1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Спрашивайте про крепеж, вопросы по анкерам, дюбелям и пр.

Тема в разделе "Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка", создана пользователем LBMINC, 27.08.2009.

  1. LBMINC

    LBMINC Участник

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если есть вопросы по крепежу: анкерам (в том числе химческим), дюбелям, их применению - спрашивайте. Отвечу (без рекламы), проконсультирую. По метизам не так силён, но кое-что знаю
     
  2. Владимир

    Владимир Гость

    Нужны технические характеристики на анкерные болты (дюбели), в частности - допускаемые нагрузки при действии "выдергивающих" усилий. Материал болтов: марка стали.
     
  3. Олего

    Олего Участник

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    0
    День добрый! Веду электричество в дом. Ввод кабелем. Подскажите
    на какие анкера или еще что, крепить к фронтону трос? фронтон кирпичный.
     
  4. LBMINC

    LBMINC Участник

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Если Вы сможете определиться какие именно анкеры Вам нужны, я смогу ответить в рамках форума. Нагрузки на вырыв и срез есть на сайтах производителей, например моего любимого Сормата. Прошу модераторов не считать эту ссылку рекламой - СОРМАТ напрямую не продаёт в Россию. В принципе у меня есть подробные технические каталоги с понижающими коэффициентами при изменении краевых и межосевых расстояний, коэффициенты по прочности бетона и многое другое. Но тема эта неохватная и ответить в сообщении форума нет возможности. Пишите на мыло - отвечу (leonid@f-expert.ru).

    Если кирпич полнотелый, можно использовать распорные анкеры с высокой степенью расклинивания типа SORMAT PFG EBF (с петлёй)
    или HBF (с крюком)

    Если кирпич облицовочный (щелевой), гарантированно надёжный способ крепления - химический анкер (инжекционная масса - например ITH) со шпилькой, установленной в сетчатую гильзу.

    [​IMG]

    Снаружи - рым гайку.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  5. LBMINC

    LBMINC Участник

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, вставил неправильную картинку с крюком. надо так:
    [ссылка на изображение не доступна]

    А технические брошюры с нагрузками (для некомерческого использования ) тут [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  6. Floridor

    Floridor Новичок

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Нужно закрепить турник (похожий на этот http://www.sport-baza.ru/turnik-dlya-doma.html ) над дверью. Стена несущая, 40 см.

    Одна пара крепежных отверстий (нижняя) попадает в бетонную перемычку, вторая (верхняя) - в кирпич. Какие анкера выбрать для нижней и верхней пары соответственно (тип, длина, диаметр)? Если можно, подскажите например по этому http://www.zitar-metiz.ru/prod/76/catalog.html каталогу.
    Турник сварен из уголка 40, перекладина- труба 25 мм.

    И что делать, если при сверлении перемычки наткнусь на арматуру? Сверлить ее дальше сверлом по металлу или как?...
     
  7. LBMINC

    LBMINC Участник

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом - был в командировке.
    По теме:
    Нижние отверстия в бетон лучше закрепить клиновыми (10Х95)или забивными (12Х40 М10) анкерами. По каталогу, который Вы приводите это
    [​IMG]
    [​IMG]
    Клиновой анкер держит лучше, но длиннее и есть шанс упереться в арматуру. Забивной анкер короче, но нужен пробойник (установочный инструмент)и болт М10 с полной резьбой длиной 10мм плюс толщина уголка.
    Что касается кирпича, если он полнотелый конечно, то из Вашего каталога можно порекомендовать только распорный анкер 10Х85 М8
    [​IMG]
    Но я бы в кирпич рекомендовал бы профессиональный фасадный дюбель S-UF
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  8. Floridor

    Floridor Новичок

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Насчет арматуры это некритично. Попробую бурить сначала диаметром 6 мм, если наткнусь на арматуру, то передвинусь выше или ниже на 2 см.
    В связи с этим, может лучше использовать анкерный болт с гайкой, 12х100 М10? В этом случае удобнее навешивать-снимать турник. Смущает, что у клинового анкера минимальная вырывающая нагрузка намного меньше.

    По кирпичу хотелось бы тоже, чтоб просверлил- вставил- навесил турник- затянул гайки. Бывают под фасадный дюбель шпильки?

    И еще, насколько оправдана рекомендация не ставить в кирпич анкера с резьбой более М8?
     
  9. LBMINC

    LBMINC Участник

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    У хорошего клинового анкера нагрузка выше чем у распорного анкера: допустимая нагрузка на анкер S-KA 10/10 L92 - 630 кгс на вырыв и 870 кгс на срез.
    Про кирпич - любой распорный анкер создаёт, извините за тавтологию, распорное усилие. И достаточно большое. И если отверстие попадёт не в центр кирпича, а в край, анкер > М8 расколет кирпич ещё без нагрузки - в процессе затягивания гайки. Проверял.
    Что касается шпилек под дюбеля - бывают.
    Называется двухрезьбовой шуруп, винт-шуруп, шпилька сантехническая...
    Если взять диаметром М8, то к ней подойдёт дюбель внешним диаметром 10мм. У NAT 10 L допустимая нагрузка в кирпиче 240 кгс.
    Ещё надёжнее химическа ампула со шпилькой.
    Допустимые нагрузки известных и уважаемых производителей уже включают коэффициент безопасности >3.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  10. Хочу прикрепить турник к стене из Газобетона.
    Вес до 120 кг.

    Существуют какие либо решения крепежа?
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  11. LBMINC

    LBMINC Участник

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Для ответа недостаточно информации. Нужно знать прочность газобетона (В1,5 или В2,5 или В3,5 или ?). Или хотя бы плотность (D400, D500, D600). Или хотя бы производителя. Газобетон - материал сильно разный. Нагрузки на вырыв по результатам испытаний может колебаться от 50кг до 500кг. Самые высокие нагрузки у химических анкеров. Но я бы рекомендовал дополнительно закрепиться к потолку угловым кронштейном с косынкой.
     