Срабатывает аварийный клапан и падает давление в холодном котле

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Maria-Feroli24, 13.12.2009.

  1. Maria-Feroli24

    Maria-Feroli24 Участник

    Регистрация:
    12.12.09
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    добавляю воду довожу давление до 1атм закрываю кран. Запускаю котел. при температуре теплоносителя 70 работает нормально.А при 80 срабатывает аварийный клапан и течет теплоноситель.Отопление сделала весной летом при малых температурах было все нормально.а сейчас прблемы.Котел еще на гарантии. Специалист сказал устраните течь.В этом вся проблема.Но течь очень мала там упадет несколько капель.Но ведь из-за этого не может срабатывать аварийный клапан.
     
  2. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Очевидно у вас большой объем теплоносителя, чугунные батареи....
    Из-за этого не хватает объема расширительного бака- замените его на больший или поставьте дополнительный.
     
  3. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Какой объём воды в СО? Внутреннего расширительного бака хватит литров на 100-120. Если объём не превышает указанного колличества воды, то необходимо проверить давление в расширителе(прерогатива Ваших сервисников).
     