Срабатывает узо, подскажите причину

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем D.K., 07.05.2007.

  1. D.K.

    D.K. Гость

    Добрый...
    Помогите решить проблему. В квартире срабатывает вводное 4 полюсное УЗО на 300 мА фирмы Lagrand. УЗО исправное (уже не первое...). Установлено после счетчика и вводного автомата Ввод 3х фазный 5ти проводный с изолированной нейтралью. Земля на корпусе. Все вроде бы в поряде. Проблема в следующем:
    УЗО после включения работает от 15 сек до нескольких минут и отключается, обесточивая всю квартиру. Предположил, что есть замыкание N и PE. ( Разводка проводилась в 90-х годах, сейчас идет частичная реконструкция - добавление новых групп. УЗО срабатывало до реконструкции и его отключили. Сейчас пытаюсь запустить его в действие). Откинул землю от щита ситуация не изменилась. Подскажите,в чем загвозкда.
     
  2. electro

    electro Гость

    если сработка узо происходит даже при отключении провода заземления, через несколько секунд
    -
    значит у вас пробой изоляции силовых проводов (фаза или ноль)
    на металлоконструкцию здания
    -
    возьмите мегоометр и замерьте изоляцию относительно земли
    напряжение испытания 1000 Вольт
    результат сопротивление не менее 500 кОм
     
  3. D.K.

    D.K. Гость

    Еще вопрос.
    квартира жилая. В комнатах множество подключенных потребителей от люстр до орг. техники. Комнат много + система вентиляции, зашитая за потолком. Всего по квартире порядка 20ти групп. Как определить пробитую? Не будут потребители давать ложных показаний?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  4. Spy

    Spy Гость

    Загвоздка в том, что узо реагирует на утечки в любом проводнике, т.е. как в в фазном, так и нулевом.

    Для начала можешь попробовать отключать автоматы линий. Если не поможет, придется и рабочие нули от общей шины отключать(вот здесь очень помогли бы двухполюсные или 1p+N автоматы, т.к. сразу рвут обе цепи).
    Т.е. попробовать локализовать неисправность без применения специального оборудования.

    Если не поможет(т.е. не сможешь локализовать аварийную линию, а затем и участок) - тогда потребуется измеритель токов утечки или мегаометр для проверки изоляции.

    Больше никаких вариантов нет.

    Оборудование это дорогое, и проще(для разового) вызвать измерительную лабораторию - они вам все найдут вплоть до точки аварии. Либо попробовать взять оборудование в прокат, если знания соответствующие имеются.
    Ну можно еще нормального электрика вызвать...
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  5. Spy

    Spy Гость

    Мы аварию ищем или в кегли тряпочные играем?
    На период проведения изысканий причины и места - все оборудование из сети выключается, по идее даже лампочки надо выкручивать из стационарных светильников, чтобы они нам кайф не ломали.

    После того как выяснится, что проводка у нас исправна, вот тогда начинаем постепенно включать потребители - аварийный должен проявить себя.
    Маловероятно что у вас узо срабатывает из-за суммарной утечки превышающей уставку вашего узо, но утечки на приборе может быть повышенной, что и дает, в сумме, отключение.

    Я бы, так по-дилетански, проверил все с помощью автоматов и отключения нулей, а потом(если результат не достигнут) измерял бы ток утечки каждой линии - так оно точнее и гарантировеннее укажет аварийную линию.
    Просто в виду того, что ты будешь оперировать конкретными значениями утечки.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016