1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Спецы, помогите сделать работу над ошибками - мансардный этаж сделан с ошибками!!!

Тема в разделе "Ремонт кровли", создана пользователем Михаил А., 09.02.2009.

  1. Михаил А.

    Михаил А. Новичок

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    У меня в доме мансардный этаж сделан с нарушением технологии. В эту зиму дал отопление и крыша побежала изнутри (потёки по стенам). Установил, что два ската не имеют сквозной вентиляции, так как приходят не в конёк.В них, соответственно,по весне надо будет врезать аэраторы. Вопрос № 1: какие аэраторы нужно вставлять: принудительные или естественные (плоские не подойдут, так как снега сантиметров 40). Как врезать их в шинглас с минимальными потерями?
    Второй косяк - это пароизоляция. Она сделана в нахлест, лентой не проклеена, чётких примыканий к стенам нет. Возможно ли сделать второй аккуратный слой пароизоляции не удаляя предыдущий? Будут ли последствия от этих действий? У меня все равно еще подвесной потолок из ГКЛ будет. Спасибо.
     
  2. Михаил А.

    Михаил А. Новичок

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    картинка
     

    Вложения:

    • file_166815.jpg
      file_166815.jpg
      Размер файла:
      45,2 КБ
      Просмотров:
      13
  3. Артем

    Артем Гость

    Такая же фигня у меня, только крыша попроще и пароизоляцию проклеивали лентой, но на гидроизоляционной пленки (наружной, после утеплителя) копится конденсат, хотя дела все на совесть сам или под мои контролем, все учел естественную тягу т перфорированой подшивы, конек с щелью, непомогло, летом буду делать вентиляционые окна в чердаке который примыкает к мансардной крыше, может быть поставлю принудительные вентиляторы, утеплитель нормальный, в -37 сплю в трусах котел из 12 часов 3 только работает и тепло т.е. дом теплый, значит недостаточно вентиляции пришел я к выводу, а пока иней собираюсь просто убрать(руками), и ждать лета чтобы вентиляцию исправить
     
  4. Олег dvs.ru

    Олег dvs.ru Гость

    Вы можете использовать коньковый дефлектор alipai устанавливается на коньке крыши из битумного материала для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений. Имеется два типа конькового alipai: для угла уклона кровли 14 и 27 гр. Дефлектор оснащен колпаком, благодаря которому дождевая вода не попадает в конструкции или чердачное помещение.
    Размеры: alipai 14 гр. Диаметр трубы дефлектора 110 мм, высота 340 мм.
    alipai 27 гр. Диаметр трубы дефлектора 75 мм, высота 380 мм.
    Диаметр трубы дефлектора 110 мм, высота 320 мм.
    Диаметр трубы дефлектора 160 мм, высота 350 мм.
    Второй аккуратный слой пароизоляции, не удаляя предыдущий, сделать можно.
     
  5. Михаил А.

    Михаил А. Новичок

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    а чем этот аэратор лучше?
     
  6. Вольтазар

    Вольтазар Участник

    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    Что делать? Дом еще не топили, только грели немного. Из под пленки изоляционной черного цвета, на которой лежит утеплитель, в некоторых местах стекает влага по стенам на пол. Это пройдет?
     
  7. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Конструкция кровли должна быть

    - кровельное покрытие с вентэлементами конька(или вентилируемый пояс конька или вентилируемые аэраторы из обоих сторон конька в каждом пространстве между стропилами)
    - деревяный настил
    - вентилируемый воздушный зазор (толщины мин. 40 мм; если уклон меньше, чем 25 градусов потом мин. 60 мм)

    Для работы вентзазора необходимо обеспечить также вход воздуха улицы во вентзазор (у края кровли - желёба) и в каждое пространство между стропилами. Т.е. чтобы в каждом пространстве между стропилами под деревянным настилем двигался воздух улицы.

    Если уклон 25-45 градусов - отверстие для входа воздуха во вентзазор должен быть мин. 200 см2/пог.м. края кровли, но мин. 1/300 площади кровли над 1 пог. м. края кровли. Вентилируемая спасобность (отверстие) аэраторов или вентпояса конька должна быть мин. 100 см2/1 сторону пог.м. конька, но мин. 1/600 площади кровли под 1 пог. м. конька.

    Если уклон больше, чем 45 градусов, потом у края кровли получается отверстие мин. 1/400 площади кровли и у конька 1/800, если уклон меньше, чем 25 градусов, потом у края кровли получается отверстие мин. 1/200 и у конька мин. 1/400.

    У конька рекомендую применить вентэлементы RIDGE или MULTI - см. http://www.iko-shingles.ru/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%92%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f+.aspx

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Ремонт кровли