требования к пожарной безопасности теплоизоляционных конструкций трубопроводов тепловых сетей определяются по СП 124.13330.

    5.20 Для элементов оборудования и трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации систематического наблюдения, следует предусматривать сборно-разборные съемные теплоизоляционные конструкции.

    Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры и компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.

    5.21 Изделия из минеральной ваты (каменной ваты и стекловолокна), применяемые в качестве теплоизоляционного слоя для трубопроводов подземной канальной прокладки, должны быть гидрофобизированы.

    Не допускается применение теплоизоляционных материалов, подверженных деструкции при взаимодействии с влагой (асбестосодержащая мастичная изоляция, изделия известково-кремнеземистые, перлитоцементные и совелитовые).

    5.22 При проектировании тепловой изоляции следует учитывать возможность коррозионного воздействия теплоизоляционного материала или входящих в его состав химических веществ на металлические поверхности оборудования и трубопроводов в присутствии влаги. В зависимости от материала изолируемой поверхности (сталь углеродистая, сталь легированная, цветные металлы и сплавы) и вида коррозии (окисление, щелочная коррозия, растрескивание под напряжением) в техническом задании на проектирование следует указывать требования по ограничению содержания в теплоизоляционном материале водорастворимых хлоридов, фторидов, свободных щелочей и рН материала.

    5.23 Тепловая изоляция трубопроводов с обогревающими их спутниками предусматривает их совместную прокладку в общей теплоизоляционной конструкции. Конструктивные решения тепловой изоляции определяются числом спутников и их расположением относительно трубопровода в конструкции. Применяются системы обогрева, предусматривающие частичный и полный обогрев трубопровода. Для повышения эффективности теплообмена между спутником и трубопроводом применяются конструктивные решения (распорки, подкладки), обеспечивающие максимальное использование теплоотдающей поверхности спутника и тепловоспринимающей поверхности трубопровода в пространстве, ограниченном теплоизоляционной конструкцией. Для снижения тепловых потерь через участок теплоизоляционной конструкции, контактирующий с воздухом в пространстве, ограниченном теплоизоляционной конструкцией, за счет уменьшения радиационной составляющей теплового потока, могут применяться внутренние обкладки (экраны) из алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм или фольгированных листовых и рулонных материалов, с учетом допустимой температуры их применения. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
     
  4. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    6 Проектирование тепловой изоляции

    6.1 Расчет толщины теплоизоляционного слоя по нормированной плотности теплового потока

    6.1.1 Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность объектов, расположенных в Европейском регионе России, следует принимать:
    • для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных:
      • на открытом воздухе - по таблицам 2 и 3;
      • в помещении - по таблицам 4 и 5;
    • для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных:
      • на открытом воздухе - по таблице 6;
      • в помещении - по таблице 7;
    • при прокладке в непроходных каналах:
      • для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей - по таблицам 8 и 9;
      • для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах - по таблице 10;
      • для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при бесканальной прокладке - по таблицам 11-12.
    Нормы плотности теплового потока для толстостенных металлических трубопроводов следует принимать по условному диаметру, соответствующему стандартным трубам того же наружного диаметра.

    При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе.

    6.1.2 При расположении изолируемых объектов в других регионах страны следует учитывать изменение стоимости теплоты в зависимости от района строительства и способа прокладки трубопровода (места установки оборудования):
    • нормы плотности теплового потока для плоской и цилиндрической поверхностей с условным проходом более 1400 мм, qʳᵉᵍ, определяются по формуле

    qʳᵉᵍ = qK, (1)​
    • нормы плотности теплового потока для цилиндрической поверхности с условным проходом 1400 мм и менее, qₗʳᵉᵍ, определяются по формуле
    qₗʳᵉᵍ = qₗK, (2)​

    где q - нормированная поверхностная плотность теплового потока, Вт/м², принимаемая по таблицам 2-7;
    qₗ - нормированная линейная плотность теплового потока (на 1 м длины цилиндрического объекта), Вт/м, принимаемая по таблицам 2-12;
    K - коэффициент, учитывающий изменение стоимости теплоты и теплоизоляционной конструкции в зависимости от района строительства и способа прокладки трубопровода (места установки оборудования), (см. таблицу 13).​

    Таблица 2​
    Нормы плотности теплового потока оборудования и
    трубопроводов с положительными температурами при
    расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000
    61133302012-001.jpg
    Таблица 3​
    Нормы плотности теплового потока оборудования и
    трубопроводов с положительными температурами при
    расположении на открытом воздухе и числе часов работы 5000 и менее
    61133302012-002.jpg
    Таблица 4​
    Нормы плотности теплового потока для оборудования
    и трубопроводов с положительными температурами
    при расположении в помещении и числе часов работы более 5000
    61133302012-003.jpg
    Таблица 5​
    Нормы плотности теплового потока для оборудования
    и трубопроводов с положительными температурами при
    расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее
    61133302012-004.jpg
    Таблица 6​
    Нормы плотности теплового потока для оборудования и
    трубопроводов с отрицательными температурами
    при расположении на открытом воздухе
    61133302012-005.jpg
    Таблица 7​
    Нормы плотности теплового потока для оборудования
    и трубопроводов с отрицательными температурами
    при расположении в помещении
    61133302012-006.jpg
     
  5. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов
    двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке

    Таблица 8​
    Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
    двухтрубных водяных сетей при подземной канальной
    прокладке и продолжительности работы в год более 5000 ч
    61133302012-007.jpg
    Таблица 9​
    Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
    двухтрубных водяных сетей при подземной канальной
    прокладке и продолжительности работы в год 5000 ч и менее
    61133302012-008.jpg
    Таблица 10​
    Нормы плотности теплового потока через
    поверхность изоляции паропроводов с конденсатопроводами
    при их совместной прокладке в непроходных каналах
    61133302012-009.jpg
     
  6. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов
    двухтрубных водяных сетей при подземной бесканальной прокладке

    Таблица 11​
    Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
    при подземной бесканальной прокладке и
    продолжительности работы в год более 5000 ч
    61133302012-010.jpg
    Таблица 12​
    Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
    при подземной бесканальной прокладке и
    продолжительности работы в год 5000 ч и менее
    61133302012-011.jpg
    Таблица 13​
    61133302012-012.jpg
    6.1.3 Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий, применяемых для изоляции оборудования и трубопроводов надземной и подземной прокладок следует принимать с учетом плотности в конструкции, влажности в условиях эксплуатации, швов и влияния мостиков холода элементов крепления.

    Коэффициент теплопроводности уплотняющихся материалов при оптимальной плотности в конструкции следует принимать по данным сертификационных испытаний или по данным, приведенным в справочном приложении Б.

    6.1.4 При бесканальной прокладке трубопроводов теплопроводность основного слоя теплоизоляционной конструкции, λₖ, определяется по формуле

    λₖ = λₒK, (3)​

    где λₒ - теплопроводность сухого материала основного слоя, Вт/(м·К);
    K - коэффициент, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимаемый в зависимости от вида теплоизоляционного материала и типа грунта по таблице 14.​

    Таблица 14​
    61133302012-013.jpg
    6.1.5 За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать:

    а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:
    • для технологического оборудования и трубопроводов - среднюю за год;
    • для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе - среднюю за год;
    • для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °С и ниже;
    б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 20 °С;

    в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 40 °С;

    г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.​

    6.1.6 Температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

    Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:

    а) для водяных тепловых сетей:
    • для подающего трубопровода при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулировании - максимальную температуру теплоносителя;
    • для подающего трубопровода при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании - в соответствии с таблицей 15;
    • для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей 50 °С;
    б) для паровых сетей - максимальную температуру пара среднюю по длине рассматриваемого участка паропровода;

    в) для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или горячей воды.​

    Таблица 15​
    61133302012-014.jpg
    6.1.7 При определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:
    • для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;
    • для паровых сетей - максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);
    • для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или воды.
     
  7. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    6.2 Определение толщины изоляции по заданной величине теплового потока

    При расчете толщины тепловой изоляции по заданной величине теплового потока расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха принимают в соответствии с пунктами 6.1.5 и 6.1.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.3 Определение толщины тепловой изоляции по технологическим требованиям

    При расчете толщины тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных на открытом воздухе, в качестве расчетной температуры окружающего воздуха принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.

    При расчете толщины тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных на открытом воздухе, в качестве расчетной температуры окружающего воздуха принимается средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца.

    Для оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении, расчетная температура окружающего воздуха принимается в соответствии с заданием на проектирование, а при отсутствии указаний о температуре окружающего воздуха принимается равной 20°С.

    Расчетная температура теплоносителя принимается в соответствии с заданием на проектирование. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.4 Определение толщины тепловой изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами)

    При расчете толщины тепловой изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами, расчетную температуру окружающей среды следует принимать для трубопроводов, расположенных:
    • на открытом воздухе и в помещении - в соответствии с 6.3;
    • в тоннелях - 40°С;
    • в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.
    Расчетную температуру теплоносителя принимают в соответствии с заданием на проектирование. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.5 Определение толщины тепловой изоляции по заданному количеству конденсата в паропроводах

    При расчете толщины тепловой изоляции паропроводов перегретого и насыщенного пара расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать в соответствии с 6.3.

    Расчетные параметры пара принимают в соответствии с заданием на проектирование. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.6 Определение толщины тепловой изоляции по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости

    При расчете толщины тепловой изоляции по заданному времени приостановки движения жидкости в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости расчетные параметры окружающего воздуха и теплоносителя следует принимать в соответствии с 6.3 и заданием на проектирование. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.7 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре на поверхности изоляции

    6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не более, °С:

    а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зонах помещений и содержащих вещества с температурой:
    • выше 500 °С .................................... 55
    • от 150 до 500 °С .............................. 45
    • 150 °С и ниже .................................. 40
    • вспышки паров ниже 45 °С ........... 35
    б) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне:
    • при металлическом покровном слое ..................... 55
    • для других видов покровного слоя ........................ 60.
    Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С.

    6.7.2 Расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать для поверхностей, расположенных:
    • на открытом воздухе - среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;
    • в помещении - в соответствии с 6.3.
    6.7.3 При необходимости одновременного выполнения требований 6.1-6.5 и 6.7 принимается большее значение расчетной толщины изоляции.
     
  8. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    6.8 Расчет толщины тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха

    Данный расчет следует выполнять только для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении.

    Расчетная температура и относительная влажность воздуха принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

    Для изолируемых поверхностей с отрицательными температурами, расположенных в помещении, толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям 6.1, 6.2, должна быть проверена по 6.8. В результате сравнения принимается большее значение толщины слоя. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.9 При расчете толщины тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях газоходов, транспортирующих газы, содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных продуктов, расчетную температуру окружающей среды следует принимать в соответствии с 6.3.

    Расчетные параметры газов принимают в соответствии с заданием на проектирование. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.10 При расчете тепловой изоляции трубопроводов с обогревающими их паровыми или водяными спутниками расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать:
    • на открытом воздухе - среднюю наиболее холодной пятидневки или в соответствии с заданием на проектирование;
    • в помещении - в соответствии с заданием на проектирование, а при отсутствии указаний о температуре окружающего воздуха - 20°С;
    • в тоннелях - 40°С;
    Расчетную температуру теплоносителя в трубопроводе и обогревающем его спутнике принимают в соответствии с заданием на проектирование. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6.11 Теплоизоляционную конструкцию с теплоизоляционным слоем из однородного материала, установленного в несколько слоев, при расчетах рассматривают как однослойную.

    Расчет толщины теплоизоляционного слоя конструкции, состоящей из двух и более слоев разнородных материалов, следует проводить исходя из того, что межслойная температура не превышает максимальную температуру применения теплоизоляционного материала последующих слоев. Толщину каждого слоя рассчитывают отдельно.

    6.12 Расчетную толщину теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции на основе волокнистых материалов и изделий (матов, плит, холстов) следует округлять до значений кратных 10 мм.

    В конструкциях на основе минераловатных цилиндров, жестких ячеистых материалов, материалов из вспененного синтетического каучука, полиэтилена и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщину изделий по нормативным документам на соответствующие материалы.

    Если расчетная толщина теплоизоляционного слоя не совпадает с номенклатурной толщиной выбранного материала, следует принимать по действующей номенклатуре ближайшую более высокую толщину теплоизоляционного материала.

    Допускается принимать ближайшую более низкую толщину теплоизоляционного слоя в случаях расчета по температуре на поверхности изоляции и нормам плотности теплового потока, если разница между расчетной и номенклатурной толщиной не превышает 3 мм.

    6.13 Минимальную толщину теплоизоляционного слоя следует принимать:
    • при изоляции цилиндрами из волокнистых материалов - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;
    • при изоляции тканями, полотном стекловолокнистым, шнурами - 20 мм;
    • при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов - 20 мм;
    • при изоляции жесткими материалами, изделиями из вспененных полимеров - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями.
    6.14 Предельная толщина теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов приведена в приложении Г.

    Если расчетная толщина больше, чем может обеспечить в соответствии с приложением Г выбранный теплоизоляционный материал, следует применить более эффективный теплоизоляционный материал.

    Применение конструкций с большей толщиной теплоизоляционного слоя требует технического обоснования.

    6.15 Толщину теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции приварной, муфтовой и несъемной фланцевой арматуры следует принимать равной толщине изоляции трубопровода.

    Толщину теплоизоляционного слоя в съемных теплоизоляционных конструкциях фланцевых соединений и фланцевой арматуры с положительной и отрицательной температурой транспортируемых веществ следует принимать равной толщине изоляции трубопровода.

    6.16 Для поверхностей с температурой выше 300 °С и ниже минус 60 °С не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего.

    6.17 Заказные толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов следует определять по рекомендуемому приложению Д.

    6.18 Толщину металлических и композиционных материалов, применяемых в качестве покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра трубопровода или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по приложению Б (таблицы Б.2 и Б.3). (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица 16 (Исключена, Изм. N 1).

    6.19 В качестве покровного слоя теплоизоляционных конструкций диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,7-0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,6 мм.

    6.20 Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гофрированными.

    6.21 Штукатурный покровный слой теплоизолированной поверхности, расположенной в помещении, должен быть оклеен тканью. Толщину штукатурного покрытия при укладке по жестким или волокнистым материалам в зависимости от диаметра изолируемого объекта рекомендуется принимать по таблице 17.

    Таблица 17​
    61133302012-015.jpg
    6.22 Для теплоизоляционных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, следует предусматривать защиту металлических покрытий от коррозии.

    При использовании в качестве покровного слоя стали тонколистовой оцинкованной толщина цинкового покрытия выбирается с учетом степени агрессивного воздействия среды и предполагаемого срока службы покровного слоя, но не менее 20 мкм.

    При применении в качестве покровного слоя листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов и теплоизоляционного слоя в стальной неокрашенной сетке или при устройстве каркаса следует предусматривать установку под покровный слой прокладки из рулонного материала или окраску покровного слоя изнутри битумным лаком.

    6.23 Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку сетки стальной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками размером не более 12x12 мм.

    6.24 Конструкция тепловой изоляции должна исключать ее деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. В составе теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов следует предусматривать опорные элементы и разгружающие устройства, обеспечивающие механическую прочность и эксплуатационную надежность конструкций.

    На вертикальных участках трубопроводов и оборудования опорные конструкции следует предусматривать через каждые 3-4 м по высоте.

    6.25 В конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ не следует применять металлические крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью не более 0,23 Вт/(м·°С).

    Деревянные крепежные детали должны быть обработаны антипиреном и антисептическим составом.

    Элементы крепления, изготовленные из углеродистой стали, должны иметь антикоррозийное покрытие.

    6.26 Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует принимать в соответствии с ГОСТ 17314.

    6.27 Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь антикоррозионное покрытие или изготавливаться из коррозионно-стойких материалов.

    Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует предусматривать:
    • для поверхностей с температурой от минус 40 до 400 °С - из углеродистой стали;
    • для поверхностей с температурой выше 400 и ниже минус 40 °С - из того же материала, что и изолируемая поверхность.
    Элементы крепления теплоизоляционного и покровного слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха ниже минус 40 °С, следует применять из легированной стали или алюминия.

    6.28 Конструкция покровного слоя тепловой изоляции должна допускать возможность компенсации температурных деформаций изолируемого объекта и теплоизоляционной конструкции.

    Температурные швы в защитных покрытиях горизонтальных трубопроводов следует предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах - в местах установки опорных конструкций.

    При изоляции жесткими формованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.

    6.29 Выбор материала для покровного слоя теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха минус 40 °С и ниже, следует производить с учетом температурных пределов применения материалов по действующим нормативным документам.

    6.30. Конструкция крепления покровного слоя тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ должна исключать возможность повреждения пароизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

    6.31 Для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при применении пароизоляционного слоя из рулонных материалов без сплошной наклейки следует предусматривать герметизацию швов пароизоляционного слоя; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60 °С следует также предусматривать герметизацию швов покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами.

    6.32 Для бесканальной прокладки трубопроводов тепловых сетей в сухих грунтах возможно применение изоляции из штучных формованных изделий (скорлупы, сегменты) из пенополиуретана или полимербетона с водонепроницаемым покровным слоем, при этом теплоизоляционные изделия следует укладывать на водостойких и температуростойких мастиках или клеях.

    6.33 При расчете тепловой изоляции трубопроводов со спутниками расчетную температуру окружающей среды следует принимать:
    • на открытом воздухе - среднюю наиболее холодной пятидневки или в соответствии с заданием на проектирование;
    • в помещении - в соответствии с заданием на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха - 20°С;
    • в тоннелях - 40°С;
    • Расчетную температуру теплоносителя в трубопроводе и обогревающем его спутнике принимают в соответствии с заданием на проектирование тепловой изоляции. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
     
  9. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение А
    (обязательное)

    Перечень нормативных документов,
    на которые имеются ссылки в тексте

    ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

    ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

    ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

    ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования

    ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

    ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию

    ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

    ГОСТ 31913-2011 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

    ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

    СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети"

    СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2)

    Приложение А (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Приложение Б
    (справочное)

    Технические характеристики теплоизоляционных,
    защитно-покровных и пароизоляционных материалов и изделий

    Таблица Б.1​
    61133302012-016.jpg
    Таблица Б.2​
    Толщина металлических листов для покровного слоя тепловой изоляции
    61133302012-017.jpg
    Таблица Б.3​
    Композиционные рулонные материалы для покровного слоя тепловой изоляции
    61133302012-018.jpg
    Таблица Б.4​
    Количество слоев пароизоляционного материала в зависимости
    от температуры изолируемой поверхности и срока эксплуатации
    61133302012-019.jpg
     
  10. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение В
    (рекомендуемое)

    Методы расчета тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

    В.1 Расчетные формулы стационарной теплопередачи в теплоизоляционных конструкциях

    Поверхностная плотность теплового потока через плоские поверхности рассчитывается по формулам:
    • однослойная плоская стенка
    qF = (tв - tн) / (Rвн + R + Rиз + Rн); (В.1)​
    • многослойная плоская стенка из n слоев
    qF = (tв - tн) / (Rвн + R + ∑ⁿᵢ₌₁Rᵢ + Rн). (В.2)​

    Линейная плотность теплового потока через цилиндрические поверхности рассчитывается по формулам:
    • однослойная цилиндрическая стенка
    qL = (tв - tн) / (Rᴸвн + Rᴸ + Rᴸиз + Rᴸн); (В.3)​
    • многослойная цилиндрическая стенка из n слоев
    qL = (tв - tн) / (Rᴸвн + Rᴸ + ∑ⁿᵢ₌₁Rᴸᵢ + Rᴸн); (В.4)​

    где qF - поверхностная плотность теплового потока через плоскую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м²;
    tв - температура среды внутри изолируемого объекта, °С;
    tн - температура окружающей среды, °С;
    Rвн - сопротивление теплоотдаче на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, м²·°С/Вт;
    Rн - то же, на наружной поверхности теплоизоляции, м²·°С/Вт;
    R - термическое сопротивление стенки изолируемого объекта, м²·°С/Вт;
    Rиз - то же, плоского слоя изоляции, м²·°С/Вт;
    ∑ⁿᵢ₌₁Rᵢ - полное термическое сопротивление -слойной плоской изоляции;
    Rᵢ - термическое сопротивление i-го слоя, м²·°С/Вт;
    qL - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м;
    Rᴸвн - линейное термическое сопротивление теплоотдаче внутренней стенки изолируемого объекта, м²·°С/Вт;
    Rᴸн - то же, наружной изоляции, м²·°С/Вт;
    Rᴸ - линейное термическое сопротивление цилиндрической стенки изолируемого объекта, м²·°С/Вт;
    Rᴸиз - то же, цилиндрического слоя изоляции, м²·°С/Вт;
    ∑ⁿᵢ₌₁Rᴸᵢ - полное линейное термическое сопротивление n-слойной цилиндрической изоляции;
    Rᴸᵢ - линейное термическое сопротивление i-го слоя, м²·°С/Вт.​

    В уравнениях (В.1)-(В.4) сопротивления теплоотдаче и термические сопротивления стенок определяются по формулам:

    Rвн = 1/αвн; Rн = 1/αн; Rиз = δизиз; R = δ; Rᵢ = δᵢ/αᵢ; (В.5)

    Rᴸвн = 1/πdвнcтαвн; Rᴸн = 1/πdнизαн; Rᴸиз = (1/2πλиз)ln(dниз/dнcт); (В.6)

    Rᴸ = (1/2πλст)ln(dнст/dвнст); Rᴸᵢ = (1/2πλᵢ)ln(dⁱн/dⁱвн); (В.7)​

    где αвн, αн - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м²·°С);
    λст, λиз, λᵢ - коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, Вт/(м²·°С);
    δ, δиз, δᵢ - толщина соответственно стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, м;
    dвнcт, dнcт - внутренний и наружный диаметры стенки изолируемого объекта, м;
    dниз - наружный диаметр изоляции, м;
    dⁱн, dⁱвн - наружный и внутренний диаметры i-го слоя n-слойной изоляции, м.​

    Распределение температур в многослойной изоляции рассчитывается по формулам:
    • температуры на внутренней и наружной поверхностях стенки изолируемого объекта плоской формы:
    tвнст = tв - qFRвн; tнст = tвнст - qFRст; (В.8)​
    • температура tᴴ₁ на наружной поверхности первого слоя изоляции, на границе первого и второго слоев
    tᴴ₁ = tнст - qFR₁; (В.9)​
    • и далее, начиная со второго слоя, на границах (i-1)-го и i-го слоев
    tᴴᵢ = tᴴ₍ᵢ₋₁₎ - qFRᵢ; (В.10)​
    • температура на наружной поверхности i-слоя -слойной стенки:
    tᴴᵢ = tн + qFRн. (В.11)​

    Распределение температур в цилиндрических многослойных изоляционных конструкциях рассчитывается по формулам:

    tвнст = tв - qLRᴸвн; tнст = tвнст - qLRᴸ; (В.12)

    tᴴ₁ = tнст - qLRᴸ₁; (В.13)

    tᴴᵢ = tᶜᵀ₍ᵢ₋₁₎ - qLRᴸᵢ; (В.14)

    tᴴᵢ = tн + qLRᴸн. (В.15)​

    Значения поверхностной и линейной плотности тепловых потоков, входящих в формулы (В.8)-(В.15), определяются по (В.1)-(В.4), а термические сопротивления - по (В.5)-(В.7).

    При расчете многослойных конструкций по формулам (В.2), (В.4) необходимо знать коэффициенты теплопроводности изоляционных слоев. Поскольку они зависят от температуры должны быть известны средние температуры каждого слоя, для определения которых необходимо знать температуры на границах слоев. Для их расчета используется метод последовательных приближений, предусматривающий проведение нескольких расчетных операций.

    На первом этапе для всех слоев средняя температура изоляции принимается равной полусумме температур внутренней и наружной среды, при этой температуре определяется теплопроводность всех теплоизоляционных слоев. Затем, по (2), (4) определяют значения qF или qL и по (В.8)-(В.11) для плоской и по (В.12)-(В.15) цилиндрической стенок рассчитывают температуры на границах слоев и средние температуры каждого слоя.

    На втором этапе по найденным на первом этапе средним температурам слоев вновь определяют теплопроводность всех слоев, затем находят плотности потоков тепла и снова рассчитывают послойные температуры, и так далее до требуемой точности расчета. Например, до тех пор, пока послойные температуры на k-м и (k-1)-м шаге будут отличаться не более чем на 5%. В практических расчетах для этой цели необходимо проведение не более 3-4 расчетных операций.
     
  11. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    В.2 Расчет тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

    В практических расчетах тепловой изоляции принимается ряд допущений, позволяющих использовать упрощенные расчетные формулы.

    Сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для жидких и газообразных сред является пренебрежимо малым в сравнении с термическим сопротивлением теплоизоляционного слоя и в практических расчетах может не учитываться.

    Теплопроводность стенок изолируемого оборудования и трубопроводов, изготовленных из металла, в десятки раз превышает теплопроводность изоляции, поэтому термическим сопротивлением стенки также можно пренебречь без заметного снижения точности расчета.

    С учетом указанных допущений в практических расчетах для определения теплового потока через изолированные стенки трубопроводов и оборудования используются следующие формулы:
    • для плоских поверхностей и цилиндрических диаметром более 2 м
    qF = K(tв - tн) / ∑ⁿᵢ₌₁(Rᵢ + Rн); (В.16)​
    • для трубопроводов диаметром менее 2 м
    qL = K(tв - tн) / ∑ⁿᵢ₌₁(Rᶫᵢ + Rᶫн), (В.17)​

    где K - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор (таблица В.1).

    Таблица В.1​
    Значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов
    61133302012-020.jpg
    Термическое сопротивление слоев тепловой изоляции и сопротивление внешней теплоотдаче в (В.16), (В.17) определяется по формулам (В.5), (В.6), в которых теплопроводность изоляции принимается по приложению Б, а коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции - по таблице В.2.

    Таблица В.2​
    Значения коэффициента теплоотдачи α, Вт/(м²·°С)
    61133302012-021.jpg
    При расчете тепловой изоляции объектов, расположенных под землей, учитывается их тепловое взаимодействие с массивом окружающего грунта.

    Плотность теплового потока через теплоизоляционные конструкции, граничащие с грунтом, определяется по формулам (В.1)-(В.4), в которых термические сопротивления внешней теплоотдаче Rн и Rᶫн заменяются термическим сопротивлением грунта.

    В общем случае термическое сопротивление грунта зависит от конфигурации и расположения изолируемого объекта в массиве грунта, его температуры и теплопроводности, что влияет на распределение температур и тепловых потоков в теплоизоляционном слое.

    В инженерных расчетах принимается допущение об одномерности температурного поля в теплоизоляционном слое, что позволяет с достаточной для практики точностью использовать формулы (В.5)-(В.7) для расчета термического сопротивления плоских и цилиндрических теплоизоляционных конструкций подземных объектов.

    В.2.1 Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока


    Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока - qFᴴ, qLᴴ для однослойных конструкций выполняется по следующим формулам.

    Для плоских и цилиндрических поверхностей с диаметром 1,4 м и более используется формула

    δиз = λиз[K(tв - tн)/qFᴴ - Rн]; (В.18)
    Таблица В.3​
    Ориентировочные значения Rнᶫ, м·°С/Вт
    61133302012-022.jpg
    Для однослойных цилиндрических поверхностей с диаметром менее 1,4 м используется формула

    ln B = 2πλиз[K(tв - tн)/qLᴴ - Rнᶫ]. (В.19)​

    Коэффициент дополнительных тепловых потерь K через опоры трубопроводов в расчете толщины тепловой изоляции по нормативной плотности теплового потока принимается равным 1.

    При расчете по формуле (В.19) предварительно определяют величину ln B, где B = (dнᶜᵀ + 2δиз)/dн из. Приближенные значения принимаются по таблице В.3.

    Затем находят величину B и определяют требуемую толщину изоляции по формуле

    δиз = dнᶜᵀ(B - 1)/2. (В.20)​

    Для двухслойных теплоизоляционных конструкций расчет толщины слоев по нормированной плотности теплового потока производится в следующей последовательности.

    В случае, когда максимальная температура применения одного из выбранных теплоизоляционных материалов ниже температуры стенки изолируемого объекта в двухслойных теплоизоляционных конструкциях в качестве первого слоя на изолируемую поверхность устанавливается материал с более высокой допустимой температурой применения.

    Толщина первого слоя определяется из условия, чтобы температура между обоими слоями t₁, t₂ не превышала максимальной температуры применения основного изоляционного материала.

    Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для расчета толщины первого слоя применяется формула

    δиз1 = λиз1[(tв - t₁,₂)/qFᴴ]. (В.21)​

    Для второго слоя применяется формула (В.18), в которую вместо значения tв подставляется t₁,₂.

    При расчете цилиндрических объектов с диаметром менее 2 м - аналогично однослойной конструкции по уравнению

    ln B₁ = 2πλиз1[K(tв - t₁,₂)/qLᴴ], (В.22)​

    в котором B₁ = (dнᶜᵀ + 2δиз1)/dнᶜᵀ, определяют величину ln B₁, затем находят B₁ и толщину первого слоя, м:

    δиз1 = dнᶜᵀ(B₁ - 1)/2.​

    Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (В.19), в которой вместо значения tв подставляется значение t₁,₂, а вместо B - B₂.

    B₂ = (dиз1 + 2δиз2)/dиз1.​

    Определив ln B₂ находят B₂, а затем толщину изоляции второго слоя, м:

    δиз2 = dиз1(B₁ - 1)/2. (В.23)​

    Расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нормативной плотности теплового потока может быть выполнен методом последовательных приближений. Последовательность расчета для однослойной цилиндрической конструкции следующая.

    Задаваясь начальным значением толщины изоляции δ₀, м, определяемой требуемой точностью расчета, например, 0,001 м, с помощью последовательных шагов 1, 2, 3, 4, ..., i для толщины изоляции: δ₁ = δ₀1; δ₂ = δ₀2; δ₃ = δ₀3, ..., δᵢ = δ₀i производят вычисление линейной плотности тепловых потоков qL¹; qL²; …; qLⁱ по уравнению

    qLⁱ = π(tв - tн) / [1/αн(dнᶜᵀ + 2δ₀i) + (1/2λиз)ln((dнᶜᵀ + 2δ₀i)/dнᶜᵀ)]. (В.24)​

    На каждом шаге вычислений i производится сравнение qLⁱ с заданным значением нормативного удельного потока qLᴴ. При выполнении условия

    qLⁱ - qLᴴ ≤ 0 (В.25)​

    вычисления заканчиваются, а найденная величина δ = δ₀i является искомой, обеспечивающей заданную величину тепловых потерь.

    Расчетные параметры при определении толщины изоляции по нормируемой плотности теплового потока следует принимать по 6.1.1-6.1.6 настоящего свода правил.

    В.2.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
  12. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    В.2.2 Расчет толщины изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами

    Требуемое полное термическое сопротивление изоляции Rᶫ = Rᶫиз + Rᶫн трубопровода длиной l, м, для обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого по нему вещества от начальной t'в до конечной t"в при расходе вещества G, кг/ч, теплоемкостью C, кДж/(кг·°С) определяется из выражений:
    • при (t'в - tн)/(t"в - tн) ≥ 2,
    Rᶫ₁ = 3,6Kl / GC ln(t'в - tн)/(t"в - tн); (В.26)​
    • при (t'в - tн)/(t"в - tн) < 2,
    Rᶫ₂ = 3,6Kl[(t'в + t"в)/2 - tн] / GC ln(t'в - t"в), (В.27)​

    где tн - расчетная температура окружающей среды, °С.

    Для определения требуемой толщины изоляции δиз, м, по найденным значениям Rᶫ₁ и Rᶫ₂ используется формула

    ln B₁,₂ = 2πλиз(Rᶫ₁,₂ - Rᶫн). (В.28)​

    Принимая приближенные значения Rн по таблице В.3 и определяя по формуле (В.28) ln B, находят величину B и затем по формуле (В.20) толщину изоляции

    δиз1,2 = dнᶜᵀ(B₁,₂ - 1)/2.​

    Расчетные параметры при определении толщины тепловой изоляции по заданной величине снижения (повышения) температуры транспортируемого вещества принимаются по 6.4 настоящего свода правил.

    В.2.3 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре наружной поверхности


    Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности производится в том случае, когда изоляция нужна как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов.

    Расчет толщины тепловой изоляции выполняется по формулам:
    • для плоских теплоизоляционных конструкций
    δиз = λиз(tв - tп) / αн(tп - tн); (В.29)​
    • для цилиндрических
    ln B = ln (dнᶜᵀ + 2δиз)/dнᶜᵀ = 2πλизRᶫн(tв - tп)/(tп - tн), (В.30)​

    где ориентировочное значение Rᶫн принимается по таблице В.3.

    δиз = dнᶜᵀ(B - 1)/2.​

    Рассмотренный метод является приближенным. Более точные результаты могут быть получены методом последовательных приближений.

    Расчет выполняется по формуле

    [(tв - tп)/(tп - tн)]ᵢ = [ln((dнᶜᵀ + 2δ₀i)/dнᶜᵀ)αн(dнᶜᵀ + 2δ₀i)]/2λиз. (В.31)​

    Задаваясь начальным значением толщины изоляции δ₀, м, определяемым требуемой точностью расчета, например, 0,001 м, последовательными шагами 1, 2, 3, ...., i для толщин изоляции: δ₁ = δ₀1; δ₂ = δ₀2; δ₃ = δ₀3, ..., δᵢ = δ₀i производится вычисление величин:

    [(tв - tп)/(tп - tн)]₁; [(tв - tп)/(tп - tн)]₂; [(tв - tп)/(tп - tн)]₃; …; [(tв - tп)/(tп - tн)]ᵢ по уравнению (B.31).​

    На каждом шаге вычислений i производится сравнение [(tв - tп)/(tп - tн)]ᵢ с заданным значением [(tв - tп)/(tп - tн)]ₚ. При выполнении условия

    [(tв - tп)/(tп - tн)]ᵢ - [(tв - tп)/(tп - tн)]ₚ ≥ 0 (B.32)​

    вычисления заканчиваются, а найденная величина δᵢ = δ₀i является с точностью до 1 мм заданной, обеспечивающей требуемую температуру поверхности изоляции.

    Расчетные параметры при расчете толщины тепловой изоляции по заданной температуре поверхности принимаются по 6.7.

    В.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги из воздуха на ее поверхности


    Данный расчет производится для изолированных объектов, расположенных в помещениях и содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха.

    В этом случае изоляция должна обеспечивать требуемый расчетный перепад между температурами наружного воздуха и поверхностью изоляции (tн - tп), при котором исключается конденсация влаги из воздуха (таблица В.4).

    Таблица В.4​
    Расчетный перепад tн - tп, °С
    61133302012-023.jpg
    Расчет выполняется по формулам:
    • для плоской поверхности
    Rиз = Rн(tп - tв)/(tн - tп); δиз = λиз(tп - tв) / αн(tн - tп); (В.33)​
    • для цилиндрической поверхности
    Rᶫиз = Rᶫн(tп - tв)/(tн - tп); ln B = 2πλизRᶫн(tп - tв)/(tн - tп). (В.34)​

    Требуемая толщина изоляции определяется по методике, изложенной в В.2.3.

    В расчетах температуру наружной среды tн следует принимать равной температуре воздуха в помещении.

    Температуру внутренней среды tв и относительную влажность воздуха в помещении принимают в соответствии с техническим заданием на проектирование.

    Коэффициент теплоотдачи к наружной поверхности изоляции αн принимается для поверхностей с низким коэффициентом излучения - 5 Вт/(м²·°С), для поверхностей с высоким коэффициентом излучения - 7 Вт/(м²·°С) (см. примечание к таблице В.2).
     
  13. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    В.2.5 Расчет тепловой изоляции паропроводов по заданным параметрам пара

    Для паропроводов насыщенного пара заданными параметрами являются давление, температура и допустимая доля конденсата в паропроводе. Толщина тепловой изоляции рассчитывается по следующей формуле

    ln B = ln(dиз/dнᶜᵀ) = 2πλиз[Lрасч(tв - tн)/Kконд rконд - 1/αнπdиз], (В.34а)​

    где Kконд - допустимое количество конденсата по длине паропровода, кг/с;
    Lрасч - расчетная длина паропровода, принимаемая с учетом тепловых потерь через опоры, арматуру и фланцевые соединения, м;
    rконд - скрытая теплота конденсации, кДж/кг.​

    Для паропроводов перегретого пара заданными параметрами являются начальные и конечные температура и давление пара и допустимое падение температуры по длине паропровода. Требуемая толщина тепловой изоляции определяется по следующей формуле

    lnB = ln(dиз/dнᶜᵀ) = 2πλиз[Lрасч(tᶜᵖв - tн)/Gпар(iнач - iкон) - (1/αвπdвᶜᵀ + 1/αнπdиз)], (В.34б)​

    где tᶜᵖв = (tв нач - tв кон)/2 - средняя температура пара в паропроводе, равная среднеарифметическому значению начальной и конечной температуры пара, °С;
    iнач, iкон - удельная энтальпия пара, соответственно, в начале и конце паропровода, определяемая по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара при заданных температуре и давлении перегретого пара в начале и конце паропровода, кДж/кг;
    Gпар - массовый расход пара в паропроводе, кг/с;
    dвᶜᵀ - внутренний диаметр паропровода, м.​

    Уравнения (В.34а), (В.34б) решаются методом последовательных приближений. Толщина изоляции δиз вычисляется по формуле (В.20).

    В.2.6. Расчет тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях газоходов

    Для газоходов прямоугольного сечения и цилиндрических, диаметром более 2 м, расчет требуемой толщины изоляции выполняется по формуле

    δиз = λиз[(tвнᶜᵀ - tн)/αвн(tв - tвнᶜᵀ) - 1/αн], (В.34в)​

    где tвнᶜᵀ - температура внутренней поверхности стенки газохода, °С;
    αвн - коэффициент теплоотдачи от газа к внутренней поверхности стенки газохода, Вт/(м·°С);​

    Для газоходов диаметром менее 2 м, расчет выполняется по формуле

    lnB = 2πλиз[(tвнᶜᵀ - tн)/αвнπdвнᶜᵀ(tв - tвнᶜᵀ) - 1/αнπdиз], (В.34г)​

    где dвнᶜᵀ - внутренний диаметр стенки газохода.

    Температура внутренней стенки газохода устанавливается в техническом задании на проектирование тепловой изоляции в зависимости от температуры и влажности транспортируемого газа. Выпадение конденсата из газа, протекающего в газоходе, происходит при условии, что температура внутренней стенки газохода оказывается ниже, чем температура конденсации влаги из газа ("точка росы") при заданной его температуре и влажности. Поэтому расчетная температура внутренней стенки газохода tвнᶜᵀ принимается на 2°С-3°С выше температуры конденсации ("точки росы") tконд при заданной температуре и влажности транспортируемого газа.

    Коэффициент теплоотдачи αвн рассчитывается по эмпирическим (критериальным) формулам теплообмена при вынужденном движении газа (жидкости) в трубах и каналах прямоугольного сечения в зависимости от температуры и скорости движения газа и режима течения, определяемого отношением длины газохода к его диаметру.

    При турбулентном режиме движения газа в газоходе расчет αвн выполняется по формуле

    Nu = 0,021 · Re⁰·⁸ · Pr⁰·⁴³, (В.34д)​

    где Nu = αвн · d / λ - критерий Нуссельта;
    Re = w · d / ν - критерий Рейнольдса;
    Pr = ν / a - критерий Прандтля;
    w - скорость движения газа в газоходе, м/с;
    d - диаметр трубопровода или эквивалентный диаметр канала, м;
    λ, ν, a - соответственно, коэффициент теплопроводности [Вт/(м·К)], кинематическая вязкость (м²/с) и коэффициент температуропроводности газа (м²/с), принимаемые по таблицам физических свойств газов.​

    При ламинарном и переходном режимах течения газа (при отношении длины газохода к его диаметру - l/d менее 50), к коэффициенту теплоотдачи αвн вводится поправочный множитель ε = 1,3 при значении l/d = 1,0÷10 и ε = 1,1 при значении l/d = 10÷50.

    Уравнение (В.34г) решается методом последовательных приближений. Толщина изоляции δиз вычисляется по формуле (В.20).

    В.2.7 Расчет тепловой изоляции трубопроводов с целью предотвращения замерзания содержащейся в них жидкости при остановке ее движения

    Расчет толщины изоляции трубопровода по заданному времени отсутствия движения жидкости Z основан на уравнении теплового баланса, в соответствии с которым тепло, аккумулированное в жидкости, и тепло, выделяющееся при замерзании некоторой части жидкости (25% сечения трубопровода), приравнивается количеству тепла, отдаваемого изолированным трубопроводом в окружающую среду за период остановки движения жидкости.

    Процесс теплообмена при охлаждении и замерзании жидкости в трубопроводе является нестационарным. Расчет требуемой в этом случае толщины тепловой изоляции с достаточной для инженерной практики степенью точности выполняется по формулам стационарного теплообмена.

    Толщина изоляционного слоя определяется по формуле

    ln B = ln(dн из/dнᶜᵀ) = 2πλиз(Rᶫиз - Rᶫн) =
    = 2πλиз[3,6KZ/(2(tв - tз)(Vжρжсж - Vстρстсст)/(tв + tз - 2tн) - 0,25Vжρжrж/(tз - tн)) - 1/αвπdн из], (В.34е)​

    где tв - температура жидкости до остановки ее движения, °С;
    tз - температура замерзания жидкости, °С;
    tн - температура окружающего воздуха, °С;
    Z - заданное время остановки движения жидкости, ч;
    Vж - объем жидкости, м;
    ρж - плотность жидкости, кг/м;
    сж - удельная теплоемкость жидкости, кДж/(кг·°С);
    Vст - объем материала стенки трубопровода, м;
    ρст - плотность материала стенки, кг/м;
    сст - удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кг·°С);
    0,25 - допустимая доля замерзания жидкости (25% от объема);
    rж - скрытая теплота замерзания жидкости, кДж/кг;
    K - коэффициент, учитывающий потери тепла через опоры.​

    Уравнение (В.34 е) решается методом последовательных приближений. Толщина изоляции δиз вычисляется по формуле (В.20).

    В.2.5-В.2.7 (Введены дополнительно, Изм. N 1).
     
  14. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    В.3 Расчет тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей

    В.3.1 Надземная прокладка

    Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции , м, следует определять по формуле (В.17), а термические сопротивления, входящие в эту формулу, - по (В.6). В качестве температур внутренней и наружной сред и принимают расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха, а коэффициент теплоотдачи - по таблице В.2.

    При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей по нормированным значениям плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов используется методика расчетов, изложенная в разделе В.2.1. При этом расчетные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе принимают по таблице В.5.

    Таблица В.5​
    Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях, °С
    61133302012-024.jpg
    Расчетную температуру наружной среды принимают: при круглогодичной работе тепловой сети - среднегодовую температуру наружного воздуха, при работе только в отопительный период - среднюю температуру отопительного периода. Расчетный коэффициент теплоотдачи αн - по таблице В.2.

    В.3.2 Подземная прокладка в непроходных каналах

    Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непроходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине H, м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле

    qᶫ₁,₂ = qᶫ₁ + qᶫ₂ = K(tкан - tн)/(Rкан + Rᴷгр). (В.35)​

    Температура воздуха в канале tкан определяется по формуле

    tкан = [tв1/(Rᶫиз1 + Rᶫн1) + tв2/(Rᶫиз2 + Rᶫн2) + tн/(Rкан + Rᴷгр)] / [1/(Rᶫиз1 + Rᶫн1) +
    + 1/(Rᶫиз2 + Rᶫн2) + 1/(Rкан + Rᴷгр)], (В.36)​

    где Rᶫиз1 = (1/2πλиз)ln(d₁ + 2δиз1)/d₁; Rᶫиз2 = (1/2πλиз)ln(d₂ + 2δиз2)/d₂; (В.37)​

    Rᶫн1 = 1/2παₖ(d₁ + 2δиз1); Rᶫн2 = 1/2παₖ(d₂ + 2δиз2); (В.38)
    Rкан = 1/παₖ(2bh/(b+h)), (В.39)​
    здесь qᶫ₁, qᶫ₂ - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м;
    d₁, d₂ - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м;
    tв1, tв2 - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С;
    K - коэффициент дополнительных потерь (таблица В.1);
    Rᶫиз1, Rᶫиз2 - термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м·°С/Вт;
    Rᶫн1, Rᶫн2 - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м·°С/Вт;
    Rкан - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м·°С/Вт;
    h, b - высота и ширина канала, соответственно, м;
    αₖ - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным 11 Вт/(м·°С);
    λиз - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м·°С);
    δиз1, δиз2 - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м;
    Rᴷгр - термическое сопротивление грунта, Вт/(м·°С), определяется по формуле​

    Rᴷгр = ln[3,5(H/h)(h/b)⁰·²⁵] / (5,7 + 0,5b/h)λгр; (В.40)​

    λгр - теплопроводность грунта, Вт/(м·°С), таблица В.6.
    H - глубина заложения, расстояние от оси трубы до поверхности земли, м.​

    Таблица В.6​
    Теплопроводность грунта
    61133302012-025.jpg
    Расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока в зависимости от технических требований может выполняться в двух вариантах:

    а) по нормативным линейным плотностям теплового q̄₁ᶫ потока и q̄₂ᶫ, заданным отдельно для подающего и обратного трубопровода, в этом случае определяется толщина изоляции для каждого трубопровода;

    б) по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока от подающего и обратного трубопровода - q̄₁,₂ᶫ, в этом случае определяется толщина изоляции, одинаковая для обоих трубопроводов.​

    Расчет толщины изоляции по нормативным линейным плотностям теплового потока, заданным отдельно для подающего - q̄₁ᶫ и обратного - q̄₂ᶫ трубопроводов выполняется в следующей последовательности.

    На первом этапе рассчитывают температуру в канале по формуле

    tкан = tн + K(q₁ᶫ + q₂ᶫ)(Rкан + Rгр). (В.41)​

    Затем для каждого трубопровода вычисляются значения ln B₁ и ln B₂ по формулам:

    ln B₁ = 2πλиз[(tв1 - tкан)/q₁ᶫ - Rн1ᶫ]; (В.42)

    ln B₂ = 2πλиз[(tв2 - tкан)/q₂ᶫ - Rн2ᶫ], (В.43)​

    где приближенные значения Rн1ᶫ и Rн2ᶫ принимаются по таблице В.3.

    Далее, после вычисления B₁ и B₂, по формуле (В.20) рассчитывают требуемые толщины изоляции для подающего и обратного трубопроводов, обеспечивающие нормативные линейные потери тепла:

    δиз1 = d₁(B₁ - 1)/2; δиз2 = d₂(B₂ - 1)/2.​

    Расчет толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока - q̄₁,₂ᶫ, Вт/м, выполняется методом последовательных приближений (методом подбора).

    На первом этапе задаются начальным значением толщины изоляции δиз1 = δиз2 = δ₀, одинаковой для подающего и обратного трубопроводов, и по формулам (В.36)-(В.39) рассчитывают температуру в канале. Затем по формуле (В.35) вычисляют суммарную линейную плотность теплового потока q₁,₂ᶫ.

    Полученное расчетное значение сравнивают с нормативной линейной плотностью теплового потока по таблицам 8, 9.

    На втором этапе увеличивают или уменьшают толщину изоляции в зависимости от результата сравнения и повторяют расчет в той же последовательности до получения нового расчетного значения - q₁,₂ᶫ.

    Расчет повторяют до тех пор, пока расчетное значение плотности теплового потока - q₁,₂ᶫ будет отличаться от нормативного значения - q̄₁,₂ᶫ на заданную степень точности расчета, например, не более, чем на 1%. Последнее значение δᵢ принимается в качестве расчетной толщины тепловой изоляции для подающего и обратного трубопроводов.

    При расчете тепловой изоляции двухтрубных тепловых сетей в непроходных каналах расчетную температуру теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах принимают по таблице В.5.

    Расчетную температуру наружной среды принимают равной среднегодовой температуре грунта на глубине заложения трубопровода.

    Коэффициент дополнительных тепловых потерь K при расчете толщины изоляции по нормированной плотности теплового потока принимается равным 1.

    При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее за расчетную температуру наружной среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

    В.3.3 Подземная бесканальная прокладка


    Тепловые потери трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной прокладки, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб H, м, определяются по формулам:

    q₁ᶫ = K[(tв1 - tн)(Rиз2ᶫ + Rгр2ᴷ) - (tв2 - tн)R₀]/[(Rиз1ᶫ + Rгр1ᴷ)(Rиз2ᶫ + Rгр2ᴷ) - R₀²]; (В.44)

    q₂ᶫ = K[(tв2 - tн)(Rиз1ᶫ + Rгр1ᴷ) - (tв1 - tн)R₀]/[(Rиз2ᶫ + Rгр2ᴷ)(Rиз1ᶫ + Rгр1ᴷ) - R₀²]; (В.45)

    q₁,₂ᶫ = q₁ᶫ + q₂ᶫ, (В.46)​

    где Rгрᴷ - термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, м·°С/Вт, определяется по формуле

    Rгрᴷ = (1/2πλгр) ln[2H/d + √((2H/d)² - 1)], (В.47)​

    где d - наружный диаметр изолированного трубопровода, м; подающего - d₁, обратного - d₂;
    λгр - теплопроводность грунта, Вт/(м·°С);
    H - глубина заложения (расстояние от оси труб до поверхности земли), м;
    R₀ - термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, м·°С/Вт, определяется из выражения​

    R₀ = ln √(1 + (2H/K₁,₂)²) / 2πλгр, (В.48)​

    где K₁,₂ - расстояния между осями труб по горизонтали, м.

    Остальные значения величин в (В.44), (В.45) те же, что и в формуле (В.37) для канальной прокладки.

    Так же, как при прокладке двухтрубных тепловых сетей в проходных каналах расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока в зависимости от технических требований может выполняться в двух вариантах:

    а) по нормативным значениям линейной плотности теплового потока q̄₁ᶫ и q̄₂ᶫ, заданным отдельно для подающего и обратного трубопроводов;​

    б) по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов - q̄₁,₂ᶫ.​

    Расчет толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки по нормативным значениям линейной плотности теплового потока, заданным отдельно для подающего q̄₁ᶫ и обратного q̄₂ᶫ трубопровода выполняют по формулам:

    ln (d₁ + 2δиз1)/d₁ = [2πλиз1λгр/(λгр - λиз1)][(tв1 - tн - q̄₂ᶫR₀)/q̄₁ᶫ - Rгр1⸹]; (В.49)

    ln (d₂ + 2δиз2)/d₂ = [2πλиз2λгр/(λгр - λиз2)][(tв2 - tн - q̄₁ᶫR₀)/q̄₂ᶫ - Rгр2⸹]. (В.50)​

    Определив с помощью (В.49), (В.50) значения B₁ = (d₁ + 2δиз1)/d₁ и B₂ = (d₂ + 2δиз2)/d₂, вычисляют толщины изоляции так же, как и для канальной прокладки в разделе В.3.2.

    Расчет толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной прокладки по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока q̄₁,₂ᶫ, Вт/м, выполняется методом последовательных приближений (методом подбора).

    На первом этапе задаются начальным значением толщины изоляции δиз1 = δиз2 = δ₀, одинаковой для подающего и обратного трубопроводов, и по формулам (В.44)-(В.46) рассчитывают суммарную линейную плотность теплового потока q₁,₂ᶫ.

    Полученное расчетное значение сравнивают с нормативной линейной плотностью теплового потока q̄₁,₂ᶫ (по таблицам 11, 12).

    На втором этапе увеличивают или уменьшают толщину изоляции в зависимости от результата сравнения и повторяют расчет в той же последовательности до получения нового расчетного значения q₁,₂ᶫ.

    Расчет повторяют до тех пор, пока расчетное значение плотности теплового потока q₁,₂ᶫ будет отличаться от нормативного значения q̄₁,₂ᶫ на заданную степень точности расчета, например, не более, чем на 1%. Последнее значение δᵢ принимается в качестве расчетной толщины тепловой изоляции для подающего и обратного трубопроводов.

    Расчетные параметры теплоносителя и наружной среды для расчета изоляции трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной прокладки принимаются такими же, как и в непроходных каналах.
     
  15. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    В.4 Расчет тепловой изоляции трубопроводов, обогреваемых паровыми или водяными спутниками

    В.4.1 Общие положения

    В.4.1.1 Проектирование системы обогрева трубопроводов с паровыми и водяными спутниками осуществляется на основании технологических требований к конкретному объекту и технико-экономических расчетов.

    Выбор числа и диаметров обогревающих спутников, системы их теплоснабжения и схемы подключения осуществляется на основании результатов теплового и гидравлического расчета системы обогрева с учетом вида теплоносителя, протяженности обогреваемого участка, располагаемого давления в системе теплоснабжения и других факторов.

    Проектирование тепловой изоляции трубопроводов со спутниками выполняется на основании технологических требований с учетом расположения объекта, конструктивных и технологических параметров обогреваемого трубопровода и обогревающих его спутников, расчетных параметров окружающей среды.

    В.4.2 Расчет тепловой изоляции трубопроводов, обогреваемых паровыми или водяными спутниками

    В.4.2.1 Тепловая изоляция предназначена для обеспечения заданной температуры теплоносителя в любом сечении по длине трубопровода при условии безостановочного движения теплоносителя.

    Методика расчета реализует следующую физическую модель теплообмена спутника с трубопроводом и теплоизоляционной конструкции с окружающей средой:
    • тепло от спутника передается воздуху в пространстве, ограниченном теплоизоляционной конструкцией;
    • тепло от воздуха в пространстве, ограниченном теплоизоляционной конструкцией, передается теплоносителю через поверхность трубопровода, контактирующую с воздухом в пространстве и наружному воздуху через поверхность теплоизоляционной конструкции, контактирующей с воздухом в пространстве;
    • количество тепла, передаваемого через поверхность теплоизоляционной конструкции, контактирующей с трубопроводом, наружному воздуху равно количеству тепла, получаемого трубопроводом от воздуха в конструкции.
    Указанная модель описывается двумя уравнениями теплового баланса:

    Q₁ = Q₂ + Q₃, (В.51)

    Q₃ = Q₄, (В.52)​

    где Q₁ - удельный тепловой поток от спутника к воздуху в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, Вт/м;
    Q₂ - удельный тепловой поток от воздуха в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, через теплоизоляционный слой к окружающему воздуху, Вт/м;
    Q₃ - удельный тепловой поток от обогреваемого трубопровода к окружающему воздуху через теплоизоляционный слой в части, контактирующей с трубопроводом, Вт/м;
    Q₄ - удельный тепловой поток от воздуха в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, к трубопроводу, Вт/м.​

    Уравнения (В.51), (В.52) могут быть представлены в виде:

    (tсп - tВ)/R₁ = (tВ - t₀)/R₂ + (tтр - t₀)/R₃ (В.53)

    (tВ - tтр)/R₄ = (tтр - t₀)/R₃, (В.54)​

    где tтр - температура трубопровода, °С;
    t₀ - температура окружающего воздуха, °С;
    tВ - температура воздуха в пространстве, ограниченном изоляцией, °С;
    R₁ - удельное термическое сопротивление теплоотдаче от спутника к воздуху в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, (м·°С)/Вт;
    R₂ - термическое сопротивление теплоизоляционного слоя, в части, контактирующей с воздухом в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, (м·°С)/Вт;
    R₃ - термическое сопротивление теплоизоляционного слоя, в части, контактирующей с трубопроводом, (м·°С)/Вт;
    R₄ - удельное термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, к трубопроводу, (м·°С)/Вт.​

    В.4.2.2 Требуемая толщина тепловой изоляции рассчитывается путем совместного решения уравнений (В.53), (В.54) методом последовательных приближений. Расчет выполняется в следующей последовательности.

    На первом этапе рассчитываются термические сопротивления R₁, R₂, R₃, R₄.

    Далее, решением уравнения (В.53) определяется температура воздуха в пространстве, ограниченном теплоизоляционной конструкцией - tВ.

    При найденном значении tВ уравнение (В.54) решается методом последовательных приближений относительно ln(dиз/dтр).

    В.4.2.3 Температура спутника tсп в расчетах принимается:
    • при обогреве паром - равной температуре насыщения при заданном давлении пара в спутнике;
    • при обогреве водой - вычисляется по формуле
    tсп = (tспᴴ + tспᴷ)/2, (В.55)​

    где tспᴴ - температура воды на входе в спутник, °С;
    tспᴷ - температура воды на выходе из спутника, °С.​

    В.4.2.4 Удельное термическое сопротивление теплоотдаче от спутника к воздуху в пространстве, ограниченном тепловой изоляцией, (м·°С)/Вт, следует вычислять по формуле

    R₁ = 1/nαспπdсп, (В.56)​

    где n - число спутников;
    αсп - коэффициент теплоотдачи спутника, Вт/(м²·°С);
    dсп - наружный диаметр спутника, м.​

    Коэффициент теплоотдачи от спутника в пространство, ограниченное изоляцией, определяется по формуле

    αсп = Nuэф2tспλв / (tсп - tтр)dсп, (В.57)​

    где Nuэф - эффективный критерий Нуссельта;
    λв - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·К).​

    Критерий Nuэф является функцией произведения (Gr · Pr) и рассчитывается по эмпирической формуле

    Nuэф = 0,25 · 10⁻² · (Gr · Pr)⁰·⁷⁸, (В.58)​

    где Gr = (gβd³сп/ν²)[(tсп - tтр)/2] - критерий Грасгофа;
    Pr = ν/a - критерий Прандтля.​

    Произведение критериев Грасгофа и Прандтля (Gr · Pr) рассчитывается по формуле

    Gr · Pr = (gβd³сп/ν²)[(tсп - tтр)/2](ν/a), (В.59)​

    где g - ускорение свободного падения, равное 9,807 м²/с;
    β - коэффициент объемного расширения воздуха, равный 3,664·10⁻³ 1/К;
    a - коэффициент температуропроводности воздуха, м²/с;
    ν - кинематическая вязкость воздуха, м²/с.​

    Физические параметры сухого воздуха - λ, β, a, ν принимаются по таблице В.7 при средней температуре воздуха в конструкции, определяемой по формуле

    tср = (tсп + tтр)/2. (В.60)
    Таблица В.7​
    Физические свойства сухого воздуха при давлении 0,1 МПа
    61133302012-026.jpg
    В.4.2.5 Термическое сопротивление теплоизоляционного слоя R₂, (м²·°С)/Вт, рассчитывается по формуле теплопередачи через плоскую стенку:

    R₂ = (1/αизᴮᴴlизᴮᴴ) + (δизизlизᶜᵖ) + (1/αизlизᴴ), (В.61)​

    где δиз - толщина изоляции, м;
    lизᴮᴴ - длина внутренней образующей изоляции, м;
    lизᴴ - длина наружной образующей изоляции, м;​

    lизᶜᵖ = (lизᴴ + lизᴮᴴ)/2. (В.62)​

    При расчете R₂ принимается приближенное значение толщины изоляции δиз.

    Геометрические характеристики конструкции lизᴮᴴ, lизᴴ рассчитываются в зависимости от вида конструкции (рисунок В.1) с использованием соотношений элементарной геометрии и тригонометрических функций.

    Коэффициент теплопроводности изделий в конструкции λиз, Вт/(м·К), принимается по таблице Б.1 приложения Б при средней температуре слоя:

    tcр из = (tB + t₀)/2. (В.63)​

    Коэффициент теплоотдачи от воздуха внутри пространства, ограниченного изоляцией, к внутренней поверхности изоляции αизᴮᴴ следует принимать равным 11,6 Вт/м²·°С.

    Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции в окружающий воздух αизᴴ, Вт/(м²·°С), следует принимать по таблице В.2.

    61133302012-027.jpg

    1 - диаметр обогреваемого трубопровода; 2 - диаметр спутника;
    3 - толщина теплоизоляционного слоя; 4 - длина линейного участка образующей
    в конструкции m₁; 5 - длина образующей lизᴴ в формуле (В.68) для конструкции с одним и
    с двумя спутниками; 6 - угол α - в конструкции с одним спутником; угол φ - в конструкции
    с двумя спутниками; 7 - угол β - в конструкции с одним спутником; угол τ - в конструкции
    с двумя спутниками; 8 - длина линейного участка образующей в конструкции с двумя спутниками m₂;

    Рисунок В.1 - Конструкции тепловой изоляции трубопроводов
    с обогревающими их паровыми и водяными спутниками:
    а) - с одним спутником; б) - с двумя спутниками

    В.4.2.6 Термическое сопротивление изоляционного слоя R₃, (м²·°С)/Вт, вычисляется по формуле

    R₃ = (2π/α)[(1/lизᴴπ(dтр + 2δиз)) + (1/2πλиз) ln ((dтр + 2δиз)/dтр)], (В.64)​

    где α - угол, характеризующий геометрию теплоизоляционной конструкции (рисунок В.1), радиан.

    В.4.2.7 Удельное термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха внутри пространства, ограниченного изоляцией, к трубопроводу, (м·°С)/Вт, следует вычислять по формуле

    R₄ = (2π/β)(1/αтрπdтр), (В.65)​

    где β - угол, характеризующий геометрию теплоизоляционной конструкции (рисунок В.1), радиан.

    Коэффициент теплоотдачи αтр от воздуха внутри пространства, ограниченного изоляцией, к трубопроводу следует принимать равным 17,4 т/(м²·°С).

    В.4.2.8 Расчет толщины теплоизоляционного слоя выполняется по формуле

    ln (dиз/dтр) = ln [(dтр + 2δиз)/dтр] = 2πλиз[(R₃α/2π) - (1/αизᴴπ(dтр + 2δиз))]. (В.66)​

    Формула (В.66) решается методом последовательных приближений. Первое приближение толщины изоляции принимается равным принятому при расчете термического сопротивления R₂. Толщина изоляции δиз вычисляется по формуле (В.20).

    В.4.2.9 Расчетную толщину изоляции вычисляют по формуле

    δₚ = δиз · K · ψ, (В.67)​

    где K - коэффициент, учитывающий дополнительные тепловые потери через опоры и арматуру. Для трубопроводов, расположенных в помещении и тоннелях, K = 1,15-1,2; для трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, K = 1,25-1,3;
    ψ - поправочный коэффициент. При расчетах теплоизоляционных конструкций с естественным углом обогрева без подкладки (рисунок В.1) вводится ψ = 1,15.​

    В.4.2.10 При использовании экрана из алюминиевой фольги, укладываемой в качестве подстилающего слоя под теплоизоляционный слой, расчетную толщину изоляции следует уменьшать на 20%.

    Подраздел В.4 (Введен дополнительно, Изм. N 1).
     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    2 018
  2. admin
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    1 559
  3. admin
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    6 226
  4. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1 473
  5. admin
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    1 491
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом