1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Скрыть объявление
  3. Выбор санфаянса в туалет может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как не создать дополнительных трудностей при монтаже унитаза и выбрать действительно оптимальный вариант «цена-качество-новшества» читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  4. Несмотря на то, что зима близится к своему завершению, а вместе с ней и отопительный сезон, не стоит забывать о системе отопления. О том, какие выбрать радиаторы читайте в нашей новой статье.
    Скрыть объявление
  5. Камин в современном интерьере — это гораздо больше, чем просто оборудование для отопления. В нашей новой статье мы решили рассказать Вам, какие виды каминов существуют, и на примерах доказать, что они могут идеально вписаться в самый минималистичный и современный дизайн-проект.
    Скрыть объявление
  6. Все, кто хоть раз делал ремонт в ванной комнате, сталкивались со сложным выбором: какой смеситель купить? От многообразия моделей, брендов и механизмов кружится голова.
    Специально для вас мы подготовили статью по выбору качественного и надежного смесителя!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Новый КНАУФ-Ротбанд - выскажи свое мнение и получи приз!
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Срабатывает узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Друг Грундфоса, 16.05.2006.

  1. Здравствуйте!
    Подскажите кто-нибудь. В новой кварире установлен УЗО (кажется на 30ма) ИЭК.
    Где-то с месяц назад стал где-то раз в сутки срабатывать.
    Что может быть причиной? Неисправность самого УЗО?
    Неисправность проводки?
    Как я понимаю, на УЗО влияют только приборы с трехконтактной вилкой (с заземлением)?..
     
  2. electro

    electro Гость

    необязательно
    достаточно вашему соседу сверху немного залить вас водой? результат то же
    может также при включении холодильника, компьютера
     
  3. injener

    injener Гость

    Нет УЗО вполне дееспособно и без третьего контакта, оно может срабатывать вообще когда никакие вилки не включены, ведь утечки могут быть и в проводке, хотя для новой квартиры это маловероятно. Посмотрите у Вас УЗО или дифавтомат(дифавтомат шире, он занимает 4 места, а однофазное УЗО 2 места). Обычно, ставят дифавтомат, а у ИЭКовских дифавтоматов плохая репутация, (как и у всех электронных УЗО), они склонны к ложным срабатываниям от различных источников ВЧ помех. Так , например, их срабатывания часто вызывает радиоохранный комплекс Андромеда. Если у Вас именно дифавтомат то поменяйте его на отдельно автомат, отдельно УЗО того же ИЭКа, они вполне хорошо работают, потому что УЗО, в отличии от дифавтоматов, у ИЭК электромеханические. Кстати, полученная связка УЗО+автомат в два раза дороже, чем дифавтомат, вот Вам и разгадка (оптом дешевле :smile3:). Или поставьте брендовый дифавтомат, типа ABB, там нормальные УЗО. Вообще, узнать про конкретное УЗО электронное оно или электромеханическое бывает непросто, продавцы такой информацией, как правило, не владеют. Можно поскать по сайтам производителей или написать им вопрос по электронке. ДЭК , насколько мне известно, поставляет электромеханические УЗО. А электронные УЗО для бытовых применений слабо подходят именно из за неустойчивости к помехам и зависимости от питания.
    Если же установка хорошего УЗО не помогает придется отключать по очереди электроприборы искать источник утечки, если это не поможет, нужна ревизия проводки.
    Ну и возможность подтопления о который говорил electro не стоит сбрасывать со счетов.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  4. Faust

    Faust Гость

    Про ДЭК

    Купил 2 года назад. Оказалось электронным. Написал на сайт, ответили, что электронных не делают. Подделка, а какая качественная! Только на упаковке в лупу заметил, что надписи явно китайского происхождения. У них буквы явно разношрифтовые. Это заметно на любом китайском изделии. А само УЗО сделано - не подкопаешся. Но пока ложных отключений не было.
     
  5. Faza

    Faza Гость

    Да проверте заодно тип УЗО. Должен быть"АС", который срабатывает только на токи утечки и игнорирует импульсные помехи.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  6. Boris

    Boris Гость

    Типа АС-реагирует только на переменный ток. Типа А-на переменный и пульсирующий (полусинусоида в верхней части). От срабатывания на импульсы поможет УЗО секелтивное, задержка 40мсек. Либо у Моелер-специальное для рентгеновских установок--с буквой -R

    Проверьте закоротив РЕ и N-может вообще не работает.

    С уважением Борис
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  7. Влад

    Влад Гость

    смотрите контакты проводов в клеммах подключения к УЗО. Может быть утечка там.
     